Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses.
Je suis propriétaire d'une maison depuis moins d'un an, la maison quand à elle à 8 ans.

J'ai un soucis sur un volet électrique à commande fixe qui petit à petit se mettait en défaut.

La première fois il avait du mal a descendre, ensuite à la moitié le disjoncteur saute puis pour finir à peine le moteur se met en route que sa disjoncte.

Après démontage du caisson et du tablier ( évidemment le volet était ouvert.. ), en pensant que le moteur était bon a changer, j'ai voulu faire un test sans tablier donc moteur à vide.

Résultat : le moteur fonctionne correctement jusqu'à la butée sans aucun soucis..

Voici donc le casse-tête : d'après un électricien le problème vient du moteur sans recherche de panne.. ok mais si moteur hs pourquoi fonctionne t il sans tablier ?

En parlant de tablier j'ai voulu me pencher sur le sujet mais si jamais celui ci m'était en défaut le moteur ( de travers, problème de latte,.. ) le moteur se couperait sans faire intervenir le tableau non ?

J'ai besoin de votre aide car je tourne en rond.. merci à tous
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis fenêtre du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de menuisiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les menuisiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-72-devis_fenetre.php
 
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
D'après mon expérience de petit électricien,
Si ton moteur fonctionne correctement quand le tablier n'est pas en place, et que son comportement a changer au cours des derniers mois/semaine.
Je pense effectivement que ton moteur a pris un coup ! en gros il fatigue.
Si le disjoncteur saute c'est peut être du a un effort conséquent de ton moteur qui le pousse a ce mettre en sécurité et d'envoyer à la terre.
Si il envoie à la terre le différentiel entré sortie de ton disjoncteur détecte l'anomalie et disjoncte.

Mon avis ne vaux pas grand chose vu que je suis un électricien du dimanche, mais pourquoi pas des piste de réfection.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Moselle
Merci pour votre réponse ! Oui je pense aussi mais dans le doute.. sa expliquerai en effet pourquoi le moteur fonctionne très bien à vide..
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Spenth a écrit:
La première fois il avait du mal a descendre, ensuite à la moitié le disjoncteur saute puis pour finir à peine le moteur se met en route que sa disjoncte.

Bonjour,
Si c'est bien le disjoncteur divisionnaire qui déclenche et non la protection différentielle, deux possibilités :
- Demande de couple trop importante donc problème de la partie mécanique (frottements trop important dans les glissières , coincement des lames, etc).
- Moteur défaillant qui ne peut fournir son couple nominal même s'il peut tourner à vide.

 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Moselle
Bonjour merci pour votre réponse mais quelle est la différence ? Et comment connaître réellement la panne ?
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,
Comme tu as désolidarisé le moteur du volet pour constater que le moteur fonctionne bien à vide, il te faut contrôler maintenant la fluidité de ton volet en essayant de le lever en le tirant depuis le haut. Si il n'y a pas d'effort et que tout coulisse bien dans les glissières, c'est que le moteur a morflé.
Donc il faut le désolidarisé volet fermé. D’ailleurs comment tu a fait pour le désolidariser volet ouvert ???
Sur ce genre de moteur, ça coûte certainement plus cher de le faire réparer que de le remplacer...
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Moselle
J'ai réussi en sortant un côté et une latte.
D'accord merci je regarde demain je vous tiens au courant ! Merci en tout cas
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 18h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir