Retour
Menu utilisateur
Menu

Pompe à chaleur Daikin Hte Tre. Dégivrages ???

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 156 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Je me suis aperçu que ma pompe à chaleur Daikin Hte Température se mettait en dégivrage plusieurs fois par jour, même pour des températures extérieures > à 10° . L'installateur me dit que c'est normal et j'en doute.
Merci de me répondre
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Y a t il du givre en quantité sur le module extérieur ?
Par + 10°C il est anormal qu'une PAC givre. Ca peut être le signe d'un manque de fluide frigorigène (en grande quantité).
Ma PAC commence à givrer vers +2 / +3°C extérieur
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60000 message
Cela peut être aussi un problème de sonde défectueuse qui ferme le détendeur.

Concernant le manque de charge, seule une mesure de la surchauffe et du sous refroidissement après plusieurs minutes de fonctionnement permet de s'en assurer.
Messages : Env. 60000

 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
chaudevant a écrit:Cela peut être aussi un problème de sonde défectueuse qui ferme le détendeur.

Concernant le manque de charge, seule une mesure de la surchauffe et du sous refroidissement après plusieurs minutes de fonctionnement permet de s'en assurer.

Chaudevant, pour ce type de mesure, est ce que seules les températures en sortie d'échangeur sont nécessaires ou alors il faut en même temps la mesure des pressions HP et BP ?
Merci !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60000 message
Sur une Hitachi y'a besoin de rien puisque l'électronique est capable de nous donner la pression HP ou BP et la température des tuyaux.

Pour le sous refroidissement Paramètres Pd pour la pression HP à comparer avec température de la ligne liquide (je sais plus le nom du paramètre) doit être supérieure à 5 sinon proportion de liquide HP faible.

Pour la surchauffe il faut comparer PS pression BP avec température de vapeur BP. Doit être inférieure à 5 sinon proportion de vapeur BP grande

Le gros avantage de Hitachi est que c'est une des rares marques qui mesure la désurchauffe et la désurchauffe est la réciproque de la surchauffe

Chez Hitachi la mesure de la désurchauffe se fait via deux paramètres
Td -Pd où Td est la température de cloche compresseur et Pd la pression HP
Doit être comprise entre 25 et 35 degre en R410a quand tout est parfait sinon la plage acceptable c'est 15 à 45

Comme c'est une réciproque si la désurchauffe est proche de 15 alors la surchauffe sera petite (évaporateur rempli de liquide BP), et si dépasse 45 elle sera grande (évaporateur rempli de vapeur BP)

Avec Hitachi on sait TOUT ce qu’il se passe SANS INTERVENTION SUR LE CIRCUIT FRIGORIFIQUE

Sur toutes les autres marques de clim ou de pac du marché, il faut faire à l'ancienne.
Tirer au vide le manomètre, le brancher sur la HP ET la PB (avec risque de fuite de fluide frigorigène) mesurer la pression en déduire la température de changement d'état du fluide, mesurer la sortie liquide du condenseur (sous refroidissement)ou la sortie vapeur de l'évaporateur (surchauffe)

Dans le cas du sous refroidissement comme le but est de refroidir la vapeur HP pour la liquéfier il faut soustraire à la température de condensation la température de la ligne liquide.

Dans le cas de la surchauffe comme le but est de réchauffer le liquide BP pour l'évaporer, il faut mesurer la température de la ligne vapeur de l'évaporateur et lui soustraire la valeur de la température d'évaporation indiquée par la pression BP

Puis tout débrancher (avec risque de fuite)

Grosse avance technique et technologique d'Hitachi sur ce point
Messages : Env. 60000

En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 08h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir