Env. 20 message Lanton (33)
Bonjour,

pour mon extension...j'ai besoin de votre aide pour calculer 
  • la section des pannes et entraxes ,elles seront incrustées dans le mur existant (ou sabots!?)
  • ainsi que les chevrons et entraxes
Ca se passe à Lanton en Gironde (33)
Je prévois des tuiles type romane 46kg/m2,angle toiture 34° avec isolation classique.

je vous remercie par avance de vos contributions.

cordialement

Messages : Env. 20
De : Lanton (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis charpente du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 200 message Bordeaux (33)
Salut voisin  je connait un peu je suis pas loin de Lanton
Pouvez-vous me donner la longueur des pannes de mur à mur ?
Pour les chevrons en restant dans du standard, vous pouvez partir sur du 75x75mm entraxe à 600mm avec panne à entraxe 1400mm environ.
Par contre je pense que c'est 34% et pas 34°, généralement c'est 33% dans notre région
Messages : Env. 200
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Lanton (33)
Bonjour et merci voisin...
Biggrin

Oui c'est bien 34% et la longueur des pannes mur a mur (cote intérieur) est de 5m !

section des pannes du coup ?

Encore merci
bonne journée
Messages : Env. 20
De : Lanton (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Apparemment : 2 sablières, 1 faîtière, 1 ventrière sur petit versant et 3 ventrières sur le grand.

Peut-être des 12 x 24 en bois C24, posées droites, ou déversées avec des barres de contreventement dans le plan du versant pour retenir la flexion déviée.

Je dis ça un peu au pif.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Bordeaux (33)
Bonjour,
Deux pannes intermédiaires entraxe environ 1.77m coté versant de 5.82m, section 100x300 en C24.
Chevron 75x75mm entraxe à 600mm ca passe.
Prévoir CTVT comme l'indique IIovir
Messages : Env. 200
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Lanton (33)
Bonjour a tous! dur dur ce confinement 

j'ai réussi à trouver des pannes de 75x225 en 6 ml
  • ca peut faire l'affaire ? (c'est la section actuelle des pannes sur ma maison)
  • dans ce cas quel sera l'entraxe préconisé ?
  • pour le chevrons ok

Milles mercis
Portez vous bien !
Messages : Env. 20
De : Lanton (33)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mardi 19 novembre 2024 à 17h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir