Retour
Menu utilisateur
Menu

Problème débord béton 20 cm et charpente qui dépasse

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 307 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Herault
Bonjour,

Mon constructeur a prévu un débord béton de 20 cm sur notre maison, nous avons également demandé à mettre une gouttière sur la construction.


La charpente dépasse du débord béton (il était indiqué de le faire à 20cm minimum dans le cahier des charges du lotissement, et le constructeur l'a fait de 20 cm).
Hors, désormais nous nous retrouvons avec la charpente qui dépasse du débord béton.

Le chef de chantier nous a indiqué qu'heureusement nous avions des gouttières et qu'ils allaient poser des gouttières plus larges pour régler ce problème. Pas plus d’indications...
Nous avons du mal à visualiser le rendu final, et surtout le plus important savoir si notre toiture sera bien isolée.

Le chef de chantier nous a dit de ne pas nous inquiéter, nous avons confiance en lui, mais je préfère demander d'autres avis. Pourriez-vous me dire ce que vous en pensez ?

Merci d'avance pour vos précieux conseils.

Vous trouverez une photo de la maison, ainsi que du problème dans mon récit.
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis charpente du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre utile Env. 300 message Taponnat Fleurignac (16)
Salut , l'ideal est que l'eau tombe au milieu de la gouttiere lorsqu'elle s'ecoule des tuiles.
T'as une photo pour voir le rendu ? C'est assez rare debord de toit en beton
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
De : Taponnat Fleurignac (16)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Herault
leo13330 a écrit:Salut , l'ideal est que l'eau tombe au milieu de la gouttiere lorsqu'elle s'ecoule des tuiles.
T'as une photo pour voir le rendu ? C'est assez rare debord de toit en beton


Bonjour,

Merci de votre réponse.
Ci-dessous une photo

Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 300 message Taponnat Fleurignac (16)
Merci pour la photo , effectivement le debord en béton est trop court.
Il aurait fallu qu'il aille jusqu'a la fin de la charpente

La solution de la gouttiere plus large c'est pas terrible ! Elle va etre mega large !

Pourquoi avoir choisir un debord en beton ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
De : Taponnat Fleurignac (16)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir

EM3434 a écrit:...

La charpente dépasse du débord béton (il était indiqué de le faire à 20cm minimum dans le cahier des charges du lotissement, et le constructeur l'a fait de 20 cm).
Hors, désormais nous nous retrouvons avec la charpente qui dépasse du débord béton.

si la demande est "minimum 20cm " ça doit être ok.
le règlement de lotissement demandait à ce que la charpente ne dépasse pas ? et soit en retrait de 20cm ?
une raison à cette obligation ? (pure curiosité : je n'ai jamais construit dans votre région et ne connais pas ce type de config. )

Sur le dossier permis, les vues façades présentaient ce débord ?
Citation: ... Nous avons du mal à visualiser le rendu final,

le chef de chantier doit avoir raison, ça devrait passer
c'est  "dommage" cette obligation technique, vous ne verrez plus le bord des tuiles, elles sont pourtant jolies dans votre région.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Herault
leo13330 a écrit:Merci pour la photo , effectivement le debord en béton est trop court.
Il aurait fallu qu'il aille jusqu'a la fin de la charpente

La solution de la gouttiere plus large c'est pas terrible ! Elle va etre mega large !

Pourquoi avoir choisir un debord en beton ?


Le débord était imposé par le lotissement. Il était indiqué dans le cahier des charges minimum 20 cm.
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Herault
***** a écrit:Bonsoir

EM3434 a écrit:...

La charpente dépasse du débord béton (il était indiqué de le faire à 20cm minimum dans le cahier des charges du lotissement, et le constructeur l'a fait de 20 cm).
Hors, désormais nous nous retrouvons avec la charpente qui dépasse du débord béton.


si la demande est "minimum 20cm " ça doit être ok.
le règlement de lotissement demandait à ce que la charpente ne dépasse pas ? et soit en retrait de 20cm ?
une raison à cette obligation ? (pure curiosité : je n'ai jamais construit dans votre région et ne connais pas ce type de config. )

Sur le dossier permis, les vues façades présentaient ce débord ?
Citation: ... Nous avons du mal à visualiser le rendu final,

le chef de chantier doit avoir raison, ça devrait passer
c'est  "dommage" cette obligation technique, vous ne verrez plus le bord
des tuiles, elles sont pourtant jolies dans votre région.


Non, la charpente qui dépasse c’est une erreur du constructeur.. il aurait dû faire un debord plus grand.. mais il a fait le minimum possible, soit 20cm.. et j’imagine que c’est une erreur de l’archi du constructeur...

Ci-dessous un extrait du PC sur le visuel de la maison (qui ne sera donc pas pareil... ) car là la charpente est à la bonne mesure du débord béton !

Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Herault
leo13330 a écrit:Merci pour la photo , effectivement le debord en béton est trop court.
Il aurait fallu qu'il aille jusqu'a la fin de la charpente

La solution de la gouttiere plus large c'est pas terrible ! Elle va etre mega large !

Pourquoi avoir choisir un debord en beton ?


La solution de la gouttière plus large est la seule proposée par le constructeur.
Nous lui avons fait par de nos inquiétudes et il nous répond d’attendre le résultat final et de ne pas nous inquiéter..

Hors le résultat par rapport au PC ne sera donc pas le même ...

Je suppose qu’ils vont fermer la toiture avec un débord PVC + les gouttières plus larges.

Mais nous n’avons aucune explication en plus.. ils sont en train d’enduire et de crépir afin de pouvoir poser les gouttières...
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

il y aura juste une petite finition en caisson PVC ou bois, rien de bien grave là dessus et ça gène en rien....... Sur votre plan on voit bien que cela dépasse donc pas d'inquiétude à avoir.....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Herault
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour,

il y aura juste une petite finition en caisson PVC ou bois, rien de bien grave là dessus et ça gène en rien....... Sur votre plan on voit bien que cela dépasse donc pas d'inquiétude à avoir.....


Merci de votre réponse 👍🏻
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 300 message Taponnat Fleurignac (16)
Quand tu choisis d'avoir un débord de toit en béton c'est que tu ne veux pas d'avoir un débord de toit en PVC
Donc le caisson PVC j'aurai laissé tomber, le constructeur a fait une erreur il assume ( il casse et recommence ou dédomagement financier )
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
De : Taponnat Fleurignac (16)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
leo13330..!!

avant d'être aussi vindicatif et procédurier regardez bien cette photo https://files.forumconstruire.com/71f14bff-ec4e-45bb-b74b-f0[...]5e50dbd7cb711696798.jpg
vous y remarquerez un débord de toit au delà de la corniche béton
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 300 message Taponnat Fleurignac (16)
En effet on voit bien le debord béton , je pense que c'est la gouttière dont vous parlez
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
De : Taponnat Fleurignac (16)
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis hier à 17h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir