Bonsoir,
Je souhaite avoir votre avis sur le tableau électrique que je souhaite faire.



Complément d'information:

-L'abonnement envisager est un 18KWA
-Le tableau est un 6 rangées 144 modules
-Tout les circuits prises sont câblé en 2.5mm²
-La plaque à induction est en 6mm² à parement elle ne pourrait pas fonctionner en triphasé (je n'ai pas trouver le schéma triphasé dans la notice)
-Les conducteurs qui viennent alimenter les différentiels serons en 16mm²
-C'est une rénovation alors je n'ai pas pu optimiser tout les circuits hélas.
-J'ai sur le même différentiel 2 machine à laver et 2 sèche linge. Il n’y en aura pas 2 de chaque c'est juste pour avoir la possibilités de les changer de place (ont connais tous les madames...)


Je n'ai pas trouver de chauffe-eau en triphasé faut il faire une modification particulière à faire ou il faut chercher chez les pros ?
Le contacteur jour nuit est il réellement un plus ?

Merci d'avance pour votre contribution
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Ou vous avez un DB 30/60A et dans ce cas les ID 40A des rangées 1,2,3 sont trop chargés (si vous appliquez la dernière version de la norme, voir si cela s'applique dans votre contexte)
Ou vous avez un DB 10/30A et dans ce cas les ID 63A sont inutiles sauf si vous envisagez un jour d'augmenter l'abonnement

Pour alimenter des différentiels en direct du 10² suffit et est plus facile à manier

Vous vous être mis au maxi des calibre autorisés par la norme. Vous pouvez baisser les calibres pour augmenter la marge de sécurité, surtout pour des circuits existants dont vous ne connaissez pas la qualité.
16A est d'usage courant pour les prises (spécialisé ou non) et 10A pour l'éclairage.

Vous avez intérêt à répartir les volets sous 2 ID différent. Ainsi en cas de coupure d'un ID on peut toujours ouvrir une partie des volets.

On trouve des chauffe-eau en triphasé à peu près partout. En général il y a un kit qui permet le passage tri/mono

Avec 18kVA vous avez obligatoirement un tarif HC. Donc autant mettre un contacteur J/N
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Moselle
Bonsoir
Merci pour votre réponse rapide et de qualité !
Voici les modifications apporter:


J'ai séparer un peut plus mes volets
Je prendrais du 10²

Par contre pour les 20A prises ça ma permis de mettre plus de prise par circuit à refaire je partirais sur du 16A avec du 1.5mm²

Le dernier ID je l'ai pris en 63A car je me connais et je pourrais bien rajouter des circuits pendant le chantier.

Bonne nuit merci encore
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Avec du 2,5² vous pouvez mettre 12 prises par circuit, quel que soit le calibre du disjoncteur : 20A, 16A, 10A, 6A...
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 18h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects