Quelle tolérance pour les ponts thermiques dans un appartement neuf ?

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 215 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour à tous,

Je vous sollicite car j'ai une question au niveau des ponts thermiques dans un logement neuf et je n'ai aucune expérience dans la construction. J'ai parcouru le forum et d'autres site mais je n'ai pas trouvé la réponse à mes questions. En effet, je viens d’acquérir un appartement neuf en décembre 2019. Il est en rez-de-jardin. Un autre logement se trouve au dessus.

J'ai loué, pour tester, une caméra thermique professionnelle afin de visualiser s'il y a avait des déperditions de chaleur importantes. Je dispose donc de données mais ne sais pas les analyser et notamment déterminer ce qui est acceptable (dans la norme) ou non.
Le bâtiment dispose de murs extérieurs en brique et d'une isolation extérieure.

Selon la RT2012, les ponts thermiques doivent être diminués au maximum.
- Je voulais donc savoir quelle est la tolérance au niveau des ponts thermiques ?
- Comment peut-on savoir si un pont thermique est considéré comme étant normal ou anormal ?

Voici quelques images que j'ai capturé à l'aide de la caméra thermique :

Plinthe sol










Porte d'entrée




Coin du mur/plafond




Coin du mur avec plinthe/mur








Coin du mur avec baie vitrée




Fenêtre




Je vous remercie pour votre aide.
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

ponts thermiques < Je voulais donc savoir quelle est la tolérance au niveau des ponts thermiques ? >

https://www.cahiers-techniques-batiment.fr/mediatheque/4/4/5/000052544.pdf

voir le chapitre : calcul réglementaire

Pour aller plus avant il vaudrait voir l'étude thermique.

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
Bonjour
sur une construction neuve il ne devrait pas avoir de ponts thermiques. Mais ce n'est peut pas encore prévu dans la RT2012.

Cdlt
Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi que ce sont des amateurs qui ont construit l’Arche de Noé et des professionnels qui ont construit le Titanic
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

<sur une construction neuve il ne devrait pas avoir de ponts thermiques. >

ça serait l'idéal .
La RT 2012 dit :

Une attention particulière doit être portée au traitement des ponts thermiques
La réglementation impose en effet une valeur seuil moyenne de
0,28 W(m2 ShonRT.K)
Le coefficient de transmission linéique moyen des liaisons entre les murs et les
planchers intermédiaires ne doit pas excéder 0,6 W/ml.K

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour à tous,

Je vous remercie tout d'abord pour vos réponses.
ManuTaden, dans l'idéal les ponts thermiques devraient être éliminés le plus tôt possible lors des étapes de construction. Néanmoins, ce n'est souvent pas le cas 
Comme l'a demandé lucienpel , je viens de retrouver le DPE de mon appartement que je joint plus bas.
Par contre, je ne vois pas de mention au sujet des ponts thermiques dans le DPE avec les normes de 0,28 W(m2 ShonRT.K) et 0,6 W/ml.K. Je ne pense pas que ça a été contrôlé.
Je vais appeler l'entreprise qui a réalisé le diagnostique pour me renseigner.

Merci.









Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

<Par contre, je ne vois pas de mention au sujet des ponts thermiques dans le DPE avec les normes de 0,28 W(m2 ShonRT.K) et 0,6 W/ml.K. Je ne pense pas que ça a été contrôlé.
Je vais appeler l'entreprise qui a réalisé le diagnostique pour me renseigner. >

cette notion n'est pas dans le DPE, elle est dans l'étude thermique.

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis aujourd'hui à 18h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolation par l'exterieurArtisan
Devis isolation par l'exterieur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ?
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir