Détermination câble d’alimentation tétrapolaire sur 110 m

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 146 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour,


Je viens vers vous pour la détermination d’un câble d’alimentation en tétrapolaire.
En limite de propriété le disjoncteur d’abonné avec le compteur.
A 110 m du point de livraison le tableau de répartition.

  • Le câble sera enterré avec des trappes de visite.
Pour la détermination du câble j’utilise ce logiciel de calcul:

[color=#007dbc]https://www.nexans.fr/eservice/France-fr_FR/navigate_321336/Nexans_EASYCALC.html[/color]

  • Pour le cos 0.8
  • Du tétrapolaire
J’ai pris du U1000 R2V voici le lien sur la propriété du câble :

[color=#007dbc]https://www.nexans.fr/eservice/France-fr_FR/navigate_355953/U_1000_R2V.html[/color]

Avec une chute de tension de 3% jusqu’au tableau de répartition.

J’ai lu un amendement qui préconise 2% jusqu’au tableau de répartition.
Mes résultats sont assez surprenants :

  • Pour une chute de tension de 3 % avec 60 A par phase en tarif bleu donc du 36kva il me préconise du 25 mm²
  • Pour une chute de tension de 2 % avec 60 A par phase en tarif bleu donc du 36 kva, Il me préconise du 35 mm²
Je voudrai savoir si ces sections de câble sont bien adapté pour une distance de 110 m.
Il y aura une répartition car il y aura pas mal d’appareil en mono, donc un risque d’avoir une intensité assez élevée dans le neutre si circuit inductif. (PAC air/eau et PAC air/air)

Je voudrai également savoir également ce que vous en pensez.

Eric 54000
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La norme préconise 2% de chute de tension maxi dans la liaison avec des longueurs multipliées par 2 en tri.

Cela donne effectivement pour 60A un 4x35² en cuivre ou 4x70² en alu (à la limite 4x50² jusqu'à 103m)

En pratique :
- si vous etes en situtation de déséquilibre total (1 ou 2 phases chargées et 1 ou 2 phases à 0), il ne faudrait pas appliquer le coefficient 2
- il est probable que pour une installation domestique vous n'aurez jamais d'abonnement 36kVA (sauf cas particulier, il est rare d'aller au delà de 18kVA), ce qui compense le point précédent.

Donc les suggestions de dimensionnement au dessus me semblent correctes.

Afin de répartir au mieux la puissance sur les phases et vous éloigner du déséquilibre total, faites fonctionner en tri le maximum d'appareils qui peuvent l'être : plaques, chauffe-eau, PAC...

A noter que le simulateur Nexans est prévu pour le dimensionnement d'un circuit terminal, pas pour le dimensionnement d'un câble de raccordement.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour,

Merci

Si je comprends bien, en étend en triphasé avec un déséquilibre total, avec les valeurs du tableau, le maximum qui souhaitable :

-          C’est du 18kVa pour 30 A avec du 4 x 35²

-         Dans le tableau pour 30 A c’est 117 m et comme je suis à 110 m toujours avec 4x35 mm²

Puisqu’en pratique avec un déséquilibre total le coefficient 2 n’est pas souhaitable.

Intensité du neutre trop important ?

Il est vrai qu’en général les 18 kVa sont un grand maximum.

Je ne comprends pas ou vous sortez les 103 m avec du 4x50mm²

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La chute de tension est proportionnelle à l'intensité et à la longueur :
- Si l'intensité est 2 fois moindre (60A à la place de 30A) la chute de tension est 2 fois moindre
- Si la longueur est 2 fois moindre (110m à la place de 220m) la chute de tension est 2 fois moindre.

En mono on compte 220m : 110m aller pour la phase et 110m retour pour le neutre
En tri équilibré on compte 110m : 110m aller pour la phase et pas de retour pour le neutre car courant nul dans le neutre
En tri non équilibré, il y a du courant dans le neutre mais d'intensité moindre, donc chute de tension moindre.

Les cas de déséquilibre total et maximal sont ceux-ci
P1:60A ; P2:0A ; P3:0A --> N:60A
P1:60A ; P2:60A ; P3:0A --> N:60A
En théorie assimilable à du mono, mais on ne rencontre jamais cela en vrai

Le vrai usage est entre tout cela


Les 103m pour le 50² c'est dans le cas de l'alu
Voir tableau sur ce lien :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-174553.php
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le samedi 06 juillet 2024 à 12h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir