Bonjour à tous.
Je cherche une solution pour avoir un voyant (LED) qui s'allume chez moi, lorsque la porte du garage est ouverte. Le garage est légèrement décalé de la maison (donc la porte non visible de chez nous), et il nous est arrivé plusieurs fois d'oublier de fermer la porte avant d'aller nous coucher.

Je cherche donc un moyen d'installer dans le couloir d'accès aux chambres de la maison, un petit voyant lumineux (LED) qui reste allumé tant que la porte du garage reste ouverte.

De préférence un système sans fil (émetteur et récepteur) qui pourrait commander ce voyant en passant par un relais ou pas (pas d'importance) mais les interrupteurs que j'ai vu sont tous des boutons poussoirs que je ne peux donc pas installer sur la glissière ou sur la porte. (déclencherait sûrement l'allumage à l'ouverture, mais pas l'extinction du voyant à la fermeture de la porte)
Sinon, j'ai un câble tél. en attente qui passe près de la porte du garage et qui vient sous la maison.
J'ai pensé à le raccorder à un contacteur (fermé/ouvert) sur la glissière de la porte, mais bien sûr il est hors de question de l'alimenter en 220V donc je cherche le moyen de raccorder un témoin LED à l'autre extrémité sans faire passer dans ce câble tél. du 220v donc soit avec un relai, commander un témoin en 12V soit mettre une LED 220v commandée par un petit relai relié au contacteur en 12V avec un petit transfo par ex.... je ne sais pas si c'est possible et si je me suis bien fait comprendre. Mais merci d'avance pour votre aide. Toutes les idées seront bienvenues.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Montner (66) (66)
Ancienneté : + de 20 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,
il existe des contacts "fin de course" ou des contacts magnétiques qui conviendraient facilement, par contre j'ignore si ca existe en système radio
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Merci pour ta réponse. Finalement un voisin m'a donné un interrupteur à levier . Je vais pouvoir installer ce système sur la glissière de porte avec un petit butoir de ma fabrication. L'avantage c'est que même la porte mal fermée, le voyant s'allumera le levier ayant une course de 1cm environ dans les deux sens. Pour l'alimentation, je vais faire une dérivation depuis le boitier moteur, en l'ouvrant j'ai vu que le moteur fonctionne en 24V il y a donc un transfo que je vais pouvoir utiliser et sur Amazon, j'ai trouvé des témoins LED qui fonctionnent en 24v. Donc je vais rester sur un système filaire.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Montner (66) (66)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,la marque HORMANN possède un relais(en option)qui se branche directement sur le bornier du moteur.Je l'ai installé sur ma porte et c'est trés pratique.Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

Qu'entendez vous par un "interrupteur à levier" ?

Poun66 a écrit:Merci pour ta réponse. Finalement un voisin m'a donné un interrupteur à levier . Je vais pouvoir installer ce système sur la glissière de porte avec un petit butoir de ma fabrication. L'avantage c'est que même la porte mal fermée, le voyant s'allumera le levier ayant une course de 1cm environ dans les deux sens. Pour l'alimentation, je vais faire une dérivation depuis le boitier moteur, en l'ouvrant j'ai vu que le moteur fonctionne en 24V il y a donc un transfo que je vais pouvoir utiliser et sur Amazon, j'ai trouvé des témoins LED qui fonctionnent en 24v. Donc je vais rester sur un système filaire.
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Poun66 a écrit:Finalement un voisin m'a donné un interrupteur à levier . Je vais pouvoir installer ce système sur la glissière de porte avec un petit butoir de ma fabrication. L'avantage c'est que même la porte mal fermée, le voyant s'allumera le levier ayant une course de 1cm environ dans les deux sens. Pour l'alimentation, je vais faire une dérivation depuis le boitier moteur, en l'ouvrant j'ai vu que le moteur fonctionne en 24V il y a donc un transfo que je vais pouvoir utiliser et sur Amazon, j'ai trouvé des témoins LED qui fonctionnent en 24v. Donc je vais rester sur un système filaire.

Bonjour,

Je pense que cette solution n'est pas judicieuse de repiquer le 24V de ton automatisme pour le transiter jusqu'à ta maison, certainement sans protection...
C'est quelle marque et modèle d'automatisme ?

il y a combien de mètres entre ton garage et ta maison ?

Chez ma soeur, un peu dans le même contexte, j'avais acheté une prise de courant avec sa télécommande sans fil pour moins de 10€.
J'avais ouvert la télécommande pour dessouder le bouton de commande et ressouder 2 fils raccordés à un fin de course de position. De l'autre côté, prise raccordée, elle avait branchée une lampe de chevet !

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
C'est marrant je tombe sur ce post, m'étant posé la question hier!

Il m'arrive aussi d'appuyer sur le bip dans ma poche. Un peu chiant.

Sur certains moteurs, on peut commander des sorties et on peut customiser la logique. Du genre "porte ouverte", "porte fermée".

Autrement, il y a aussi la possibilité d'activer la tempo de fermeture automatique après x minutes. Le souci, les x ne sont pas énormes, donc ça peut se refermer quand on a besoin que ça reste ouvert.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Finalement, j'ai repiqué l'alimentation du moteur en 24v pour alimenter l'ampoule LED via l'interrupteur à levier dont je parlais un peu plus haut, ça fait presque un an déjà et avec le recul, je ne regrette pas. ça fonctionne très bien et d'un simple coup d'oeil, je sais si la porte du garage est restée ouverte ou pas...
Le voyant est très lumineux et même la journée, il attire le regard.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Montner (66) (66)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour,

Pour moi, la zone ouverte ou fermer garage de l'alarme rempli cette fonction. C'est valable pour toutes nos ouvertures.
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
raf2son a écrit:Bonjour,

Pour moi, la zone ouverte ou fermer garage de l'alarme rempli cette fonction. C'est valable pour toutes nos ouvertures.


En utilisant un sabot de détection?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Chez moi j'utilise un capteur ILS relié à un IPXV3 et au système de domotique.
https://www.gce-electronics.[...]ximite.html
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Jetblack a écrit:Chez moi j'utilise un capteur ILS relié à un IPXV3 et au système de domotique.
https://www.gce-electronics.[...]ximite.html


Oui, c'est ça que j'appelle sabot de détection. J'ai un modèle carrossable qui se met au sol donc.je dois l'installer.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
president13 a écrit:
raf2son a écrit:Bonjour,

Pour moi, la zone ouverte ou fermer garage de l'alarme rempli cette fonction. C'est valable pour toutes nos ouvertures.


En utilisant un sabot de détection?


Oui exactement
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
president13 a écrit:
Jetblack a écrit:Chez moi j'utilise un capteur ILS relié à un IPXV3 et au système de domotique.
https://www.gce-electronics.[...]ximite.html


Oui, c'est ça que j'appelle sabot de détection. J'ai un modèle carrossable qui se met au sol donc.je dois l'installer.

Bon le mien est très basique mais il marche depuis 2014 collé avec du scotch double face sur le portail à l'extérieur de la maison...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Poun66 a écrit:Bonjour à tous.
Je cherche une solution pour avoir un voyant (LED) qui s'allume chez moi, lorsque la porte du garage est ouverte. Le garage est légèrement décalé de la maison (donc la porte non visible de chez nous), et il nous est arrivé plusieurs fois d'oublier de fermer la porte avant d'aller nous coucher.

Je cherche donc un moyen d'installer dans le couloir d'accès aux chambres de la maison, un petit voyant lumineux (LED) qui reste allumé tant que la porte du garage reste ouverte.

De préférence un système sans fil (émetteur et récepteur) qui pourrait commander ce voyant en passant par un relais ou pas (pas d'importance) mais les interrupteurs que j'ai vu sont tous des boutons poussoirs que je ne peux donc pas installer sur la glissière ou sur la porte. (déclencherait sûrement l'allumage à l'ouverture, mais pas l'extinction du voyant à la fermeture de la porte)
Sinon, j'ai un câble tél. en attente qui passe près de la porte du garage et qui vient sous la maison.
J'ai pensé à le raccorder à un contacteur (fermé/ouvert) sur la glissière de la porte, mais bien sûr il est hors de question de l'alimenter en 220V donc je cherche le moyen de raccorder un témoin LED à l'autre extrémité sans faire passer dans ce câble tél. du 220v donc soit avec un relai, commander un témoin en 12V soit mettre une LED 220v commandée par un petit relai relié au contacteur en 12V avec un petit transfo par ex.... je ne sais pas si c'est possible et si je me suis bien fait comprendre. Mais merci d'avance pour votre aide. Toutes les idées seront bienvenues.

Bonsoir 
J’ai exactement le même problème 
Vous avez trouvé ?
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour

Patzaf , tout dépend de la motorisation : marque, modèle, notice


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, Patzaf Merci de répondre la question de Rfco et de nous dire si vous pouvez tirer des fils entre votre garage et votre maison
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Patzaf a écrit:Bonsoir 
J’ai exactement le même problème 
Vous avez trouvé ?

Bonjour,
Oui j'ai expliqué un peu plus haut la solution
Le moteur du garage fonctionne en 24v. J'ai donc récupéré une alim. 24v Sur le transfo moteur et installé un voyant LED (24v). J'avais déjà tiré un câble entre le garage et la maison...
J'ai maintenant 4 ans de recul et ça fonctionne à merveille.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Montner (66) (66)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tous, je vous decouvre est en suis ravi.
Je suis en recherche d'une solution pour mon "problème" qui est similaire à celui posé dans ce forum, à savoir:
connaitre au moyen pour qu'une lampe ou led soit allumé dans mon domicile lorsque mon portail (hors vue de l'intérieur de mon domicile distance environ 15m)) s'ouvre, par exemple lampe allumé portail ouvert ..
Je recherche donc un bouton poussoir sans pile qui me télécommanderait au travers d'une impulse l'allumage à distance (sans fil ) d'une lampe. Je modifierais cet inter comme l'a fait JC du 26 (voir message du 22/03/2021) en soudant 2 fils relié à un inter de fin de course . Resultat espéré :
1) - dès que le portail s'ouvre, envoi D'UNE IMPULSE de commande à la prise intérieure télécommandé qui allumera ma lampe ..
2) - lorsque le portail se referme envoi d'UNE AUTRE IMPULSE de commande à la prise intérieure télécommandé, qui éteindra ma lampe intérieure.

Toutefois je ne suis pas sur d'un fait: c'est que tant que le portail reste ouvert il ne faudrait pas que l'impulse de télécommande soit maintenue, sollicitant en permanence le bouton poussoir émetteur.
Donc l'idéal serait une impulse on allume la lampe, une autre impulse on éteint la lampe et entre les 2 impulses rien !
Je ne sais pas si je suis très clair ?
Je n'ai rien trouvé sur le net mise à part des usines à gaz !
Par avance merci de vos compétences dont je suis demandeur..
Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 50 message Haute Garonne
Bonjour,
C'est un portail coulissant ou battant ?
Dans tous les cas, vous pouvez peut-être imaginer le monter de manière à ce qu'il soit actionné lors du mouvement, au passage, sans que le portail n'appuie dessus en permanence lorsqu'il est fermé.
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

Il faut avoir la notice de la motorisation pour répondre
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Voici nos échanges en MP de ce jour avec l\'une afin qu'éventuellement d'autres puissent bénéficier de cette petite bidouille... ; mais c'est de la bidouille, il y a mieux à faire !

à ton inquiétude l\'une , pas de soucis, il s'agit de commande impulsionnelle, donc ça marchera.

encore une fois il y a mieux à faire, selon ton automatisme, selon éventuellement les fils de libre entre maison et portail, selon interphone, selon box maison, etc...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello,

On aurait la notice (au pire marque et modèle) on pourrait répondre, par exemple, sur ma porte de garage, il y a une sortie alimentée qui me donne l'info, à partir de là, facile

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bjr à Tous Merci pour vos conseils et votre disponibilité.Mais je crois qu il faudrait que je precise la problématique de ce dossier.

Alors comme ce portail qui est à 2 vantaux, je ne le vois pas de mon intérieur et comme il est arrivé "plusieurs fois" que je m aperçoive que le portail a pu rester ouvert tt la nuit, à cause d une télécommande hyper sensible est puissante, qui lorsque je la met simplement dans la poche les boutons étant à fleur envoi un ordre.
Je souhaiterais régler ce problème et c est là qu intervient le petit +, en profiter pour (si j arrive à trouver la bidouille) étendre cette signalisation portail ouvert/fermé pas seuleument lorsque celui-ci est télécommandé mais également si celio-ci serait ouvert sans telecommande donc par effraction.
D'où ma quête d une solution incluant:contact magnetique (ouvert au repos, fermé si ouverture)- emetteur- recepteur- allumage lampe ou led durant "tt le temps de la position d ouverture" et c'est là "l'os à moelle" car il ne faut pas que l emetteur emette durant tt la période d ouverture.A la fermeture du portail extinction lampe.
Je pense avoir été plus précis et par conséquent avec l option de surveillance du portail (cas d effraction) compliquer davantage la possibilité d une bidouille.
J avoue que depuis que je cherche une soluce sans succès, j ai l espérance qui baisse.
Ce forum m aide et je vous remercie, car je sais que la réflexion collective est forcément plus efficace.
Bonne journée
Cdt
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, sur mon portail de garage, j'ai installé un contact de fin de course, et un interrupteur poussoir a voyant dans mon séjour, quand mon portail est ouvert, le voyant et allumer, et je peux fermer le portail avec un appui sur le poussoir. Cela fonctionne bien, mais c'est en filaire. J'ai aussi sur ce même portail, un module sans fils (domotique) qui me permet d'ouvrir et fermer ce portail à distance, et avoir une information de l'état, sur mon téléphone.
Je pense installer ces modules sur mon portail, mais il faut que je trouve un contact fin de course étanche.
Je peux également ouvrir mon portail à distance, et par téléphone avec l'application de mon interphone ! Mais cela ne donne pas d'information sur l'état du portail.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
JCdu26 a écrit:encore une fois il y a mieux à faire, selon ton automatisme, selon éventuellement les fils de libre entre maison et portail, selon interphone, selon box maison, etc...

plusieurs te l'on déjà demandé...
il faudrait donner marque et modèle de l'automatisme de ton portail
indiquer si présence de paire de fils libre dans un câble entre portail et maison, indiquer si domotique à la maison, si présence box...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tous, alors, la motorisation de mon portail c du CAME, je n'ai aucune paire de fil disponible entre portail et maison (sinon il n y aurait pas de problème) je n ai pas de domotique.
J'en conclu que n aboutissant pas, sur une solution à ma "bidouille" je vais être contraint d adopter le plan B, à savoir celui de me doter d une caméra vidéo de surveillance ce qui répondra à ma recherche.
Merci à tous pour votre aide et votre disponibilité.
Bonne journée
Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

Quelle référence de chez CAME?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Haute Garonne
Pourquoi vous ne faites pas actionner l'interrupteur au passage du portail ? Bien positionné, il sera activé de manière bref lors de l'ouverture ou la fermeture du passage. Ça enverra le signal pour allumer ou éteindre la prise télécommandée sur laquelle se trouvera le voyant par exemple.
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bjr Gillen, le souci c qu il faut que lorsque l inter de position voit s ouvrir le portail il envoi une impulsion mais bien que celle-ci sera brève il faudra que la lampe elle, reste allumé jusqu a ce que le portail se referme pour venir éteindre la lampe.le but :
Portail ouvert = lampe allumé durant la durée d ouverture - portail fermé la lampe s éteint.
Mais comme j ai dit plus haut, je crains qu'il n'y ai pas de soluce dans la "bidouille"!
Je vais cesser la prospection dans cette direction et me tourner vers l option camera vidéo.
Merci encore à tous pour votre aide.
Bonne journée
Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
C'est à toi de voir...
mais selon le modèle de ton automatisme qui t'a été demandé de préciser, la solution pourrait être simple !
car il est possible d'obtenir la position "portail fermé" !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tous, je reviens vers vous car je pense avoir trouver une bidouille! Si elle marche je reviendrai vous en informer bien évidement dans ce forum.
Bonne journée à tous
Salutations
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 mois
En cache depuis le samedi 08 février 2025 à 18h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
12
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir