Retour
Menu utilisateur
Menu

Airzone et tailles de gaines

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 392 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Isere
Bonjour,
 
Je suis en cours de réflexion sur l’installation d’un système gainable pour climatiser et chauffer l’étage de ma maison RT2005 (4 pièces).
Je suis en contact avec des pros, je présenterai leurs propositions  et les questions  que ça me pose dans un autre post pour ne pas tout mélanger.
 
Ma première question est sur le fonctionnement du système Airzone et son impact sur la vitesse dans les gaines :
J’ai compris que l’Airzone contrôle en fonction des thermostats des pièces à la fois l’ouverture des volets des registres du plenum mais également la vitesse du ventilateur de l’unité centrale. Cela semble logique, on comprend facilement que si les 4 pièces sont en train de chauffer il faut plus de débit au niveau de l’unité centrale que s’il n’y en a qu’une.
 
Ma question concerne justement le cas où il n’y a qu’une seule pièce en fonctionnement :
Je lis dans les docs constructeurs de l’unité centrale qu’il y a un débit mini et maxi (ex Daikin FBA50A9 : mini = 630 m3/h, maxi = 900 m3/h ; Mitsubishi PEAD-M50JA : PV = 720 m3/H, GV = 1020 m3/h)
Est-ce que cela veut dire que lorsque l’Airzone va fermer les 3 registres et n’en garder qu’un ouvert  le débit dans la gaine de la pièce chauffée sera cette valeur mini ?
Ca me semble énorme. Si on néglige en première approximation les pertes en ligne 630 m3/h dans une gaine de 125mm de diamètre (ce que me propose un fournisseur) ca fait une vitesse de 14m/s. Il faudrait des gaines de 250 mm minimum pour passer la vitesse à 4 m/s environ.
 
Bref je me dis qu’il y a 2 possibilités :
1) Soit le système Airzone permet de baisser la vitesse du ventilateur autant que nécessaire (plus bas que le débit mini de l’unité intérieure) pour que la vitesse dans les gaines ne soit pas trop forte lorsqu’une seule pièce fonctionne
2) Soit qu’il faut toujours installer avec le système Airzone des gaines de minimum 250 mm (voire plus grande si le système est plus puissant)
 
Je fais confiance aux pros en général, mais j’aime aussi comprendre ce qui m’est vendu ce qui permet de renforcer la confiance mutuelle (et surtout je ne voudrais pas m’apercevoir après installation que le système est bruyant parce que les gaines sont trop petites). Je me dis donc que c’est sans doute l’affirmation 1) qui est exacte. D’ailleurs on fait bien des systèmes Airzone beaucoup plus gros avec des PAC encore plus puissantes et il faut être capable de baisser suffisament le débit et la vitesse lorsque presque tous les registres sont fermés. Mais j’ai beau fouiller sur internet je n’ai pas trouvé l’endroit qui décrit un fonctionnement conforme au 1) ou un retour d’expérience qui indique 2).
 
Merci pour vos avis
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de climatisation...

Allez dans la section devis climatisation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-19-devis_climatisation.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bonsoir,

Les installations de gainable avec Airzone se font le plus souvent avec des plenums pré-configurés (easyzone) dont les sorties sont en 200 mm.
J'ai chez moi un gainable avec Airzone 8 sorties. Il arrive qu'une seule zone soit ouverte uniquement. Ca ne pose pas de problème. Bien sûr le débit est relativement important à la bouche mais ca ne la rend pas bruyante.
En fait, la vitesse du ventilateur ne conditionne pas un volume soufflé, mais une pression statique de soufflage. Le débit total obtenu dépendant de la perte de charge. Le débit sur une seule bouche ouverte sera plus petit que le débit minimal lu dans la documentation.

Ce n'est pas l'idéal comme gestion, le système zone control de chez Atlantic fonctionne différemment et doit mieux gérer le soufflage.
J'ai posté aujourd'hui dans un autre fil de discussion une mesure de la stabilité des températures des zones, vous verrez que ca marche plutôt bien.

https://www.forumconstruire.[...]support.php

Jetblack
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Isere
Merci
Si je comprends bien les débits annoncés sur les ui sont sans perte de charge et pour calculer le débit effectif et la vitesse il faut tenir compagnie des longueurs de gaines.
Je vais essayer de trouver la formule.

Sinon savez vous quel est le diamètre couramment utilisé en gaines pour une installation de 5kW avec 4 pièces et des longueurs approx de gaines de 4 à 8m environ ?
J'attends des précisions mais je crois bien qu'il à prévu du 125 mm ce qui me semble petit... mais bon c'est peut-être justifié. ..
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
5 kW vous pouvez être en 4 * 160 mm
125 c'est trop peu.
Une gaine de 160 mm pour passer 1.5 kW de puissance par une grille de 300*100 sans débits excessivement bruyants.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 400 message Nord
160mm en soufflage et 200 en reprise...
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 400 message Loir Et Cher
Bonjour,

Je me permet de faire remonter ce sujet plutôt que d'en créer un nouveau car je me pose une question assez semblable sur un devis de gainable avec un plenum Airzone.

Les sorties du plenum sont en 200 mm mais l'installateur prévoit des gaines de 250 mm jusqu'aux grilles de soufflages, et ce pour toutes les pièces (y compris les chambre qui font en moyenne 12 m2), ce qui me perturbe un peu.

Y a t'il une bonne raison à ça ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour

2 raisons :
Le débit a faire passer dans la gaine est compris entre 500 et 700 m3h

L'instal est une grosse Brelle qui ne sait pas reflechir et gonfle le devis en chiffrant des gaines trop grosse. Au final une vitesse inférieure à 1m/s dans le conduit ne fonctionnera pas et fera une mauvaise portée d'air trop courte sur le diffuseur de soufflage.

Les vitesses dans les conduits doivent être comprises entre 2,5 et 4,5 m/s
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 400 message Loir Et Cher
Bonjour,

Merci pour votre réponse.

Pour la pièce de vie je n'ai pas le détail de son calcul mais sur ma simulation en effet je suis au dessus de 500 m3 heure.

Pour les chambres par contre pas du tout...

Je vais demander plus de détail et d'explication je pense
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Il te faut 5vol/heure pour chaque pièce traitée.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Drome
nico7329 a écrit:Bonjour,
 
Je suis en cours de réflexion sur l’installation d’un système gainable pour climatiser et chauffer l’étage de ma maison RT2005 (4 pièces).
Je suis en contact avec des pros, je présenterai leurs propositions  et les questions  que ça me pose dans un autre post pour ne pas tout mélanger.
 
Ma première question est sur le fonctionnement du système Airzone et son impact sur la vitesse dans les gaines :
J’ai compris que l’Airzone contrôle en fonction des thermostats des pièces à la fois l’ouverture des volets des registres du plenum mais également la vitesse du ventilateur de l’unité centrale. Cela semble logique, on comprend facilement que si les 4 pièces sont en train de chauffer il faut plus de débit au niveau de l’unité centrale que s’il n’y en a qu’une.
 
Ma question concerne justement le cas où il n’y a qu’une seule pièce en fonctionnement :
Je lis dans les docs constructeurs de l’unité centrale qu’il y a un débit mini et maxi (ex Daikin FBA50A9 : mini = 630 m3/h, maxi = 900 m3/h ; Mitsubishi PEAD-M50JA : PV = 720 m3/H, GV = 1020 m3/h)
Est-ce que cela veut dire que lorsque l’Airzone va fermer les 3 registres et n’en garder qu’un ouvert  le débit dans la gaine de la pièce chauffée sera cette valeur mini ?
Ca me semble énorme. Si on néglige en première approximation les pertes en ligne 630 m3/h dans une gaine de 125mm de diamètre (ce que me propose un fournisseur) ca fait une vitesse de 14m/s. Il faudrait des gaines de 250 mm minimum pour passer la vitesse à 4 m/s environ.
 
Bref je me dis qu’il y a 2 possibilités :
1) Soit le système Airzone permet de baisser la vitesse du ventilateur autant que nécessaire (plus bas que le débit mini de l’unité intérieure) pour que la vitesse dans les gaines ne soit pas trop forte lorsqu’une seule pièce fonctionne
2) Soit qu’il faut toujours installer avec le système Airzone des gaines de minimum 250 mm (voire plus grande si le système est plus puissant)
 
Je fais confiance aux pros en général, mais j’aime aussi comprendre ce qui m’est vendu ce qui permet de renforcer la confiance mutuelle (et surtout je ne voudrais pas m’apercevoir après installation que le système est bruyant parce que les gaines sont trop petites). Je me dis donc que c’est sans doute l’affirmation 1) qui est exacte. D’ailleurs on fait bien des systèmes Airzone beaucoup plus gros avec des PAC encore plus puissantes et il faut être capable de baisser suffisament le débit et la vitesse lorsque presque tous les registres sont fermés. Mais j’ai beau fouiller sur internet je n’ai pas trouvé l’endroit qui décrit un fonctionnement conforme au 1) ou un retour d’expérience qui indique 2).
 
Merci pour vos avis

Bonjour,


je suis actuellement dans la même situation que vous, dans l'étude pour l'installation d'un gainable atlantic 4 zones (3 chambres et une grande pièce à vivre) couplé au système Shogun qui permet de réguler les températures pièce par pièce.

Seulement comme vous l'aviez remarqué aussi, quand je lis la documentation du gainable et particulièrement celle de l'unité intérieur, il y figue que le débit minimum est de 600m3/h et maximum 1000m3/h, seulement je ne comprends pas comment il est possible de passer le débit dans une seule chambre par exemple si celle ci est seule à être en demande, hormis de devoir surdimensionner le diamètre des gaines et des grilles de soufflage, c'est à dire 600m3/h ce que je trouve énorme également ! 


Pouvez-vous me faire part de votre retour d'expérience après utilisation et discussion avec votre pro ?

Et quel a été le dimensionnement de vos gaines et grilles de soufflage/reprise ?

Merci de votre aide
Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 15h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir