Retour
Menu utilisateur
Menu

Est ce que qui peut le plus peut le moins en grosseur de câble et en disjoncteur ?

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 222 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Sarthe
Bonjour à tous,.
J installe des radiateurs électriques dans mon appartement en lieu et place de chauffage au gaz.
J'ai 1 radiateur 1800w , 1 de 1000w et 1 sèche serviette 500w.
Déjà, puis-je les relier au même disjoncteur?
Ensuite puis je les relier auparavant dans 1 boîte de deriv pour n avoir plus qu 1 seul câble à relier au disjoncteur?
A priori du câble 1.5mm2 et disjoncteur 16A suffirait car puissance de 3300w.
Mais ma question générale est la suivante :
Puis je malgré tout mettre 1 câble en 2.5mm2 avec disjoncteur 20A. ( car j ai du stock en 2.5 et en 20A) .
Donc est ce que le dicton s applique en électricité qui peut le plus ( 20A au lieu de 16 et 2.5 au lieu de 1.5) peut le moins.
Ma.question est aussi générale, pas que pour mon cas précis.
Par ex, mettre du 2.5 mm2 en éclairage au lieu de 1,5mm2. Ou alors peut on mettre 1 disjoncteur de 20A pour de l éclairage monté en 1,5mm2?
J espère que vous me comprendrez et que vous verrez ou je veux en venir.
Merci beaucoup de votre aide.
Messages : Env. 200
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,
Par exemple, pour le chauffage de la salle de bain, il faut un départ dédié donc normalement on ne peut pas regrouper
pour l'éclairage ,on peut mettre du 2,5 mm² mais rester sur une protection 10A
on peut augmenter les sections des fils ,même si ca devient galère à raccorder mais pas les protections
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

Ptitju72 a écrit:...
A priori du câble 1.5mm2 et disjoncteur 16A suffirait car puissance de 3300w.

Non car la norme impose un câble 2.5² section minimum

Citation:
Mais ma question générale est la suivante :
Puis je malgré tout mettre 1 câble en 2.5mm2 avec disjoncteur 20A. ( car j ai du stock en 2.5 et en 20A) .

la norme impose l'intensité max 20A, on peut mettre moins, donc la réponse est "oui pour écluser le stock" .



Citation: Ma.question est aussi générale,  pas que pour mon cas précis.
Par ex, mettre du 2.5 mm2 en éclairage au lieu de 1,5mm2. Ou alors peut on mettre 1 disjoncteur de 20A pour de l éclairage monté en 1,5mm2?...

comme dit plus haut :
section de câble minimum imposée = on peut mettre plus gros (mais pas plus petit)
protection intensité max limitée = on ne pas mettre plus gros (plus petit est autorisé).

et +1 avec "Phil-decuivre" : câbler en 2.5² est beaucoup + ch***t
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour

"qui peut le plus , peut le moins " énoncé comme ceci au sujet d'une installation électrique , n'a pas de sens.
Il y a de la cohérence et des règles à respecter , car derrière il y a des impératifs techniques.
Comme fait remarquer  phil-de cuivre, c'est pas très pratique de mettre du 2,5 dans une douille de lampe...., et l'indépendance du chauffage salle de bain.... , un disjoncteur 20A ne peut pas toujours se substituer à un 16A.....

Bref , respecter une norme  même si on ne voit pas toujours les subtilités, permet de s'éviter de graves ennuis auxquels d'autres ont déjà réfléchis
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 200 message Sarthe
Merci bcp++ pour vos réponses.
Pour bien comprendre, pourriez vous me dire pourquoi on ne peut pas mettre un plis gros disjoncteur que prévu. At ex du 16A au lieu du 10A pour l éclairage.?
Merci
Messages : Env. 200
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max)

En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée et cela évite d'avoir une installation qui fonctionne en permanence proche des limites maxi autorisées.

Il est cependant préférable, de ramener individuellement au tableau, les conducteurs de chaque radiateur. A défaut ramener au moins individuellement les fils pilote, afin d'avoir de la souplesse dans la composition des zones.

A noter aussi que l'on ne peut pas mettre plus de 2 conducteurs par borne d'un disjoncteur. Au delà il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago.


Quand à mettre du 2,5² pour de l'éclairage, même si c'est normativement autorisé, je vous le déconseille pour des aspects pratiques (pas facile de mettre du 2,5² dans un DCL ou un luminaire)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mardi 19 novembre 2024 à 08h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir