Réfection tableau electrique

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 413 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour pour l'instant l’appartement que j'ai acheté est protégé par des fusibles il s'agit d'un 35 mètres
j'ai fait un plan afin de mettre au normes le tableau je voudrai s'avoir si il est fonctionnel et conforme a la norme 
un tableau 3 rangées 
1 ère rangée 40 type A : 32 amp (plaques) ;16 amp (lave vaisselle) ;2 amp (vmc) ; 16 amp (pc gtl).

2 éme rangée 40 type AC: 10 amp (écl logt 6 points lumineux) ; 20 amp (pc SAM ET chambre); 20 amp (pc cuisine) ; 20 amp four ; 2/16/20 amp (chauffe-eau)

3 éme rangée 40 type AC: 10 amp (chauffage sdb et entrée) 1500w; 16 amp (chauffage ch et sam) 3000 w ;20 amp (lave linge ) 
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonsoir ,désolé mais je fait par moi même
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonsoir,
vous venez de répondre à un automate!
le lave linge sur le type A.
pour un 32m2 2 rangées suffisent!
pourquoi des prises GTL? box ou ampli TV à proximité?
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Dans le cadre d'un mise en sécurité c'est presque correct sauf qu'il faut permuter LL et LV

Dans le cadre d'une mise aux normes, plusieurs non conformités :
- LL doit être sous type A
- 2 ID trop chargé : à passer en 63A ou répartir différement ou baisser le calibre des disjoncteurs
- chauffage sdb doit être sous un circuit dédié
- manque circuit spécialisé pour four ou sèche-linge
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour carminas,
merci tout d'abord pour votre réponse , je vais être obliger de faire faire un contrôle électrique après avoir changer mon tableau ; en effet je le change parce qu il n'était pas aux normes lors de l'achat .et il est destiné à être loué .

en ce qui concerne la permutation du LL avec le LV je vais l'effectuer tout en gardant leur disjoncteur dédiés (pour info je vais acheter un lave linge séchant)

est ce que je peut équilibre sous les 2 40 type AC le reste de l'installation ??
tout simplement car je les possèdes déjà .

pour le convecteur SDB je vais lui dédié un différentiel 10 amp

pour le four je voulais acheter un électroménager style gazinière plaque et four dans le même appareil

merci pour tout

michel
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Prises gtl est ce obligatoire
michel
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Carminas Bonjour carminas,
merci tout d'abord pour votre réponse , je vais être obliger de faire faire un contrôle électrique après avoir changer mon tableau ; en effet je le change parce qu il n'était pas aux normes lors de l'achat .et il est destiné à être loué .

en ce qui concerne la permutation du LL avec le LV je vais l'effectuer tout en gardant leur disjoncteur dédiés (pour info je vais acheter un lave linge séchant)

est ce que je peut équilibre sous les 2 40 type AC le reste de l'installation ??
tout simplement car je les possèdes déjà .

pour le convecteur SDB je vais lui dédié un différentiel 10 amp

pour le four je voulais acheter un électroménager style gazinière plaque et four dans le même appareil

merci pour tout

michel
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
michel22150 a écrit:Bonjour pour l'instant l’appartement que j'ai acheté est protégé par des fusibles il s'agit d'un 35 mètres
j'ai fait un plan afin de mettre au normes le tableau je voudrai s'avoir si il est fonctionnel et conforme a la norme 
un tableau 3 rangées 
1 ère rangée 40 type A : 32 amp (plaques) ;16 amp (lave vaisselle) ;2 amp (vmc) ; 16 amp (pc gtl).

2 éme rangée 40 type AC: 10 amp (écl logt 6 points lumineux) ; 20 amp (pc SAM ET chambre); 20 amp (pc cuisine) ; 20 amp four ; 2/16/20 amp (chauffe-eau)

3 éme rangée 40 type AC: 10 amp (chauffage sdb et entrée) 1500w; 16 amp (chauffage ch et sam) 3000 w ;20 amp (lave linge ) 

Je ne comprends pas le chauffe eau 2/16/20A il doit s'agir d'une coquille généralement 2A pour la bobine de commande J/N 16A pour la protection et certainement 20A mais pas disjoncteur mais bobine de commande 20A.
donc en reprenant votre tableau et en considérant que vous avez déjà 2 différentiels 40A type AC.
mise en conformité en se rapprochant le plus possible de la norme sans aller dans l'excès:

1ère rangée 63A typeA 32A(plaques) 16A (lave linge séchant) 2A (VMC) 2A (bobine ECS) 16A (ECS) cde 20A
2ème rangée 40A type AC 10A (ecl logt) 16A pc (SAM Ch) 20A (Pc cuisine) 16A(LV)
3ème rangée 40A type AC chauffage 10A (SDB) 10A (entrée) 16A (ch et SAM)
si vous pouvez séparer l'éclairage du logement en deux: ajout d'un disjoncteur 10A éclairage sur la 1ère rangée.
ou version 2 rangées sans les 20% libres:
1ère rangée 63A typeA 32A(plaques) 16A (lave linge séchant) 2A (VMC) 2A (bobine ECS) 16A (ECS) cde 20A
2ème rangée 40A type AC 10A (ecl logt) 16A pc (SAM Ch) 20A (Pc cuisine) 16A(LV)  40A type AC chauffage 10A (SDB) 10A (entrée) 16A (ch et SAM)

Pour les Pc GTL je ne vois pas l'intérêt.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Si c'est un diag pour un bail il ne vérifient que la mise en sécurité.
Donc juste le LL sous le type A

Par contre il peuvent être regardant sur le calibre des interrupteurs différentiels, voir parfois plus restrictifs que la norme en vigueur.

Ce serait intéressant de voir ce qu'il avait signalé à l'occasion du diag lors de l'achat.

Si le diag est récent, vous n'avez pas d'obligation de le faire même s'il y a des anomalies.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis hier à 08h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir