Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour a tous

Je souhaite isolé tout mes combles pour les transformer en chambre , c'est une veille maison de bourg avec une charpente traditionnelle .
Je vais ferme le plafond en placo mais avant cela je veux bien isoler , la toiture est composée des tuiles et en dessous des planches qui serve de volige ou pas je n'y connais pas grand choses en charpente ...
Quelqu'un m'a dit qu'il ne fallait pas mettre de laine entre les solives donc collé contre les planche en bois ( volige ou pas ) car ça allé créer de l'humidité et donc de la moisissure .
Moi a la base je voulais mettre une couche de laine entre les solives et une autre couche perpendiculaire à celle-ci et après fermer en placo .
J'aimerais avoir votre avis est ce que ma solution est la bonne ou ça va réellement créé de la moisissure ?

Je vous mets quelque photos pour mieux comprendre .

Merci d'avance pour vos conseils



Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...

Allez sur la page devis aménagement des combles de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des artisans de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-75-devis_amenagement_des_combles.php
 
Membre utile Env. 800 message Nantes (44)
Si sous les sollives, une VMC est présente, alors l'humidité sera évacuée ...
Sur le site Isover (Saint-Gobain), je crois qu'il y a des vidéos explicatives ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Bonjour,

Si les voliges avaient été ajourées, vous auriez sans doute pu mettre la laine en contact avec elles à condition qu’il y ait une lame d’air ventilée sous toute leur surface.

On ne se rend pas bien compte de la hauteur des solives mais il est sans doute possible de poser un premier lit entre ces dernières en laissant une lame d’air de 2 cm minimum à condition que cette lame d’air soit continue et ventilée. Les laines en lambda 40 sont interdites en rampants. Pour limiter les pertes de matière si vous posez entre les solives, coupez des bandes dans la largeur des rouleaux et posez les bien bord à bord.

Vous aurez pris soin au préalable de poser un réseau de suspentes qui vous permettront à la fois d’embrocher le deuxième lit de laine mais aussi poser la membrane pare vapeur et d’étanchéité à l’air sans oublier le parement final (plaque de plâtre). L’objectif généralement recommandé de résistance thermique est de 8 en combles. Vous avez du volume et l’épaisseur n’est dons pas un problème : vous pourrez avoir R=8 avec une laine en lambda 35 en 280 mm. La laine fera l’isolation thermique et participera l’acoustique avec la plaque de plâtre.

Le VMC déjà évoquée est indispensable. cyrker évoquait peut-être ceci. La vidéo date un peu (2011), il a certainement des choses qui ont un peu changé depuis Wink
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

Vu la hauteur des solives (ou chevrons) je ne pense pas qu'une isolation
entre ceux ci soit très pertinente.

Hauteur ?

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour,

Merci pour toute vos réponse c'est bien cool et pour commencer l'épaisseur des solives varient entre 5 cm et 8cm donc oui en effet je suis entrain de me poser la question est ce que ça vaut le coup d'en mettre entre les solives.

La laine que j'ai acheté est de la ISOVER en 240 mm qui donne du R=6 .

Imaginons que je pars sur une seule couche de laine perpendiculaire aux solives est ce que la laine que j'ai pris suffirait ?
Est ce qu'il faudrait quand une vmc comme il y aurait un vide d'air de 5 à 8 cm ?

Merci d'avance
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour votre question aurait été posée il y a 20 ans la repose aurait été oui, aujourd'hui c'est non, pour la double couche je dirais plutôt oui c'est bon de le faire, mais pas entre solives car trop peu de place, il faudrait savoir quelle hauteur vous avez, si vous voulez garder les poutres apparentes ( ce sera dur) vous voulez un plafond ramper ou un plafond droit etc. et autre conseil, isolez les murs en 1er
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

< pour commencer l'épaisseur des solives varient entre 5 cm et 8cm donc oui en effet je suis entrain de me poser la question est ce que ça vaut le coup d'en ... >

avec ces valeurs, du travail pour pas grand chose

<La laine que j'ai acheté est de la ISOVER en 240 mm qui donne du R=6 . >

désolé ce type de produit ne convient pas pour une pose en rampants
(ou pose en incliné) Ep 240 et R= 6 cela veut dire laine en lambda 0,040
ce lambda ne convient que pour des poses à plat, cas des combles perdus
par exemple .

Pour l'isolation en rampants il faut au moins de la lambda 0,035
en 240 mm, R = 6,85

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Puy De Dome
lucienpel a écrit:Bonjour

< pour commencer l'épaisseur des solives varient entre 5 cm et 8cm donc oui en effet je suis entrain de me poser la question est ce que ça vaut le coup d'en ... >

avec ces valeurs, du travail pour pas grand chose

<La laine que j'ai acheté est de la ISOVER en 240 mm qui donne du R=6 . >

désolé ce type de produit ne convient pas pour une pose en rampants
(ou pose en incliné) Ep 240 et R= 6 cela veut dire laine en lambda 0,040
ce lambda ne convient que pour des poses à plat, cas des combles perdus
par exemple .

Pour l'isolation en rampants il faut au moins de la lambda 0,035
en 240 mm, R = 6,85

Cdt

Bonjour,
Merci pour votre réponse et je ne savais pas pour le lambda personne ne m’avais rien dis .
Par chance je peux encore allez la changer , je vais allez voir ça .
Cdt
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

C'est quoi comme laine ?
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Puy De Dome
lucienpel a écrit:Bonjour

C'est quoi comme laine ?
Cdt

 Bonjour 
Je vais partir sur la gamme isoconfort de Isover en ep 240 lambda 0,35 et R 6,85 .
Qu’est-ce que vous en pensez ? Avez vous autres choses à me conseiller ?
Cdt
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

pour cette application la 0,35 en 240 et R =6,85 peut convenir;
elle existe aussi en 280 mm, R = 8 mais vous avez peut être un problème
de hauteur .

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour ,
Oui ces ça , peut être la 260 pourrait passé à voir mais le problème et que cette laine est assez compliqué à trouver je galère ...

Cdt
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 6000 message Loire Atlantique
Bonjour,

Knauf et Ursa proposent aussi des laines en 35. Certains disent que Knauf fait moins de poussières qu'Isover.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 6000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le vendredi 28 juin 2024 à 06h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis aménagement de comblesArtisan
Devis aménagement de combles
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
8 conseils pour bien aménager ses combles perdus
8 conseils pour bien aménager ses combles perdus
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de décoration de combles
Photos de décoration de combles
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir