Bonjour à tous,

Je vais me lancer dans la rénovation de chambres de services que je souhaite transformer en un 2 pièces habitable, où je dois refaire toute l’électricité.
J'ai fait le schéma de la future installation électrique en tentant de respecter les préconisations de la norme NF C 15-100, mais je me retrouve à devoir mettre des inter-diff avec une intensité très élevée, qui me paraît énorme pour un petit deux-pièces.

L'installation est la suivante, avec le nombre de disjoncteur et leur intensité et entre parenthèse le coefficient à respecter pour calculer l'intensité de l'inter-diff en amont selon la norme NF C15-100:
Lumière : 5 (1 chambre, 1 salon, 1 WC, 1 sdb, 1 cuisine) => 1 x 10A (0,5)
Prise : 16 (4 chambre, 6 salon, 1 WC, 1 sdb, 4 cuisine) => 1 x 16A + 1 x 20A (0,5)
Circuit spéciaux :
- 1 pour le chauffage (2500W total) => 16A (1)
- 1 pour Plaques cuisson => 32A (0,5)
- 1 pour four => 20A (0,5)
- 1 pour lave linge => 20A (0,5)
- 1 pour lave vaisselle => 20A (0,5)
- 1 pour ballon eau chaude => 20A (1)
- 1 pour micro onde + frigo => 20A (0,5)

0,5 x (10 + 16 + 20 + 32 + 20 + 20 + 20 + 20) + 1 x (16 + 20) = 105A
Au final, je me retrouve donc avec une intensité nécessaire en amont de 105A que je vais répartir sur 1 inter-diff 30mA type AC d'une intensité nominale de 63A et d'un second de type A d'une intensité nominale de 63A également.

Cela me paraît être beaucoup pour un deux pièces (même si il sera très bien équipé). Ai-je fait des erreurs quelque part ?

Je vous remercie par avance pour vos conseils.
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Non 2 ID 63A sont pertinents pour un 2 pièces.
A noter qu'avec des 63A, inutile d'appliquer la règle aval que vous avez tenté de calculé, la règle amont étant déjà vérifiée

Vous inspirer de ceci :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Gironde
Bonjour Carminas,

Un grand merci pour votre aide !
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis avant-hier à 06h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir