Alimentation d'une dépendance

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 131 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Isere
Bonjour,
je veux alimenter une future dépendance depuis ma maison. La longueur du câble d'alimentation sera de 60m  et les conduits ont été prévus à la construction.
J'ai évaluer mes besoins électriques à 4kW, mais je pars sur 5kw pour avoir un peu de réserve dans le futur. J'ai donc prévu un 3G10 protégé à 25A en tête.
Cela est il correct ?
Dois-je prévoir un parafoudre sachant qu'il y en a un dans le tableau de la maison ?
Dois-je prévoir un inter général  sur le tableau de ce local.

Merci d'avance pour vos conseils.
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Franchement, pourquoi ne pas passer par pro pour vos travaux électriques ?

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens locaux. Vu que vous recevez plusieurs devis, vous pouvez faire jouer la concurrence

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Cela fait une chute de tension maxi de 3%
Un peu elevé.
Du 16² serait préférable

Pas de nécessite de parafoudre

S'il y a un seul interrupteur différentiel 30mA sur ce tableau, il servira de coupure générale.
Mais s'il y en a plusieurs, il faut ajouter en tête un interrupteur sectionneur.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Isere
Merci pour cette réponse si prompte !
Je pars donc sur un 3G16. Je suis un peu maudit car que mon alimentation d'armoire principale est déjà à 80m de la logette et qu'on a dû la tirer en 35mm2. J'ai tout de même au minimum 240V au bout, nous sommes bien desservis, mais cela  fait beaucoup  de cuivre tout ça !
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si vous avez 240V (en hiver) au bout de la 1ère liaison, on peut être un peu plus tolérant sur la chute de tension dans la 2ème liaison.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Isere
Je viens de mesurer 240,6V ce matin. Je peux donc revenir sur mon 3G10 du départ ?
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le samedi 20 juillet 2024 à 11h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir