Retour
Menu utilisateur
Menu

Comprendre les conclusions de l'étude de sol

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 227 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre utile Env. 1000 message Bordeaux (33)
Bonsoir tout le monde,

Je viens de recevoir l'étude de sol que je vais transmettre à différent maçons pour commencer à chiffrer les différentes hypothèses.

Je bloque cependant sur ce rapport car j'ai l'impression qu'il y a deux conclusions distinctes.

Voici ce que j'ai reçu (si besoin d'autres éléments, je pourrais mettre à jour le tout).

Machine utilisée : PAGANI tg30/20 + Tarière manuelle

























Merci

NB : Le PD4 a été fait sur le tare car je lui ai gentiment demandé mais pas sur qu'il est était retenu dans l'étude.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 1000 message Bordeaux (33)
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis fondations du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre utile Env. 1000 message Bordeaux (33)
Je pense que je viens de comprendre la page 1 et 3 qui me laissaient penser que l'ingénieur allait dans deux sens différents mais en fait la page 1, il part du principe qu'on aura une construction qui fera X tonnes / mètre et donc il préconise des pieux ou micro pieux ?

Si c'est ça, si je passe en MOB, pensez vous que ça change quelque chose ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bordeaux (33)
P'tit update, savez vous ce qu'est un puit havé tubés ? Je ne trouve concrètement pas sur google... Est-ce le maçon qui réalise cela ?

Je me demande aussi : 
RdC avec dallage : 45 à 175kN et/ou 35 à 54kN/ml
RdC avec VS : 105 à 420kN et/ou 77 à 120kN/ml



ça signifie que ma maison peut faire 5 tonne par mètre linéaire si on fait un VS sur les pieux ou puits ? 

Des fondations assises dans le faciès n°3. Le toit de ces formations molassiques a
été atteint au droit des essais vers :

PD1
PD2
PD3
PD4

Prof. / TA
4m
1,5m
4m
3.7m

Prof. mNGF
32.5NGF
38.2NGF
31,5NGF
32,8NGF



ça veut dire quoi faciès 3 ? C'est le PD 3 ? 

Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Le rapport d'une étude de sol est destiné à un BET structure pas à un maçon.
Le principe est le suivant :
Le BET fait une descente de charges, il calcule les fondations d'après sa descente de charge et l'étude de sol.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bordeaux (33)
Oui je pensais au BET intégré au maçon mais ils n'ont surement pas tous ça !

Je voulais tout de même comprendre les chiffres annoncés.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 11 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir