Bonjour à tous,

je suis actuellement en train de faire construire une maison et je me retrouve face à un problème lié à ma gaine 32A.
En effet, elle est prévue pour la plaque de cuisson sur un ilot mais ils ont oublié de la passer avant de couler la chape liquide...

Du coup, comme j'ai un plancher chauffant, ils ne peuvent pas piquer la chape et l'électricien a donc enlevé la gaine d'origine et a simplement mis une sorte de chatterton autour des fils et couler ça directement dans du mortier.

Le constructeur m'explique que c'est bon, car il a le droit de passer des gaines type H07 donc impossible a retirer une fois coulé car je voulais qu'il passe une gaine ICTA.

Le consuel n'est pas encore passé et j'aimerais avoir votre avis sur le sujet ?

Merci à vous.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Les câbles noyés dans la maçonnerie sont interdit par la NF C15-100


Mais le consuel ne dira rien car il ne pourra pas voir ce genre de chose

Le problème principal est l'éventuel remplacement qui ne sera pas possible
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour,

merci pour ton retour, on voit quand même que la gaine est coupée et que les fils sont mis dans du chatterton du coup je vais bien prendre en photo et demander a être là quand le consuel va passer.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 800 message Yvelines
slug74 a écrit:Bonjour,

merci pour ton retour, on voit quand même que la gaine est coupée et que les fils sont mis dans du chatterton du coup je vais bien prendre en photo et demander a être là quand le consuel va passer.

Bonjour,
Si vous faites construire en CCMI il y a peu de chance que le consuel se déplace...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
... et puis à la limite, c'est le problème de l'électricien, pas le votre.
C'est lui qui réalise l'installation, c'est lui qui doit obtenir l'attestation de conformité du consuel, en réalisant une installation conforme.

S'il y a non conformité, c'est lui qui devra faire le nécessaire pour rectifier.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 6000 message Loire Atlantique
Et la moins value pour compenser cette erreur sera de combien ? Parce ce que même si le conseil ne dit rien ça reste interdit comme dit Carminas.
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 6000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello


j'attends de voir la photo.


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonsoir à tous,

merci pour vos retours.
Voici les photos, en fait on voit même pas s'il y a quelque chose qui isole... (il me semblait mais en fait c'est la colle) je vais demander des photos au constructeur. Je me posais également la question en cas d'accident (incendie ou autre) est-ce que si l'assurance tombe la dessus, elle pourrait me refuser l'indemnité ?

Merci.





Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Carminas a écrit:... et puis à la limite, c'est le problème de l'électricien, pas le votre.
C'est lui qui réalise l'installation, c'est lui qui doit obtenir l'attestation de conformité du consuel, en réalisant une installation conforme.

S'il y a non conformité, c'est lui qui devra faire le nécessaire pour rectifier.

Bonsoir,
Oui, je suis d'accord avec Carminas mais si le Consuel ne voit pas cette mise en œuvre ou ne se déplace pas ... c'est bien notre amis qui sera bien enm.... le jour où il y aura un soucis.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Un vrai travail de sagouin

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Rfco a écrit:Un vrai travail de sagouin

@+

+1
A refuser !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
slug74 a écrit:
Je me posais également la question en cas d'accident (incendie ou autre) est-ce que si l'assurance tombe la dessus, elle pourrait me refuser l'indemnité ?


Vous n'etes pas un professionnel de l'électricité.
Vous etes sensé ne rien n'y connaitre à ce domaine et donc ne pas savoir ce qui est autorisé ou non
Vous etes passé par un constructeur et vous avez eu une attestation de conformité du consuel.

Si l'assurance tombe le dessus elle vous indemnisera donc.

Après, elle pourra rechercher des responsabilité et se retourner contre les parties en cause.
Mais ce ne sera pas vous.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour

Pas besoin d'être pro pour se douter que c'est plus qu'approximatif.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Carminas a écrit:
slug74 a écrit:
Je me posais également la question en cas d'accident (incendie ou autre) est-ce que si l'assurance tombe la dessus, elle pourrait me refuser l'indemnité ?


Vous n'etes pas un professionnel de l'électricité.
Vous etes sensé ne rien n'y connaitre à ce domaine et donc ne pas savoir ce qui est autorisé ou non
Vous etes passé par un constructeur et vous avez eu une attestation de conformité du consuel.

Si l'assurance tombe le dessus elle vous indemnisera donc.

Après, elle pourra rechercher des responsabilité et se retourner contre les parties en cause.
Mais ce ne sera pas vous.

Bonsoir,
Perso, je n'attendrais pas qu'il y ait un problème pour faire agir le "professionnel" qui a fait ce "travail" pour le reprendre.
Ce n'est qu'un avis personnel ....
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Merci à tous,

en effet, j'attend de faire le point avec le constructeur.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Thierry 01 a écrit:
Carminas a écrit:
slug74 a écrit:
Je me posais également la question en cas d'accident (incendie ou autre) est-ce que si l'assurance tombe la dessus, elle pourrait me refuser l'indemnité ?


Vous n'etes pas un professionnel de l'électricité.
Vous etes sensé ne rien n'y connaitre à ce domaine et donc ne pas savoir ce qui est autorisé ou non
Vous etes passé par un constructeur et vous avez eu une attestation de conformité du consuel.

Si l'assurance tombe le dessus elle vous indemnisera donc.

Après, elle pourra rechercher des responsabilité et se retourner contre les parties en cause.
Mais ce ne sera pas vous.

Bonsoir,
Perso, je n'attendrais pas qu'il y ait un problème pour faire agir le "professionnel" qui a fait ce "travail" pour le reprendre.
Ce n'est qu'un avis personnel ....

On est d'accord, je répondais juste à la question "est-ce que si l'assurance tombe la dessus, elle pourrait me refuser l'indemnité ?"
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Carminas a écrit:
Thierry 01 a écrit:
Carminas a écrit:
slug74 a écrit:
Je me posais également la question en cas d'accident (incendie ou autre) est-ce que si l'assurance tombe la dessus, elle pourrait me refuser l'indemnité ?


Vous n'etes pas un professionnel de l'électricité.
Vous etes sensé ne rien n'y connaitre à ce domaine et donc ne pas savoir ce qui est autorisé ou non
Vous etes passé par un constructeur et vous avez eu une attestation de conformité du consuel.

Si l'assurance tombe le dessus elle vous indemnisera donc.

Après, elle pourra rechercher des responsabilité et se retourner contre les parties en cause.
Mais ce ne sera pas vous.

Bonsoir,
Perso, je n'attendrais pas qu'il y ait un problème pour faire agir le "professionnel" qui a fait ce "travail" pour le reprendre.
Ce n'est qu'un avis personnel ....

On est d'accord, je répondais juste à la question "est-ce que si l'assurance tombe la dessus, elle pourrait me refuser l'indemnité ?"


En effet, nous sommes bien d’accord.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 08h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir