Bonjour.

Je suis en rénovation totale de ma maison depuis le mois de juin, maison année 1970, 210m² dans l'Oise.
J'arrive donc au chauffage et c'est vraiment un domaine que je ne connais pas.
Ayant parcouru pas mal de forums et de sites j'ai commencé mon installation.

Je suis donc parti sur du bitube en cuivre dans le sous sol diamètre 28 qui alimente les collecteurs de chauffage et sur du multicouche diamètre 16 qui vont du radiateur au collecteur.
J'ai 14 radiateurs à raccorder.
Maintenant je suis à l'étape raccordement.
Mon multicouche arrive dans le sous-sol il faut que j'installe maintenant le cuivre et les collecteurs, j'ai peu de me tromper et je ne sais pas quoi acheter pour que cela fonctionne correctement.
Quelqu'un peut-il m'aider à dimensionner tout ça et à m'aider à sélectionner les produits qu'il me faut.
En gros je ai mes tuyaux de 28 cuivre
Il faut que j acheté mes nourisse et que je raccorde
J ai fait rapidement un shema est t il bon ?
J ai certainement oublier pas mal de chose mais je ne connais rien dans ce domaine désolé

Je vous envoie des photos
Quelque info
- J'ai déterminé la puissance de mes radiateurs +ou- 100w/m2
- Les diamètres d'alimentation j'ai pu lire qu’il fallait tel ou tel diamètre en fonction de la puissance totale donc 28 était suffisant dans le tableau.
Je vais faire mon plan mais en gros je comptais faire partir mon aller et mon retour en diamètre 28 en sous-sol et repiquer mes nourrices dessus.
J'ai rassemblé mes descentes de radiateur en 3 points.
Je vais faire un plan.
Il vous faut d'autres informations ?
Merci beaucoup.



Voici l’es puissance dés radiateurs


Puissance des radiateurs :
RADIATEUR 1 : 2235Watt
RADIATEUR 2 :2235W
RADIATEUR 3 : 1304 W
RADIATEUR 4 : 1304W

Total collecteur 1 : 7078W
RADIATEUR 5 : 2235W
RADIATEUR 6 : 2235W
RADIATEUR 7 : 2235W
RADIATEUR 8 : 1818W
RADIATEUR 9 : 1304W

Total collecteur 2 : 9827W
RADIATEUR 10 : 1733W
RADIATEUR 11 : 1304W
RADIATEUR 12 : 1818W
RADIATEUR 13 :1818W
RADIATEUR 14 : 1304W
RADIATEUR 15 : 1304W

Total collecteur 3 : 9281W
PUISSANCE TOTAL : 26186W

Merci d avance
Messages : Env. 10
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir

Pour ton collecteur 1 tu peut l'alimenter en cuivre 16/18 ou multicouche
16/20 (diamètre minimum mais ça passe)

Pour tes 2 collecteurs suivant c'est du 20/22 cuivre ou multicouche 20/26

Pour les collecteurs avec purgeur.
du 20/27 départs 15/21

Tu repique sur ton CU de 28 les départs alimentation pour chaque collecteurs.

Prise en compte des pertes de charges et baisse thermiques
donc avec ces diamètres tu as de la marge.

Pour le distribution sur chaque radiateurs le multicouche 16/12 passe pour tout.

(Si les collecteurs sont raccordés sur du tube cuivre de 28 il faut prendre des collecteurs 26/34 ou 1")
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour ,
Merci pour cette réponse cela me rassure
Pouvez vous m aidez au choix de mes collecteur
Car il y a énormément de choix et je suis perdu
Je compte effectivement raccorder directement mes nourisse avec le CU 28 j ai déjà acheter des douille à écrou libre à souder en 26/34.
En gros je peux prendre 3 collecteur entrée 1". Sortie 1/2
Pourriez vous me recommander un modèle svp.

J ai lu aussi qu il serais préférable de mettre une soupape de décharge en départ juste après mon circulateur
Pouvez vous me donnez un model qui pourrais fonctionner avec mon installation svp

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le jeudi 07 novembre 2024 à 09h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir