Retour
Menu utilisateur
Menu

Difficulté de réglage débimetre PAC Alfea extensa duo

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 184 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 200 message Indre Et Loire
Bonjour,

Je rencontre actuellement un soucis avec mon chauffage au sol via pompe a chaleur Atlantic extensa duo 6kw.

Pour une maison de 112 m2, je dispose d'une nourrice de 7 boucles.

Répartie comme ceci :




Mon chauffage est réglé sur la PAC a 21,5 degrès, en mode confort, qui est actif H24 7/7.


J'ai bien 21.5 / 21.7 d'afficher sur le thermostat qui se trouve dans le couloir, ça c'est ok. En journée, lorsque les portes des chambres sont ouvertes, la chaleur est uniforme.

La nuit nous fermons les portes, et c'est la que l'on ressent dans une chambre précise une bonne différence de température.

Dans la chambre 3 (celle accolé au garage), la nuit la température tombe a 19 degrès environ alors que le thermostat dans le couloir affiche bien 21,5 degrès.

En fait, on passe de 21 degrès a 20h30 a 19 degrès a 7h du matin.


Cette chambre, orienté sud par rapport aux deux autres chambres, est la première alimentée par la nourrice.

J'aavis mis Nord mais c'est bien sûr, ce qui est d'autant plus étonnant car la chambre bénéficie des apports caloriques du soleil.

Ci-dessous la nourrice :




Boucle 1 : chambre 3 (nord)
boucle 2 : salle de bain
boucle 3 : entrée
boucle 4 : salon
boucle 5 : cuisine
boucle 6 : chambre 1 + salle eau
boucle 7 : chambre 2

Le plombier est venu modifier les débitmètres 1, 6 et 7 . Il les as diminués, du coup le niveau d'eau est moins important que les boucles 2,3,4,5 qui alimentent salle de bain et séjour.

Est-ce une bonne chose ? Quand il y a moins de débit, l'eau chauffe mieux ?

N'ayant pas le plan de calpinage, je n'arrive pas a régler correctement pour avoir une temperature potable dans la chambre 3 la nuit.

Est-ce que cela pourrait venir du fait que la chambre n'est pas le temps de chauffer que les sejour serait deja a sa température de confort et donc stoppe la chauffe.



Ma question est donc la suivante :

dans mon cas, si le débitmètre est au plus haut (embout rouge au plus haut), cela veut dire qu'il y aura un max de circulation d'eau dans les tuyaux. Cela se traduit comment ? meilleur température de chauffe ? ou rendement d'eau élevé qui fait que l'eau a moins le temps de chauffer la surface ?

Car dans le premier cas, si plus lé débit est faible, moins ça chauffe, alors il faut plutôt que j'inverse le tout!

Quand je tourne les débitmètres, je peux effectivement tout stopper (embout rouge au plus bas, plus d'eau dans le tube) ou faire tout remonté (mais ile ne seront jamais tous au max).


Au niveau de la PAC, je suis bien entre 1bar et 2 bar, la température au niveau du thermomètre rouge lorsque c'est en chauffe est entre 30 et 40 je dirais.

Le plancher chauffant est de marque "rehau" et a 2 ans.

Dans les chambres j'ai une sous couche axton silent + + parquet artens 12 mm.

J’exclue ce revêtement car j'ai le problème que dans une chambre et les 3 sont équipés pareils.

Je suppose que cela chauffe quand même un minimum dans la chambre car sinon je me retrouverais vite avec 14 degrés.


Si quelqu'un a une idée pour mon cas, je suis preneur de toute idée!.

Cordialement,
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjours,
Plus il y a de débit dans la boucle, plus la T° ambiante va être élevée car le PC dégage plus de chaleur, suite à sa T° moyenne plus élevée.
Cela se passe essentiellement la nuit quand les portes sont fermées, ce qui pourrait signifier que cette boucle n'est pas assez puissante (pas assez long de tuyau PER dans la chape et/ou débit insuffisant).
Dans la journée il y a suffisamment d'échange avec les autres pièces pour compenser.
Un précision : vous dites la chambre 3 est au N, moi je la vois au Sud, ou alors je vois mal les chiffres à cause de la qualité du document qui devient bien flou en l'agrandissant.
Cette chambre étant à coté du garage (local non chauffé, je suppose, et probablement non isolé) doit avoir des pertes calorifiques un peu supérieures aux autres, se qui peut bien justifier la différence de T°.
Il faudrait mesurer réellement touts les débits, mais je pense que d'après le débitmètre de la 3, il manque du débit sur cette boucle; les autres en ont plus.
A voir !.....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Il serait intéressant de connaître le T° de sortie de chaque boucle.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 200 message Indre Et Loire
Bonjour, j'ai rectifié pour l'orientation chambre. C'est bien sud...

Donc si plus il y a d'eau ( de débit ), plus la température sera elévé.

J'en déduis donc que je devrais mettre la boucle 1 et 2 au max, 3,4 et 5 a un débit assez bas (au niveau du 1 actuel) et 6 et 7 au max. Le but étant d'avoir peu de différence avec la pièce de vie.


Température de retour c'est sur le thermomètre bleu ? Mais c'est global a l'ensemble des boucles ça.

Effectivement je pensais a la perte liée au garage a côté, mais ça m'étonnes quand même.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 60000 message
Il serait intéressant de connaître la section d'alimentation de ce collecteur
Messages : Env. 60000

En cache depuis hier à 02h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir