Electricité pompe chaleur piscine

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 200 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 80 message Lyon (69)
Bonjour à tous , 

petit sujet electricité - Objectif de mon chantier, installer une petite pompe chaleur pour ma piscine

Spec techniques de la pompe /  besoin electrique : 16 A en protection et 3*1,5 mm2 / differentiel 30mA

Mon install actuelle : 

sur mon tableau electrique j'ai déjà un circuit electrique qui va dans mon cabanon de jardin en passant par une chambre - Ce circuit alimente : qq ampoules et prise electriques. Je vais reprolonger ce circuit depuis mon cabanon pr sortir vers la pompe chaleur . 

Schema : Tableau Elec -> prise lampe chambre -> une lampe et prise dans mon cabanon 

Sur mon tableau elect il y a un C16 (fotoici : https://ibb.co/tpCdy8h ) et un 30 mA dif (foto ) donc c est ok - Vous me confirmez aussi ?  

En terme de cable , tout est déjà en 1,5 dc pas de souci . 


Mon cable sera ds une gaine ICTA classique qui courra en bas des cloisons de mon cabanon. 

Au moment de passer à traver la cloison du cabanon , pr sortir au cul de la pompe chaleur , me conseillez vous qq chose en terme d'étanchéité ? le cabanon étant en bois

Au niveau de cabanon je mettrai un boitier dérivation avec des wagos pour tirer le nouveau câble

D'autres conseils / avis ? 

Merci à vous
Messages : Env. 80
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 200 message Calvados
Bonjour,

Si j'ai bien compris; " sur mon tableau electrique j'ai déjà un circuit electrique qui va dans mon cabanon de jardin en passant par une chambre - Ce circuit alimente : qq ampoules et prise electriques. Je vais reprolonger ce circuit depuis mon cabanon pr sortir vers la pompe chaleur . "

--> votre circuit électrique actuel alimente à la fois des prises Eleec ainsi que de l'éclairage ? si tel est le cas; il serait surement préférable de mettre cette installation au norme ....

1 circuit pour les prises Eleec -> Cable 3G2,5 pour 12 prises . ou 3G1,5 pour 8 prises
1 circuit pour l'éclairage -> Cable 3G1,5 .

Suite a votre demande;

je serais vous, je ferais un circuit exclusivement pour votre pompe à chaleur .
Messages : Env. 200
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, comme dit par benjky il faut mieux séparer les circuits pris des circuits lumières, mais ce n'est pas obliger, du moment que la protection est de 16A ou moins, par contre ce que vous voulez faire n'est pas bon, car votre circuit risque fort d'être en surcharge, il faudrait avoir un circuit dédier uniquement pour votre pompe à chaleur, et savoir aussi la distance qu'il y a entre votre tableau électrique et la pompe a chaleur
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr dans les cas comme sa :quelle puissance pris par la pompe a ch?Savoir quelle puissance sur ton circuit 1.5 de chambre.
crdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 80 message Lyon (69)
Ok merci déjà pour vos réponses - Comme je n'ai pas construit la maison et que j'ai pas les plans electriques c est un peu compliqué

QD j'ai écrit " un circuit qui alimente prise elect et lumieres" , je n'ai pas vérifié à 100 % mais je pense qu'effectivement que le circuit derriere le 16 il n'alimente QUE des Prise de courants et la lampe de mon cabanon uniquement - A titre d info sur mon tablo elec , j'ai x fusibles 16 A chacun marqués Prise Courant et x fusible marqués lampe 10 A donc je pense que c'est bien séparé entre prise electrique et luminaires... donc au norme sauf pr la lampe du cabanon -

Je suppose qu'il faudrait que j ouvre le tableau pr voir si c est du 1.5mm ou du 2,5 ?

En terme de puissance absorbé on doit etre à 0,98 W d'après la doc technique

en terme de distance , doit y avoir 10 m facile entre le tableau electrique et mon cabanon si le cable est tiré droit dans les combles ou ds le sol

Je me vois vraiment mal tiré un nouveau circuit , c est pr ca que je voudrais vos conseils lol

Merci
Messages : Env. 80
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 80 message Lyon (69)
Petite précision sur la puissance : il est noté sur pompe : Input Power 0.98 KW et Max power : 1.15KW
Messages : Env. 80
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonsoir,
Pour votre câble comptez 1m50 D1 pour remonter dans les combles, ensuite alimentation boite de dérivation D2, ensuite distribution certainement sur une prise (depuis laquelle est repiquée votre l'alimentation cabanon) D3 puis descente (bien 3m) D4 puis alimentation cabanon distance cabanon maison D5.
la longueur du câble est D1+D2+D3+D4+D5, je doute que votre câble fasse 10m...
Le mieux est de trouver la prise qui alimente le cabanon et de mettre une alimentation individuelle qui alimentera uniquement cette prise et le cabanon.
Si bien-sûr vous pouvez effectuer cette dérivation et ne pas tirer une nouvelle ligne.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Normalement avec les informations que vous donnez il ne devrait pas y avoir de problème, le seul risque c'est la surchauffe à cause de la distance, mais apparemment pas très importante, un circuit en 1.5 peut supporter 3500 watts et en 2.5 4500 watts cela peut varier avec la distance, donc déjà contrôler le diamètre des fils

avec du 2.5 et disjoncteur en 16 vous avez pas de risque apparent donc à contrôler
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 80 message Lyon (69)
Alors ca y est j'ai fait une verification : le fusible 16 n'alimente que 3 prise electriques dans la chambre de ma fille ( rien n'est branché à part une lampe de bureau ) , une prise ds mon cabanon (que j utilise pr tondeuse ponctuellement ) et la lampe du cabanon ... Donc je pense qu'en terme de puissance je suis tranquille



en terme de diametre de fil , voilà ce que j'ai ds le cabanon (https://ibb.co/SX8YD5q) donc pareil je pense être tranquille .

est ce que c est ok pr vous en terme d'installation ?

Et pr le montage ok pr avoir un boitier derivation , avec des wago dans mon cabanon ? et au niveau du passage vers l exterieur du cabanon pr la gaine ,je mets qq chose en terme d'étanchéité ?

Merci à tous pour votre aide
Messages : Env. 80
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mardi 19 novembre 2024 à 18h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques