Bonjour à tous,
Je suis en train de préparer l'installation électrique de mon logement provisoire (petite pièce de 20m2 dans une grange+appentis de 100m2). J'ai suivi les directives du "Grand Livre de l'Electricité" de Thierry Gallauziaux. Cependant quelques doutes subsistent. Je viens donc vous en faire part.
Voici le contexte générale.
L'installation est en Tri-phasé, avec un abonnement 12kVA. Il y a 2 bâtiments sur le terrain. Le 1er en limite de propriété avec le compteur Enedis et le
disjoncteur de branchement. Le second a 10 mètres de l'extrémité du 1er. Il y a une gaine TPC rouge entre les deux. Je compte installer mon tableau de répartition dans la pièce ou je compte vivre. Elle se trouve à l'extrémité de ce second bâtiment (et la future habitation se trouvera presque adossé à cette pièce donc la longueur du câble d'alimentation correspondra également).
Dans un premier temps, parce que ce sera plus simple, je pensais installer mon 4x35mm2 d'alimentation (60m) en apparent dans les bâtiments et l'enterrer seulement entre les 2 (une dizaine de mètre). Le jour ou l'habitation sera rénovée je ferais les choses au propre et j'enterrerai le câble sur toute la longueur.
0) Schéma
J'ai schématisé l'installation pour que ce soit plus simple, voir ci-dessous. Pourriez-vous me donner votre avis et me dire s'il n'y a pas d'erreur dans ma conception ?
1) Câble d'alimentation principale
Les préconisations sont d'utiliser un câble de type U1000-R2V ou un RVFV. Je pensais prendre la version armée du câble pour éviter d'avoir à le changer un jour à cause des rongeurs (vu qu'il sera principalement en apparent dans les bâtiments). Mais il coûte super cher !!
Pensez-vous que c'est nécessaire ou que la version R2V dans une gaine suffirait ? Le cas échéant quelle gaine me conseilleriez-vous ? Simplement ICTA ou IRL ou même voir MRL (mais pareil que pour le RVFV, ça va coûter vachement plus cher) ?
L'objectif est surtout d'éviter qu'il se fasse bouffer par les rongeurs. Sachant qu'il doit être d'un seul tenant, s'il se fait coupé je suis bon pour le remplacer entièrement. Et vu son cout qui va chercher dans les 1200€... je préfère éviter que ça arrive.
Qu'en pensez-vous ?
2) Le tableau de répartition étant éloigné du disjoncteur de branchement (de 60m), il faut installer un système de coupure. Un interrupteur sectionneur ferait l'affaire ?
3) Sections des fils/câbles
a- Câble d'alimentation
Bien que 25mm2 soit suffisent pour mes 12kVA, il n'est pas exclu que d'ici 2 ou 3 ans je doive passer à 18kVA. Du coup je suis partis sur du 35mm2 pour ne pas avoir à changer de câble un jour (et perdre l'énorme investissement que représente le 1er).
Je viens de voir que les distances indiquées sur le bouquin ne correspondent pas à celles indiquées sur le post "post-it" sur les sections.
Sur le bouquin, il est indiqué pour 12kVA en triphasé (20A/phase) : 16mm2 jusqu'à 54m, puis 25mm2 au-delà. Pour 18kVA (30A/phase) : 25mm2 jusqu'à 56m puis 35mm2 au-delà.
Or sur le post-it section, il est indiqué pour un DB 10A30 : 10mm2 jusqu'à 66m.
Pourriez-vous m'éclairer ?
b- Entre le sectionneur et les disjoncteurs divisionnaires.
Il me semble que sur toute la chaine (SECT->Répartiteur->ID->Dis Div) 10mm2 suffisent pour supporter le 12kVA ainsi que le futur abonnement 18kVA (30A par phase).
J'ai un doute sur cette info. Vous pourriez me le confirmer ?
4) Dimensionnement
a- Interrupteurs et disjoncteurs Différentiels
Je n'ai pas procédé selon la méthode qui consiste à choisir une valeur supérieur à celle du DB car ca serait trop élevé par rapport à mes besoin.
En choisissant la seconde méthode qui consiste à faire la sommes des intensités des protections en aval, le 25A devrait suffire sauf pour l'interrupteur différentiel du milieu ou la somme me donne 27A. Je devrais partir sur un 30A. Sauf que, étant limité à 20A par phase ça n'arrivera jamais que je les dépasse. J'ai prévu d'autres prises à proximité avec l'autre phase au cas ou.
b- Interrupteur sectionneur
J'ai également directement dimensionné le sectionneur pour 18kVA en prenant un 40A (le DB sera à 45A je pense), pour ne pas avoir à le changer. Mais peut-être qu'il s'agit d'un produit qui s'use et qu'il vaut mieux ne pas anticiper comme pour le câble d'alimentation principal ?
5) La Terre
Il est recommandé d'installer le piquet de terre avec un regard de contrôle. Puis-je laisser dans un premier temps le piquet et tout le raccordement jusqu'à la borne de coupure en apparent à l'extérieur ?
6) Parafoudre
Il est indiqué que le parafoudre doit se placer après le disjoncteur de branchement. Dans mon cas il sera après l'interrupteur sectionneur à 60m du DB. Cela ne pose pas de problème ?
Je n'ai pas précisé sur le schéma mais c'est 12kVA/pôle, en type2.
7) Disjoncteur Différentiel
Pour protéger le véhicule électrique (et la machine à laver à faire tourner en alternance), il est recommandé d'installer un disjoncteur différentiel de type A. Or je ne trouve que du AC. Les types A semblent exister pour les interrupteurs différentiels seulement. Que dois-je faire ?
8) Achat du matériel
Y-a-t-il des enseignes à éviter ou que vous me recommanderiez ? (par MP peut-être pour les suggestions si cela pose problème sur le forum).
J'hallucine un peu sur les différences de prix qu'il peut y avoir. Pour un ID 40A type AC Legrand : 30€ chez 456elek, 63€ chez lareineMerlan et 70€ chez Legrand en direct. Pire pour le sectionneur on passe de 150€ à 30€ !? Une telle différence de prix me fait un peu peur (compte tenu de tout ce que j'ai pu lire sur le matos d'électricité de contrefaçon).
Voila, désolé c'était un peu long. J'espère avoir été assez clair.
Merci par avance pour vos réponses et votre aide !
Cordialement
Psy