Bonjour à tous,

Je vais me lancer dans la rénovation de chambres de services que je souhaite transformer en un 2 pièces habitable, où je dois refaire toute l’électricité.
J'ai fait le schéma de la future installation électrique en tentant de respecter les préconisations de la norme NF C 15-100, mais je me retrouve à devoir mettre des inter-diff avec une intensité très élevée, qui me paraît énorme pour un petit deux-pièces.

L'installation est la suivante, avec le nombre de disjoncteur et leur intensité et entre parenthèse le coefficient à respecter pour calculer l'intensité de l'inter-diff en amont selon la norme NF C15-100:
Lumière : 5 (1 chambre, 1 salon, 1 WC, 1 sdb, 1 cuisine) => 1 x 10A (0,5)
Prise : 16 (4 chambre, 6 salon, 1 WC, 1 sdb, 4 cuisine) => 1 x 16A + 1 x 20A (0,5)
Circuit spéciaux :
- 1 pour le chauffage (2500W total) => 16A (1)
- 1 pour Plaques cuisson => 32A (0,5)
- 1 pour four => 20A (0,5)
- 1 pour lave linge => 20A (0,5)
- 1 pour lave vaisselle => 20A (0,5)
- 1 pour ballon eau chaude => 20A (1)
- 1 pour micro onde + frigo => 20A (0,5)

0,5 x (10 + 16 + 20 + 32 + 20 + 20 + 20 + 20) + 1 x (16 + 20) = 105A
Au final, je me retrouve donc avec une intensité nécessaire en amont de 105A que je vais répartir sur 1 inter-diff 30mA type AC d'une intensité nominale de 63A et d'un second de type A d'une intensité nominale de 63A également.

Cela me paraît être beaucoup pour un deux pièces (même si il sera très bien équipé). Ai-je fait des erreurs quelque part ?

Je vous remercie par avance pour vos conseils.
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Non 2 ID 63A sont pertinents pour un 2 pièces.
A noter qu'avec des 63A, inutile d'appliquer la règle aval que vous avez tenté de calculé, la règle amont étant déjà vérifiée

Vous inspirer de ceci :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Gironde
Bonjour Carminas,

Un grand merci pour votre aide !
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 07h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir