Retour
Menu utilisateur
Menu

Comment limiter la puissance d'un tableau divisionnaire et le rendre independant ? Résolu

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 205 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Bonjour,

j'ai une maison 5 chambre ( 3 normal et 2 grande ) je souhaiterai rendre ses chambres indépendante avec 1 tableau divisionnaire dans chaque chambre, limiter la puissance maximum que peuvent consommer ses chambres et que ce soit leur tableau divisionnaire qui disjoncteur si dépassement de la puissance plutôt que le général afin d'éviter le dérangement

je précise que je suis en 36kva tri 60A


je ne sais pas si mon raisonnement est bon mais dans le tableau général je souhaiterai procéder comme ceci:

phase 1 : - disj 2P 40A  ==> cable de liaison 16² vers tableau divisionnaire chb 1 ==> arriver sur disj 2P 32A (afin  de limiter à 7360w ça consommation et que ça disjoncteur dans ça chambre et non                                                dans le tableau général) puis alimentation de l'inter diff etc...


               - disj 2P 40A  ==> cable de liaison 16² vers tableau divisionnaire chb 2 ==> arriver sur disj 2P 32A  puis  alimentation de l'inter diff etc...



phase 2 :- disj 2P 50A  ==> cable de liaison 16² vers tableau divisionnaire chb 4 ==> arriver sur disj 2P 40A  puis  alimentation de l'inter diff etc...


              - disj 2P 25A  ==> cable de liaison 16² vers tableau 1er ranger tableau divisionnaire chb 3 ==> arriver    sur disj 2P 20A  puis alimentation de l'inter diff etc...



phase 3 : - disj 2P 50A  ==> cable de liaison 16² vers tableau divisionnaire chb 5 ==> arriver sur disj 2P 40A        puis alimentation de l'inter diff etc...

                - disj 2P 25A  ==> cable de liaison 16² vers tableau 2eme ranger tableau divisionnaire chb 3 ==>          arriver sur disj 2P 20A  puis alimentation de l'inter diff etc...


                 - inter diff 63A type A partie commune


Voici un schéma ci-dessous simplifié pour vous aider à comprendre 




Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

En cas de court-circuit, vous n'avez aucune certitude que ce n'est pas le disjoncteur de départ qui saute.
Mettre plutôt un interrupteur sectionneur

16² me semble surdimensionné, mais qui peut le plus peut le moins
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Inter-sectionneur en amont de chaque tableau divisionnaire dans le tableau general ?

Oui en effet c’est vrai que je pourrai mettre du 10mm2 j’ai 10m de longueur maximum du general au divisionnaire
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Citation: Inter-sectionneur en amont de chaque tableau divisionnaire dans le tableau general ?


Oui afin de pouvoir isoler les logements manuellement


Citation: Oui en effet c’est vrai que je pourrai mettre du 10mm2 j’ai 10m de longueur maximum du general au divisionnaire

Et même 6² pourrait suffire si disj 32A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
A noter que quoi que vous fassiez, vous avez toujours le risque que le DB 60A saute en cas de court-circuit ou en cas de surcharge d'une des phases.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
C'est pour ça que je voulais limiter la puissance de chaque tableau divisionnaire afin de reduire au maximum au moin les risques de surcharges d'une des phases

En tout cas merci pour vos réponse et réactivité incroyable
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il est vrai qu'avec 2 disj 32A par phase ou 40A + 20A ce risque est éliminé.
Reste le court-circuit, événement violent sur une installation, où toutes les protections vont réagir au plus vite. Heureusement c'est rare.

Pour les défaut différentiels, il faut que votre DB soit sélectif (type S).
J'espère que c'est le cas.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Par contre en regardant mieux vos schémas, je vois que sur le 3ème tableau divisionnaire, il a 2 alimentations.
Dangereux et interdit (en tout cas pas fait comme cela)

Pourquoi ne pas faire comme les autres ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Autre remarque

Pourquoi autant d'horloge pour gérer les HC ?
Cela va vous couter une petite fortune
Vous n'avez pas moyen de passer un 2x1,5² pour l'asservissement HC vers chaque tableau.

Voir exemple joint, ici avec le contact EDF, mais si vous n'y avez pas accès, une seule horloge placée dans le tableau principal suffira.

Dans votre cas, s'il y a 6 chauffe-eau, il faudra 2 contacteurs tri avec le circuit de commande en parallèle



Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Oui le DB est bien de type S
Pour le 3eme tableau divisionnaire en effet je prévoyais 2 alimentations différente ( je ne savais pas que c'était interdit)
Je voulais séparer les ranger pour équilibrer au mieu chaque phase , car si j'alimente 2 petits logement avec une phase (32A par logement) ça passe mais j'ai peur que si j'alimente le plus grand logement (40A) plus le dernier petit logement (32A) sur cette même phase je dépasse souvent

C'est pour cela que j'ai penser à alimenter un plus grand logement avec un 1/2 petit logement
Comment pourrais-je faire ?


Il y a 5 chauffe-eau , en effet je n'avais pas penser à placer une seul horloge dans le tableau général ou 2 ct tri , les contacteur tri semble être la meilleur solution car ça évitera les marches forcer qui pourrait surcharger une phase

Merci pour vos renseignements
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si vous avez 4 logement moyen/petit et 1 grand
pour pas les moyen/petit en 32A et le grand en 40A avec les parties communes ?

Sinon la solution si vous voulez alimenter le tableau 3 avec 2 phases, la solution est de mettre un interrupteur sectionneur tri au départ (2 phases + neutre) et un disjoncteur 25A tri à l'arrivée, puis ensuite d'alimenter chaque rangée avec une phase.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
A super je vais procéder comme ceci alors car j'ai 3 petit (en 32A) , 1 moyen (en 40A) et un autre un petit peu plus grand plus gourmand (en 40A)

Et donc un compteur energie en tri (2 phase + neutre ) ? Ou un compteur mono pour chaque ranger ?
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Comme vous voulez en fonction du prix et de vos besoins
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 05h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir