Retour
Menu utilisateur
Menu

Consommation électrique pompe à chaleur atlantic ECS

Ce sujet comporte 60 messages et a été affiché 1.956 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
19
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Haute Savoie
Bonjour

Nous avons acheté avec ma conjointe une maison de 140 m2 rt2012 sur deux niveaux avec plancher chauffant, avec deux thermostats pour gère les températures des deux niveaux, équipée d’une pompe à chaleur atlantic alfea extensa duo AI 8.

Nous ´n’avons pas de problème avec le chauffage la maison étant exposée au soleil et étant bien isolée la pac ne tourne quasiment pas, pour une demande de 20 degrés au RDC et 18 à l’étage.

Notre problème vient du ballon d eau chaude qui d après le tableau de bord et l onglet consommation consomme entre 30 et 40 kwh par jour.
Nous avons donc appelé atlantic qui nous a dit que nous étions en mode confort à 55 degrés avec des heures programme d’usine le matin et le soir et que c’était pour ça que la consommation était élevé car l’appoint électrique devait s enclencher.
Nous avons donc changer la plage horaire de chauffe car nous sommes que deux dans la maison et que nous prenons une douche le soir à 18h.
Nous avons mis une température réduit à 40 degrés et confort à 55 avec simplement une chauffe de 15h à 17h.
Après quelques jours , la consommation électrique est toujours entre 20 a 40 kwh c’est aléatoire. Cette consommation nous paraît disproportionné sachant que nous utilisons 30 minute la douche par jour, et que la note d’électricité du coup risque d être salée.
Nous avons donc supprimer le mode confort, la pac tourne à 40’degres , l eau et chaude pour prendre les douches, et la consommation électrique ne dépasse même pas les 10kwh.
Le problème c’est que nous pouvons pas rester comme ça à cause des risques de legionelose.
Avez vous des conseils?
Je peux envoyé des photos de la pac si il faut.

Merci pour votre aide et vos réponses
Messages : Env. 20
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
30 ou 40 kWh par jour pour le chauffage de l'eau ?? soit le compteur d'énergie marche mal, soit vous chauffez 2 m3 d'eau par jour !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Haute Savoie
Bonjour Jetblack

Voici la photo de la consommation d’eau chaude sanitaire, nous avons aménager dans la maison il y a 20 jours et la pompe à chaleur a était mise en service il y a 1 mois.

https://www.dropbox.com/s/04[...]15.jpg?dl=0
Messages : Env. 20
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Jervaino a écrit:Bonjour Jetblack

Voici la photo de la consommation d’eau chaude sanitaire, nous avons aménager dans la maison il y a 20 jours et la pompe à chaleur a était mise en service il y a 1 mois.

https://www.dropbox.com/s/04[...]15.jpg?dl=0

Donc ca indique 270 kWh de chaleur produite pour février, sur 20 jours ca donne 13,5 kWh par jour. Si on enlève 2 kWh de déperdition par jour, il reste environ 11.5 kWh de chauffage d'eau par jour. C'est l'énergie nécessaire pour élever 220 litres d'eau de 10 à 55°C.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
Le mieux c'est déjà de prendre un relevé journalier via le compteur RT 2012 pour avoir une vision globale de la PAC. Voir aussi les débits d'eau. Et ensuite prendre des relevés avec des dates.
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Haute Savoie
gluon Jetblack

Le calcul est un peu fausse car la pompe à chaleur tourne en mode réduit à 40 degrés depuis 1 semaine, c’est justement quand je la lance en mode confort à 55 degrés quel consomme entre 20 à 40 kwh/j.

La photo que j ai envoyer ne montre que la consommation de l ECS, j ai un autre onglet avec la consommation chauffage qui monte à 7kwh/j maximum.

Comment est ce possible que même en fonctionnant qu’avec l’appoint pour l’ECS la consommation électrique soit si élevée?
Un simple ballon d eau chaude ne consomme pas autant il me semble.

Je ne sais pas trop quoi faire.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
Jervaino a écrit:gluon  Jetblack

Le calcul est un peu fausse car la pompe à chaleur tourne en mode réduit à 40 degrés depuis 1 semaine, c’est justement quand je la lance en mode confort à 55 degrés quel consomme entre 20 à 40 kwh/j.

La photo que j ai envoyer ne montre que la consommation de l ECS, j ai un autre onglet avec la consommation chauffage qui monte à 7kwh/j maximum.

Comment est ce possible que même en fonctionnant qu’avec l’appoint pour l’ECS la consommation électrique soit si élevée?
Un simple ballon d eau chaude ne consomme pas autant il me semble.

Je ne sais pas trop quoi faire.

Le problème est qu'il faut des paramètres. SI vous avez accès au volume d'eau chaude....
Mais avec une pac cela devrait être de l'ordre de 3 kWh/jour.... peut-être un peu plus en ce moment.
Vous avez peut-être une fuite d'eau... chaude. Il faut donc des mesures sur les volumes.

SI vous êtes sur l'appoint on peut estimer les besoins à 8 kWh/jour

On suppose que ce sont des vraies douches et pas des systèmes avec 150 L d'eau pour une douche avec du débit.
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Il faut déjà savoir si les indications de l'écran correspondent à des kWh électriques consommés ou à des kWh de chaleur produite.
Par ailleurs, quand je vois 7kWh de chauffage par jour et 20 à 40 pour eau chaude, je me demande s'il n'y a pas inversion des mesures...
7 kWh de chaleur produite pour l'ECS et 20 à 40 pour le chauffage me semblerait beaucoup plus réaliste.

En tout état de cause, s'il y avait 20 à 40 kWh émis en chaleur pour l'eau chaude, la chaleur ne pouvant pas disparaître spontanément, ca chauffe forcément quelque chose et vous devriez (vraiment)vous en rendre compte...

Que dit votre consommation électrique globale relevée au niveau du compteur électrique de la maison ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Haute Savoie
Je ne suis actuellement pas chez moi
Je regarde ce soir la consommation.

L’électricité a était mise dans la maison le 17 janvier.
La pompe à chaleur a était mise en service 3 jours après.
Nous avons aménager le 7 Février.
Le compteur linky était à 0 kwh au 17 janvier et est à 680 kwh à la date du 17 février.

La maison est exposée au soleil toute la journée, la température demander est de 20 degrés, quand je rentre chez moi le thermostat affiche entre 24 et 25 degrés.
La pompe à chaleur ne tourne quasiment pas pour le chauffage.
Nous sommes deux dans la maison, je ne vois pas d ou peu venir la consommation électrique.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
Jervaino a écrit:Je ne suis actuellement pas chez moi
Je regarde ce soir la consommation.

L’électricité a était mise dans la maison le 17 janvier.
La pompe à chaleur a était mise en service 3 jours après.
Nous avons aménager le 7 Février.
Le compteur linky était à 0 kwh au 17 janvier et est à 680 kwh à la date du 17 février.

La maison est exposée au soleil toute la journée, la température demander est de 20 degrés, quand je rentre chez moi le thermostat affiche entre 24 et 25 degrés.
La pompe à chaleur ne tourne quasiment pas pour le chauffage.
Nous sommes deux dans la maison, je ne vois pas d ou peu venir la consommation électrique.

Il est vrai que lorsqu'il y a du soleil il est normal de ne pas chauffer si la maison est isolée et bien exposée.
Votre consommation est effectivement importante pour un système pac mais il faut mieux définir les postes....  et les dates
A priori quelques pistes :
=> Une fuite d'eau sur votre eau chaude (groupe de sécurité ?)
=> Une pac sur la résistance
=> Une utilisation très longue d'une douche à haut débit.
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Haute Savoie
La maison est neuve, je n ai pas constater de fuite d eau pour le moment même au niveau du groupe de sécurité
En ce qui concerne les douche je reste une 10 ene de minute sous l’eau et ma conjointe se lave à la salle de sport en ce moment.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Haute Savoie
En mode réduit à 40 degrés c’est le petit logo de la pac qui s enclenche juste à coter du logo du robinet ECS
Par contre dès que je programme le mode confort 55 degrés c’est le logo de l’éclair
Messages : Env. 20
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
Après il y a peut-être un problème qui a été évoqué... C'est pas l'ECS qui pose problème mais le chauffage.... Pour éclaircir tout ça, il faut relever le compteur RT 2012 et éliminer une à une les possibilités. Il faut savoir quand même que très souvent les gens pensent que la maison étant neuve elle devrait être économique. Il faut donc vérifier que tout se passe bien (pas de fuite) et faire des relevés PAC Et compteur et vérifier.

Seule une étude thermique réelle et la réalité (!) peuvent offrir des certitudes.

Ensuite vous passez de 20-40 kWh à 10 kWh en supprimant juste une période de chauffe de 2 heures. C'est physiquement impossible. Votre pac n'est pas d'une puissance suffisante.

Il y a un problème à identifier.
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Haute Savoie
J ai appelé la société qui a fait l’étude thermique d’après eux une pac 6 kwh aurai suffit car j ai une déperdition de 5.5 kwh.
Le constructeur a mis une atlantic alfea extensa duo Ai 8 7.5 kwh

Après une chose que je ne comprend pas, maintenant du coup pour éviter la surconsommation je laisse en mode réduit à 40 degrés. La pac n’a aucune programmation horaire pour passer en mode confort.

Pourtant dès les paramètres expert il y a marquer que la température ECS est à 48 degrés ,

Alors que ma consigne est de 40 degres
Messages : Env. 20
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
Jervaino a écrit:J ai appelé la société qui a fait l’étude thermique d’après eux une pac 6 kwh aurai suffit car j ai une déperdition de 5.5 kwh.
Le constructeur a mis une atlantic alfea extensa duo Ai 8  7.5 kwh

Après une chose que je ne comprend pas, maintenant du coup pour éviter la surconsommation je laisse en mode réduit à 40 degrés. La pac n’a aucune programmation horaire pour passer en mode confort.

Pourtant dès les paramètres expert il y a marquer que la température ECS est à 48 degrés ,

Alors que ma consigne est de 40 degres

Attention il y a ici une confusion énergie/puissance.
Vous avez une puissance de déperdition de 5.5 kW (par -13°C ?) . La maison est RT 2012 mais il faudrait savoir si cette déperdition est réelle ou si c'est un calcul RT 2012.  Il faudrait avoir une vraie déperdition et une vraie mesure si jamais c'était un calcul RT.
Cependant la maison est donc isolée selon une RT 2012 puisque j'ai un besoin deux fois moindre que vous pour une maison de même surface. 

Bref il faut étudier en profondeur vos besoins et la puissance de la PAC sur le chauffage et l'ECS  comparer la véracité. Le mieux sinon est de mesurer la conductance réelle de votre maison avec ventilation.
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Haute Savoie
Voici ce que je peux vous fournir sur l étude thermique
Merci pour votre aide


https://www.dropbox.com/sh/7[...]t4Qroa?dl=0
Messages : Env. 20
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
Jervaino a écrit:Voici ce que je peux vous fournir sur l étude thermique
Merci pour votre aide


https://www.dropbox.com/sh/7[...]t4Qroa?dl=0

Bon en peut en déduire que vous avez une RT 2012 à minima donc le chauffage ne peut pas être très faible même bien orientée surtout avec un simple flux (même si ça ventile peu).
Il faut poursuivre les investigations sur les vraies performances de votre maison. Ceci est une étude RT 2012 et donc ça ne vaut que pour passer les normes françaises de la RT c'est à dire que ça ne peut rien prédire.
Prenez des mesures partout où c'est possible avec vos compteurs avec température extérieure et soleil.
Mais il est tout à fait possible que tout fonctionne normalement avec cette pac qui fait ce qu'elle peut.... De nombreuses maisons RT 2012 ont ce genre de besoins.
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Haute Savoie
Ce que je comprend pas c’est que mon problème c’est l’eau chaude sanitaire, que la maison soit rt2012 ou une passoire qui laisse rentrer tout le froid ça change pas le fait que le ballon consomme autant.
Autant que j acheté un chauffe eau à Leroy Merlin ça consommera moins d électricité
Messages : Env. 20
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
Jervaino a écrit:Ce que je comprend pas c’est que mon problème c’est l’eau chaude sanitaire, que la maison soit rt2012 ou une passoire qui laisse rentrer tout le froid ça change pas le fait que le ballon consomme autant.
Autant que j acheté un chauffe eau à Leroy Merlin ça consommera moins d électricité  

Difficile de répondre pour le moment il faut des données.....
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Vendee
Bonjour.

je suis a la recherche de renseignements car j ai la meme pompe que vous et des factures edf enormes . j ai donc arreter le chauffage de la pac et je me chauffe au poele .

j ai egalement une maison de 140 m2 et je voulais savoir combien vous consommez de kw pour votre pac (eau chaude . chauffage)
actuellement elle me consomme 10/13 kw par jour pour l eau chaude .

merci d avance


Jervaino a écrit:Bonjour

Nous avons acheté avec ma conjointe une maison de 140 m2 rt2012 sur deux niveaux avec plancher chauffant, avec deux thermostats pour gère les températures des deux niveaux, équipée d’une pompe à chaleur atlantic alfea extensa duo AI 8.

Nous ´n’avons pas de problème avec le chauffage la maison étant exposée au soleil et étant bien isolée la pac ne tourne quasiment pas, pour une demande de 20 degrés au RDC et 18 à l’étage.

Notre problème vient du ballon d eau chaude qui d après le tableau de bord et l onglet consommation consomme entre 30 et 40 kwh par jour.
Nous avons donc appelé atlantic qui nous a dit que nous étions en mode confort à 55 degrés avec des heures programme d’usine le matin et le soir et que c’était pour ça que la consommation était élevé car l’appoint électrique devait s enclencher.
Nous avons donc changer la plage horaire de chauffe car nous sommes que deux dans la maison et que nous prenons une douche le soir à 18h.
Nous avons mis une température réduit à 40 degrés et confort à 55 avec simplement une chauffe de 15h à 17h.
Après quelques jours , la consommation électrique est toujours entre 20 a 40 kwh c’est aléatoire. Cette consommation nous paraît disproportionné sachant que nous utilisons 30 minute la douche par jour, et que la note d’électricité du coup risque d être salée.
Nous avons donc supprimer le mode confort, la pac tourne à 40’degres , l eau et chaude pour prendre les douches, et la consommation électrique ne dépasse même pas les 10kwh.
Le problème c’est que nous pouvons pas rester comme ça à cause des risques de legionelose.
Avez vous des conseils?
Je peux envoyé des photos de la pac si il faut.

Merci pour votre aide et vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
10 à 13 kWh pour chauffer l'ECS pour une journée ? Avec un chauffe eau à résistance classique, c'est ce qu'il faut pour passer 300 litres d'eau de 15 à 50°C...
Etes vous sur que l'indication de la PAC correspond à l'énergie électrique consommée et non pas à la chaleur produite ? ca serait plus réaliste...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour,

J'ai également une alféa extensa duo AI 8 avec ECS.
Je trouve que le ventilateur fait beaucoup de bruit aussi je voudrais utiliser que l'appoint électrique sans la PAC pour chauffer l'eau.
En somme revenir a un ballon classique comme le disait Jervaino.
Est-il possible de chauffer l'eau uniquement par l'appoint électrique ?

Merci.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Haute Loire
Bonsoir,je possède une pac atlantic duo 16kw triphasée depuis fin juillet,j'habite à 1200m d'altitude dans le massif central en haute loire,en ce qui concerne la consommation électrique pour l'eau chaude la consommation maxi est de 4kwh par jour pour 2 personnes avec des plages horaires entre 1h du matin et 6h et entre 13h et 16h l'aprés midi,il faut aller dans le menu installateur de la pac et mettre l'appoint electrique au mini(0,1kw) Pour le chauffage pour la maison qui date de 1989 et qui fait 150m2 la consommation maxi avec des temperatures de-3 à-5 la nuit et de1 à 5degrés le jour la consommation ne dépasse pas 40kwh par jour,mais il faut impérativement désactiver l'appoinbt electrique dans le menu,avant nous avions une chaudiére à mazout qui consommait pour les mémes températures entre 10 et 13 litres de mazout,le calcul est simple(13×0,80=10,40€ pour le mazout) pour la pac(44×15centimes=6,60€) méme en altitude une pac est intéressante!voilà si ça peut aider! Aprés le probléme de la pac c'est qu'elle soit bien dimensionnée et surtout bien programmée
Messages : Env. 10
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 4 ans
 
Photographe Env. 300 message Gard
Bonjour,
Avez vous trouvez la raison de cette consommation excessive?
Car mon beau père vient d'installer une pac atlantic duo ai 6kw et pareil sa consommation journalière varie entre 30 et 40kw alors que c'est utilise uniquement pour des petites douches chez eux uniqiement pour deux personnes.
nous avons installé la même machine chez nous et le relève est en moyenne de 1kw journalier en ecs et encore pas tous les jours et cela avec une utilisation de 4 personnes en douche et autres.
Chez eux la consommation est énorme et chez nous, j'ai l'impression que le relève de la machine est faux.
Cette semaine, le relève conso eau chaude indique aucune consommation en eau chaude et une conso normal en chauffage.
Pourtant chez nous la facture est logique car 100€ d'électricité sur le mois de décembre avec des beaux moment froids dehors...En septembre avec de la clim, nous avions 64€ d'électricité...



Jervaino a écrit:Ce que je comprend pas c’est que mon problème c’est l’eau chaude sanitaire, que la maison soit rt2012 ou une passoire qui laisse rentrer tout le froid ça change pas le fait que le ballon consomme autant.
Autant que j acheté un chauffe eau à Leroy Merlin ça consommera moins d électricité
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Gard
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, peu etre du a un mauvais réglage de la pac ?

Il manque des éléments ?
Puissance de la pac, superficie logement, capacité du ballon, chauffage par PC ou radiateur basse T° ?
la construction un long fleuve tranquille ou pas
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
De : Saint Thurial (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Photographe Env. 300 message Gard
Bonjour, je vous remercie de votre réponse..
Même si je comprends pas bien la question. Ces machines ont des ballons de 190l. La superficie n'a pas d'incidences sur l'ecs il me semble... Le fait que ce soit chauffage par PC ou radiateur non plus.. Peut être que je me trompe.. La folle consommation de mon beau père (30/40 kW r en relève pac) est sur l'ecs uniquement et la trop faible valeur de la notre (nulle sur 1 semaine en releve pac) est également sur l 'ecs.. La partie chauffage fonctionne nickel chez les deux avec des consommations normales qui en se moment varient entre 2kw et 8 kW/ jour selon ensoleillement.
Les deux machines sont réglées pareil en ecs. Une seule chauffe se produit sur la notre sans jamais utiliser l'appoint. La leur est réglée pareil et elle fonctionne toujours pendant longtemps sur l'appoint.. Sans comprendre la raison.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Gard
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message Aube
Bonjour,
J'ai malheureusement le même soucis avec l'appoint électrique de l'ECS. J'ai fais une douche par jour 3 jours et j'ai une consommation de 35kwh/jour donc 105 kwh en 3jours alors que en chauffage j'en suis à 15 kwh en 3 jours (5kwh/jour).

J'ai essayé de modifier via le réglage caché (réglage installateur) mais rien n'y fait.

Quelqu'un a trouvé une solution ?

Merci d' avance.
Messages : Env. 60
Dept : Aube
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 60 message Aube
J'ai pour l'instant fait comme Freddy43 le dit mit l'appoint électrique de l'ECS à 0,1kw. Voyons ce que ça va donner sur 24h.
Messages : Env. 60
Dept : Aube
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 80 message Lozere
Je suis également à l'écoute d'une solution.
j'ai une PAC Atlantic Aflea duo+ 10kw, maison RT 2012, 175m2 et 2 plancher chauffants et thermostat dans chaque piece (20° sauf 17 dans les chambres).

Et je consomme en ce moment 50-55 kwh par jour soit entre 8 et 9€ :(

Mes voisins sont à 5-6€ jour (maison identique, T° demandée idem) par contre pas la meme pompe.

Mon installateur est venu avec un sois-disant expert atlantic (ajout de gaz, verification programmation PAC etc) rien n'y fait. aucun changement.
Ma conso ne cesse d'augmenter en 2018 ->7000kwh, 2019 -> 8000 kwh et 2020 => 9300 kwh... où cela  va s'arréter.

La PAC est en confort chauffage et l'ECS en 24/24 (50°) et delta de 5° il était à 7 avant.

Cette semaine la resistance elec a tourné pendant 4h... pas sur que ça vient de là.

Merci d'avance  à vous
Messages : Env. 80
Dept : Lozere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Up, mauvaise manip.
Désolé.
Jervaino a écrit:Bonjour Jetblack

Voici la photo de la consommation d’eau chaude sanitaire, nous avons aménager dans la maison il y a 20 jours et la pompe à chaleur a était mise en service il y a 1 mois.

https://www.dropbox.com/s/04[...]15.jpg?dl=0
la construction un long fleuve tranquille ou pas
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
De : Saint Thurial (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, l'augmentation est énorme.
Etes vous sur que la totalité, vient uniquement de la pac ?.
Le thermostat dans chaque pièce ? (Robinet thermostatique?)
Il serait intéressant de modifier la demande sur la partie chambre sur quelques jours histoire de voir si il y a une différence.
Voir un conflit entre entre la partie 20 ° et la partie 17°
Brenek a écrit:Je suis également à l'écoute d'une solution.
j'ai une PAC Atlantic Aflea duo+ 10kw, maison RT 2012, 175m2 et 2 plancher chauffants et thermostat dans chaque piece (20° sauf 17 dans les chambres).

Et je consomme en ce moment 50-55 kwh par jour soit entre 8 et 9€ :(

Mes voisins sont à 5-6€ jour (maison identique, T° demandée idem) par contre pas la meme pompe.

Mon installateur est venu avec un sois-disant expert atlantic (ajout de gaz, verification programmation PAC etc) rien n'y fait. aucun changement.
Ma conso ne cesse d'augmenter en 2018 ->7000kwh, 2019 -> 8000 kwh et 2020 => 9300 kwh... où cela  va s'arréter.

La PAC est en confort chauffage et l'ECS en 24/24 (50°) et delta de 5° il était à 7 avant.

Cette semaine la resistance elec a tourné pendant 4h... pas sur que ça vient de là.

Merci d'avance  à vous
la construction un long fleuve tranquille ou pas
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
De : Saint Thurial (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 80 message Lozere
Merci non thermostat qui commande l'ouverture du circuit de la pièce au niveau de la nourrice. Je pense pas qu il y ait de conflit. Au niveau de la nourrice je vois les demandes de chauffage et la journée je vois que la PAC est pas solicité pour le chauffage.
Alors éventuellement autre chose mais on ne vois pas quoi. On a eteint appareil par appareil pour voir et on a rien trouvé de anormal...
Messages : Env. 80
Dept : Lozere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Charente Maritime
Jervaino nous avons aussi un gros problème avec notre pompe a chaleur Atlantic installé il y a 3 ans . Pour vous donner un ordre de prix 600 Électricité pour 2 mois . On c'est que c'est la production d'eau chaude qui fait cette surconsommation. Impossible de trouver le problème . Atlantic ne veut rien entendre car pour eux tout va bien. Et en plus de cela elle ce met toujours en défaut.
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 60 message Aube
Brenek, pour moi le fait de baisser la résistance électrique à 0,1kw a solutionné le problème.

Aujourd'hui avec 10°C à l'extérieur j'étais à 6 kwh/jour ce qui est excellent.

Je n'avais pas de soucis au niveau du chauffage de toute façon, mon problème était l'ECS.

En espérant que vous puissiez régler le votre aussi. Bon courage !
Messages : Env. 60
Dept : Aube
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 80 message Lozere
Merci je vais déjà disjoncter le chauffe eau au tableau. On va voir. Est ce qu on peut facilement vérifier la consommation élec d appareil directement au compteur ? Watt mètre ? Merci
Messages : Env. 80
Dept : Lozere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 80 message Lozere





Exemple des deux derniers jours de conso élec :(
Messages : Env. 80
Dept : Lozere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 80 message Lozere
Hier j ai disjoncter le chauffe eau (résistance ECS de la PAC) AUCun changement :(

Je comprends pas cette conso...si c'est pas la résistance ECS
Messages : Env. 80
Dept : Lozere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 80 message Lozere
Peux t'on disjoncter la PAC sans problème ?
Messages : Env. 80
Dept : Lozere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Essonne
Bonjour à tous
Je consomme 70kw par jour surconsommation pompe à chaleur Atlantic, problème toujours pas résolu à ce jour.
Quelqu’un a une solution merci.
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, il faut donner un peu plus d'informations pour avoir une aide de qualité.

Quelle type de pac avez-vous ?
Air/eau ?, air/air ? Chauffage + eau chaude ? Uniquement eau chaude ?

Plancher chauffant ?, radiateur basse température ?

De quelle année ?, suite à une construction?, suite à une rénovation?, suite à un changement de mode de chauffage ?
Tete a clou a écrit:Bonjour à tous
Je consomme 70kw par jour surconsommation pompe à chaleur Atlantic, problème toujours pas résolu à ce jour.
Quelqu’un a une solution merci.
la construction un long fleuve tranquille ou pas
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
De : Saint Thurial (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 60 message Aube
Avez-vous essayez de réduire la puissance de l'appoint électrique dans les réglages installateur?

Pour ma part ça a solutionné le problème, voici ma config:

Maison de 110m2
pac alfea ai 6KW avec ballon d'eau chaude de 190litres
6 radiateurs et 1 seche serviettes

Je suis à environ 10 kwh/jour quand la température exterieur est au dessus des 3°C et à environ 20 kwh/jour quand la température exterieur est en dessous de 0°C. Les consommations sont pour le Chauffage + ECS. Juste pour l'ECS je suis à environ 3 kwh max par jour.

Voila.
Messages : Env. 60
Dept : Aube
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 80 message Lozere
C'est à dire à quel niveau? C'est qu'elle code dans le menu ! Merci
Messages : Env. 80
Dept : Lozere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 60 message Aube
Vous appuyez sur le bouton Menu et vous tournez la monette en même temps. Cela va activé le mode installateur et là vous pourrez modifier la puissance de l'appoint électrique.

C'est bien une PAC Alfea AI que vous avez ?
Messages : Env. 60
Dept : Aube
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Paris
Bonjour, pourriez vous me donner votre consommation electrique pour votre chauffage avec la PAC. Chez moi, avec un plancher à 15 au RDC et les radiateurs sur hors gel à l'étage, ballon d'eau chaude arreté et une temperature extérieure à -1, ma consomation est de 180Kwh par jour, c'est énorme.
Merci d'avance pour vos retours.
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 60 message Aube
@isa221961

Ma consommation avec ma PAC (Atlantic Alfea AI 6kw) pour le chauffage est de 20 kwh/jour quand il fait moins de 0°C et de 10kwh/jour quand il fait au dessus de 0°C. Sachant que je ne touche jamais le thermostat qui est réglé sur 21.

En effet 180kwh/jour c'est ÉNORME !! Ce qui donnerai 5000kwh au mois ce qui équivaut à environ 1000euros. C'est ce que je consomme à l'année toute mon électricité comprise.

Avez-vous appelé le service qui a installé la PAC ?
Messages : Env. 60
Dept : Aube
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis hier à 20h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

19
abonnés
surveillent ce sujet
Voir