Bonjour,

Je suis en pleine rénovation d'une petite maison et lors de la démolition je me suis aperçu que tout les plafonds était repris sur une ossature bois indépendante de la charpente, les hauteurs sous plafond et l'habitation n'étant quasiment pas isolée j'ai décidé de tout démolir pour refaire à neuf.



Me voila donc avec un comble non aménagé que je souhaite aménager avec les suspentes optima une bonne isolation, soucis c'est que je n'ai aucun support pour la partie horizontale.

Je pensais donc faire comme détaillé ci dessous avec un bois de charpente type planche 32x175 vissé directement dans les chevron de la charpente avec un entraxe de 1.20m pour rester conforme aux préconisations des fabricant de plaque de plâtre (siniat ou placo).



La où j'ai un doute c'est sur l'ajout de ce bois directement sur la charpente existante et les entraxes, à savoir que ce sont des combles perdus.

N'hésitez pas si je n'ai pas été assez clair.. 
Messages : Env. 50
De : 59138 (59)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Il me semble que j'accrocherais les supports de plafond sur les pannes.
Mais l'ensemble est à vérifier vis à vis de la déformation, car les limitations en support de plafond sont plus sévères que pour la toiture seule.
Autrement, dit, si votre charpente est dimensionnée juste pour la toiture, elle risque d'être un peu juste vis à vis de aménagements qui de plus ajoutent du poids.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 50 message 59138 (59)
Merci pour votre réponse, je pense que je ne vais rien reprendre sur la charpente existant hormis les plafonds rampants, pour la partie horizontale, je vais créer une structure en 6.5x18 ou 8x23 reprise entre les murs porteurs (j'ai environ 3.50m entre chaque murs porteurs).

Soit par deux porteurs en 75x225 avec un remplissage en 32x225 tout les 60cm environ ou par 4 voir 5 63x175 repris entre pignons sans remplissage, le but étant simplement de supporter le plafond et d'accéder de temps à autre à la VMC.
Messages : Env. 50
De : 59138 (59)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Les bastaings 6.3 x 17.5 en bois C18, avec entraxe 0.60 m, c'est largement bon pour la portée 3.50 m, en comble perdu. Ça peut porter un petit panneau de 16 mm, pour une "mini charge d'exploitation" de 50 à 60 kg/m².
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 17h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir