Retour
Menu utilisateur
Menu

Chauffage au sol. Besoin de conseils

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 259 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 30 message Seine Et Marne
Bonjour à tous,

Nous venons de réceptionner notre maison neuve rt2012 R+1.
Chauffage au sol en bas (50m2).
Radiateur et sèche serviette en haut (50m2).
Chaudière Chaffoteaux Mira C Green Ultra 25.

La mise en service a été faites vendredi dernier pour la chaudière.
Nous avons l'expert contrôl en bas pour gérer le chauffage au sol.
Une sonde extérieure est reliée à la chaudière.

Nous avons réglé le thermostat du bas sur 20°.
Les peintres me disent que le matin lorsqu'ils arrivent il fait 17,5 degrés affichés sur le boîtier en réel.

Le chauffagiste est venu purger le système de chauffage au sol en début d'après-midi.
L'eau de départ est montée a 40° et est redescendu a un peu moins de 30°2 heures plus tard.
L'eau de retour n'excède pas 20°.

Concrètement depuis vendredi je n'ai jamais réussis a avoir plus que 18° en réel en bas.
Pour le haut aucun problème il fait chaud.

Avez-vous des idées ?

Merci d'avance pour vos retours.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 30
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonsoir,
Manque de débit ?
Retour à 20°C pour quelle T° extérieure ?
Détails sur le PC : pas, diamètre tuyaux,...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Bonjour
Il est possible que ta loi d'eau (c'est à dire le réchauffage de l'eau de ton circuit en fonction de la température extérieure) soit calée trop bas.
C'est un réglage assez simple sur ta chaudière (idem sur les PAC aussi) qui varie souvent de -5 à +5. Au départ, elle est fixée à 0. Selon la température souhaitée à l'intérieur,il est souvent habituel de passer à +1 voire +2. Essaie de voir si cela améliore les choses.
Autre remarque : quelle est la température de consigne de retour de chauffage ? c'est à dire la température à partir de laquelle la chaudière se remet à chauffer (c'est lié d'ailleurs à la loi d'eau). Si tu as un retour d'eau à 20C cela me parait trop bas. Nous avons aussi un plancher chauffant alimenté par une pAC géothermique et notre température de consigne de retour est 29c et la température retour ne redescend jamais sous 27.5 environ. Ta température de départ est bonne (40C) par contre.
Donc je pense que le fait que tu n'aies que 18C vient d'une température de retour avec une consigne trop basse, et sans doute c'est la loi d'eau qui est à remonter.
bonne journée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,
C'est l'entrée dans le PC qui est à 40° ? C'est beaucoup pour un PC sauf par très très grand froid plutôt rares dans le 77.
Un retour à 20° serait correct avec une entrée à 25°, mais difficile à dire exactement car il faudrait connaître les besoins calorifiques du RDC lorsque vous avez notez les T°, et éventuellement le débit dans le PC.
Pou ce qui est d'un retour à 29° pour une entrée à 40°dans un PC, cela fait vraiment beaucoup car on se retrouve avec une T° moyenne de 35,5° ce qui risque de donner une T° de surface supérieure à 28°C, donc trop élevée, si PC bien conçu.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Bonjour
Je ne sais pas si le plancher est bien ou mal conçu. Je relate simplement mon expérience depuis plus d'un an, il est vrai en Haute Savoie, à 1000m d'altitude (donc climat très rigoureux) pour un chalet de 220m2 avec de grande hauteur (plafond cathédrale): ces réglages de retour à 27C (départ vers 36C), me permettent d'avoir 20°C à 21°c (selon ensoleillement) partout, en permanence en ne consommant "que" 12650 kWH thermique sur un an de puissance de chauffage (donnée PAC) soit environ 3000 kwh electrique de chauffage par an.
Le climat du 77 est effectivement beaucoup plus clément, le surface et le volume aussi, donc peut être que 20C de température de retour serait normalement suffisant, mais j'essaierais quand même de faire un essai en jouant sur la loi d'eau ou sur cette température de retour à 23 ou 25C pour voir la différence pendant une à deux semaine.
Cela ne coutera pas grand chose et permettra de tester la chaudière et le comportement du Plancher chauffant. Si rien ne change et ne permet pas d'atteindre les 20c souhaités, là c'est sur il y a un problème. Sinon, le problème sera sans doute résolu et il faudra juste vérifier la consommation de la chaudière et se référer en terme de comparaison au Post de ce forum sur la consommation de chauffage (bcp de comparaisons existent).

Bonne journée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Bloggeur Env. 30 message Seine Et Marne
Merci pour vos retours.

Comment jouer sur la Loire d'eau ? C'est la molette située sur la chaudière et qui permet de régler la température de l'eau pour le chauffage ?

Ya t'il un réglage spécifique pour faire que l'eau au retour soit plus élevée ?

Merci d'avance pour votre aide ça je n'y connais vraiment rien en chaudière à gaz, j'ai toujours eu de l'électrique.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 30
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Bloggeur Env. 30 message Seine Et Marne
Et pour info, ce matin, température demandée, 20°.
Température dans la maison 17,5°.

J'ai fait trois trous dans le plafond en attente de spot. Cela peut jouer a ce point sur la chaleur ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 30
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Avec une chaudière à gaz, le réglage se fait principalement et uniquement avec les 2 températures jour et nuit. Ces valeurs commandent le lancement du brûleur en chauffe une fois que la vanne 3 voies de retour ne permet plus de maintenir une température de retour suffisante. Dans ton cas, essaie de de rehausser la consigne de 2 degrés et regarde ce qui se passe. Contrôle aussi la consommation de gaz pour s assurer que la consommation ne devient pas pléthorique.
Il y a peut être un problème de calage de ta consigne de 20c. Ce n est pas trop grave si la conclusion est simplement un décalage de 2 degrés. Ce qui compte c est ta consommation de gaz versus la température obtenue. Le reste ( les consignes) ne sont que des intermédiaire de pilotage.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Bloggeur Env. 30 message Seine Et Marne
Ok, oui je comprends l'important est la consommation plus que la température demandée.

N'ayant jamais eu de chaudière gaz, je peux trouver un référentiel de consommation pour une maisonnette 100m2 rt2012 avec une baie vitrée et nous vivons a 3 ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 30
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Va regarder sur l index de ce forum, dans le sujet chauffage les comparaisons faites par chacun. Tu trouveras des éléments de comparaison. Au besoin converti ta consommation m3 de gaz en kwH thermique qui figure sur ta facture pour comparer des besoins de chauffage en kwH/an/m2 chauffe.

Lien ci dessous
https://www.forumconstruire.[...]c-50241.php
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,
Il faut d'abord voir la valeur de la pente de la loi d'eau; pour le 77 vous devriez être à 0.5; si ce n'est pas le cas, mettre le paramètre 422(zone 1) à 0.5 (d'après
les courbes de votre chaudière), et vérifiez avant tout si vous avez une sonde extérieure. Ensuite vous pourrez, si cela n'est pas suffisant, faire comme le dit michelm74, décaler la courbe pour augmenter ou diminuer la T° de sortie d'eau (de +7 à -7°C) : paramètre 423.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Quels sont ces trous dans le plafond; ils ne débouchent pas je pense ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 6000 message Loire Atlantique
Bonjour,

Faites revenir le chauffagiste pour solutionner votre problème. Si vous venez de réceptionner vous êtes dans la garantie de parfait achèvement.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 6000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Cartman44 a écrit:Bonjour,

Faites revenir le chauffagiste pour solutionner votre problème. Si vous venez de réceptionner vous êtes dans la garantie de parfait achèvement.

+1
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 30 message Seine Et Marne
Vous voulez parler plutôt du réglage 424 ?

Par ailleurs, quand j'essaye de rentrer dans l'expert contrôl cela me demande un code technicien.

Pour faire revenir mon chauffagiste pas de soucis. J'attends juste d'habiter dans la maison car pour l'instant les peintres ont régulièrement ouvert les fenêtres.
Raymond037 a écrit:Bonjour,
Il faut d'abord voir la valeur de la pente de la loi d'eau; pour le 77 vous devriez être à 0.5; si ce n'est pas le cas, mettre le paramètre 422(zone 1) à 0.5 (d'après
les courbes de votre chaudière), et vérifiez avant tout si vous avez une sonde extérieure. Ensuite vous pourrez, si cela n'est pas suffisant, faire comme le dit michelm74, décaler la courbe pour augmenter ou diminuer la T° de sortie d'eau (de +7 à -7°C) : paramètre 423.
[url]
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 30
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,
424 ? Non, le réglage de la pente de la loi d'eau est en 422.
Pour que la T° ambiante n'influe pas sur la T° de départ de la loi d'eau il faut le paramètre 424 à 0, et pour qu'elle influe au maxi il faut entrer 20; entre les 2 toutes les valeurs sont possible.

"...Ya t'il un réglage spécifique pour faire que l'eau au retour soit plus élevée ?..."

Pour vous, je pense que c'est la loi d'eau qui est mal programmée, avec une pente trop faible; mettez 0.5.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis avant-hier à 10h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir