Calcul de dimensionnement pour infiltration des eaux de pluie

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 254 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Hello,

Je suis en train de regarder mes besoins pour la gestion des eaux pluviales.
J'ai l'obligation d'infiltrer mes eaux pluviales sur la parcelle. Pas de réseau, d'exutoire, de fossé, rien, il faut infiltrer. Pas de problèmes.

Voici les données dont je dispose pour le moment :
- emprise au sol de mon projet : 207.55m²
- plus grosse pluviométrie journalière sur les 10 dernières années : 82mm (en 24h donc). Je vais supposer que presque la moitié (40mm) sont tombés en 2h ce jour là.
- plus grosse pluviométrie mensuelle sur les 10 dernières années : 211mm.
- taux d'infiltration moyen de mon terrain : 22mm/h (oui, il n'est pas terrible).
Cette dernière donnée est issue des tests d'infiltro fait pour l'étude de la phytoépuration, réalisés entre 20 et 58cm de profondeur sur 3 points.

Il faudrait que je refasse un test d'infiltration à 3m de profondeur pour voir ce que ça donne, mais je ne suis pas certain que ce sera mieux (peut-être même pire).
Il y a également potentiellement une nappe à 7m (je n'ai pas encore fait l'étude de sol, je me base sur celle du voisin qui est plus bas de quelques mètres).

Sur base de ces données, je pourrais avoir 8,3M3 en 2h, et 17m3 en une journée.

Comment puis-je dimensionner un système de rétention d'eau pour absorber ça ?
Je précise que j'aurais bien une cuve de stockage pour l'eau de pluie, de 10 000L je pense, mais bon pour un épisode pluvieux pareil (43m3 dans le mois), elle sera presque pleine le jour où ça arrivera je pense.

J'ai regardé les buses béton pour puits perdu (c'est interdit ça maintenant non ?), avec une buse de 900mm (je retiens 800mm diamètre interne), une hauteur de 4m (que je trouve énorme aussi), ça ferait 5M3 de stockage. Il en faudrait 3 au moins ... ça me paraît énorme :/


Ce que je ne sais pas calculer, c'est la vitesse d'infiltration. J'ai calculé comme si la buse n'infiltrait que par le bas (sur une surface donc de (pi*0.0800/2)² * 0.022 m/h), je trouve 34L/h soit 660L/j et par puits. Ça me semble bien mauvais (à ce rythme là, il ne se videra jamais hors période de sécheresse).

Qu'est-ce qu'il me manque ? Où ai-je faux ?

A titre d'exemple, l'infiltration de la phytoépuration est dimensionnée pour 8m², soit une tranchée linéaire de 8m x 1m, pour infiltrer 188L/h en débit de pointe (taux de charge hydraulique de 23.5L/m²/h).
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Si vous cherchez un terrain, jetez un coup d'oeil sur la section "terrains" du site : http://www.forumconstruire.com/terrain/.

65 186 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Personne n'a d'idée ?
Comme est-ce que l'infiltration des eaux de pluie a été faite chez vous (s'il y en a eu une) ?

J'ai déjà trouvé ça comme documents.
Et de manière générale, le site https://environnement.brussels est plein de chouettes infos.
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF[...]ion%20EAU03%20Part%20Fr
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 300 message Haute Garonne
Bonjour Woofy, j'espère que tu vas bien, je suis arrivé à l'étape de dimensionnement de mon puisard, comment tu as fais finalement pour dimensionner ton puisard ?
Par ailleurs, est-ce que tu as positionné un regard à chaque descente de gouttière et si oui quel diamètre de tuyau tu as pris pour faire rejoindre toutes les arrivées au niveau de ta cuve de récupération ?
Merci pour ton aide.
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Hello,
Hé ben ... mon puisard viens juste d'être fait.
Pour le dimensionner, on a fait super simple au final : on a pris un terrassier, qui a utilisé comme méthode de calcul l'aqua digitus, plus communément appelé "au doigt mouillé".
J'ai une cuve de stockage d'eau de pluie de 15m3, et le puisard qui est juste derrière est composé de 4 buses de 1m de large sur 1m de haut. Le trou autour des buses est rempli de galets.
Ça fait quand même un sacré trou, c'était une grosse pelleteuse, on n'a pas fait ça nous même (et grand bien m'en a pris, je ne vois pas comment on aurait pu descendre les buses en toute sécurité).
Les descentes de gouttières (il y en a 2, une de chaque côté) seront en Ø100. Il y a un regard en bas de chaque descente : dans le 1er (au nord) j'ai la descente de gouttière, mais également l'arrivée des eaux pluviales du garage (en Ø100 aussi) et un tuyau (Ø160, clairement surdimensionné) qui part sous la maison vers le 2ème regard (au sud), puis ça part vers un regard de décantation, et vers la cuve en Ø160. Mais à mon avis du Ø100 ou du Ø125 suffirait. J'ai pris très large.
En sortie de cuve il y a un autre regard, avec le trop plein de la cuve mais également l'arrivée du drain, et le départ vers le puisard en Ø160.

Attention à regarder ce que ta cuve prend en entrée, ça serait dommage d'arriver en Ø160 et de ne pouvoir entrer dedans qu'en Ø100.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 300 message Haute Garonne
Ok merci pour ton retour, mes premiers calculs m'ont sorti le besoin de faire 4 puisards de 2m . En fait mon terrain est petit, et je ne peux pas faire un gros trou si je veux respecter la contrainte 3h/2v pour mes fondations et en plus j'ai une nappe phréatique à 2m, c'est vraiment une galère.
Pour les regards, en fait n'ayant pas d'arbre à proximité, je me suis dis qu'un simple raccord en y pouvait suffire en descente des gouttières, c'est ce que font les terrassiers chez nous.
Je voulais juste mettre un regard avant d'aller à la cuve pour filtrer un minimum l'eau mais j'ai peur que l'arrivée des différents tuyaux ne viennent saturer le regard, j'ai 200m2 de surface de toiture et je suis en région toulousaine.
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 mois
En cache depuis hier à 01h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
20 conseils incontournables pour bien choisir son terrain
20 conseils incontournables pour bien choisir son terrain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Annonces de terrains
Annonces de terrains
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com
Annuaire des constructeurs QuelConstructeur.com
Annuaire des constructeurs QuelConstructeur.com
QuelConstructeur.com vous permet d'envoyer votre projet aux constructeurs de votre région gratuitement

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir