Env. 40 message Ariege
Bonjour,

installé il y a 4 ans
poêle Aduro 9 air
3.5 m de conduit 150 émaillé
puis 1.5 m de conduit double paroi Poujoulat
puis sortie Pojoulat
puis "chapeau parapluie Poujoulat
chêne 2 ans de séchage

Il fait énormément de suie et de bistre
Je ramone chaque semaine et retire un demi seau de suie solide
Tout la tôlerie intérieure de mon poêle neuf a été bouffée en 2 ans
J'ai du changer les tuyaux au bout de deux ans

J'ai ramoné la semaine dernière et ma cheminée vient de prendre feu !!!

Je ne comprends pas ce qui ne va pas.
Le poêle marche bien, démarre bien, chauffe bien.

Merci de votre aide,
cordialement.
Messages : Env. 40
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...

Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-18-devis_cheminee.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
 Bonjour

 Bois trop humide et poêle qui fonctionne trop au ralenti .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
Ben oui..2 ans pour du chêne, ca me parait peu
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Tournai (belgique)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Toulouse (31)
Bonsoir

Le poêle manque cruellement d'air pour la combustion.
Ouvrez les arrivées d'air du poêle et s'il n'est pas raccordé à l'extérieur allumez le avec une fenetre ouverte, il fonctionnera surement mieux
Messages : Env. 50
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Toulouse (31)
Bonsoir

Le poêle manque cruellement d'air pour la combustion.
Ouvrez les arrivées d'air du poêle et s'il n'est pas raccordé à l'extérieur allumez le avec une fenetre ouverte, il fonctionnera surement mieux
Messages : Env. 50
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 40 message Ariege
Merci, mais non, il tire très bien, j'avais opté exprès pour un Aduro air, c'est à dire avec prise d'air par le sous-sol, jamais besoin d'ouvrir une fenêtre. Non, c'est juste qu'avec cette hauteur de tuyau il ne supporte pas le feu couvé.

Cordialement.
Messages : Env. 40
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 600 message Nievre
Bonjour,
Donc vous connaissez l'origine du problème.

Feu couvé = manque d'air = mauvaise combustion
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 50 message Toulouse (31)
Bonjour

Le feu couvé est un feu sans air, votre feu manque d'air pendant la combustion.
Essayez de faire du feu avec la manette d'air ouverte en grand en permanence,pendant quelques jours, il n' y aura plus de suie du tout, si votre bois est bien sec bien sûr
Messages : Env. 50
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Sain Bel (69)
Bonjour,
tout a été dit ... bois sec de 2 ans, ça veut tout dire et rien dire.
Si le chêne a été abattu en 2018 et fendu début 2020 seulement pour peu qu'il ait été stocké en extérieur, hé ben il lui manque au moins 1 an (si c'est pas 2) de séchage sous abri.
On a eu le problème le premier hiver. Rentré 10 stères : première année : 4 stères avec de la fumée et des jurons, deuxième et troisième années : 3 stères par an sans problème de démarrage, de suie, ...

Solution : faire des rotations : faire livrer l'année N du bois de 2 ans pour brûler l'année N+1 et ainsi de suite (si stocké sous abri ... j'insiste)
Savoir de façon certaine, ça n'existe pas. Les seules choses fiables, c'est l'humilité et un regard attentif.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Sain Bel (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Toulouse (31)
Bonjour

On peut arriver à bruler du bois pas sec avec assez d'air, pas simple mais possible.
On ne peut peut pas brûler du bois sec sans air, avec en plus le risque de l'intoxication au CO
Et quand on ferme l'arrivée d'air d'un poêle, on ne fait que rendre la combustion imparfaite,favoriser la pollution et la production de CO, on ne fait pas de la braise, et le " feu continu" jusqu'au lendemain n'est qu'un argument marketing de fabricant ( français )de poêle

Après, chacun fait ce qu'il veut
Messages : Env. 50
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le mercredi 20 novembre 2024 à 10h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos poeles
Photos poeles
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir