Bonjour,

J'habite depuis 2 ans dans une maison de 95m2 construite en 2010.

Lors d'une opération de remplacement d'un disjoncteur défectueux, je me suis intéressé de près à mon tableau électrique. Et une grosse question est arrivée, mon tableau est-il bien fait ? (en tout cas pour les normes en 2010).

En effet, j'ai la répartition suivante: un tableau 3 rangées de 18 emplacements.

1ère rangée: ID AC 63A pour 8D sur la rangée, tous dédiés au chauffage, programmateur/delesteur et chauffe eau. Le reste est libre
2ème rangée: ID AC 40A avec... 16D sur la rangée ! Tous dédiés aux prises et aux lumières + four. Plus rien de libre
3ème rangée: ID A 40A pour 4D : plaques de cuisson, lave linge, pompe de mon puits et prise du tableau. Le reste est libre

Tout est clairement annoté et réparti. Visuellement en tout cas c'est très propre.

C'est donc la 2ème rangée qui me questionne... J'ai vu que pour les constructions/rénovations actuelles, il faut maxi 8D par ID. Donc je ne suis pas bon pour les normes actuelles, mais le suis-je au moins sur les normes à l'époque de construction de la maison en 2010 ? Faut-il changer quelque chose selon vous ?

Je précise que je n'ai jamais eu de problème jusqu'à ce disjoncteur qui a décidé de ne plus fonctionner (c'était un 16A sur la rangée 2, je n'avais pus que 50v au lieu de 230v sur le circuit prises en aval. Après remplacement, RAS).

Merci à vous.
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 60 message Vaucluse
A première vue ça ne me choque pas mais si tu veux tu peux déplacer quelques circuits éclairages sur la 3ème rangée pour éviter un back-out en cas de déclenchement de l'ID rang 2. Mais attends quand même confirmation!  

Le problème du disjoncteur n'est pas lié, il peut arriver que des disjoncteurs tombent en panne même si c'est rare.

Penses par contre à tester de temps en temps les ID en appuyant sur le bouton test. Il m'est déjà arrivé d'avoir des surprises et une défectuosité de ce dernier.
Et également à resserrer chaque ID et disjoncteurs (amont et aval) s'il s'agit de serrages à vis.
Messages : Env. 60
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Avant 2015, le nombre d'ID dépendait de la surface de logement.
3 ID mini entre 35m² et 100m²

La norme a été revue en 2015 avec la logique de dire que le nombre d'ID doit plutôt dépendre de la taille de l'installation électrique et non pas de la surface du logemennt.
D'où la limite à 8 disjoncteur par ID.

Ce qui est gênant chez vous, pas si pas hors norme de l'époque c'est que toutes les prises et éclairages sont tous sous le même ID. S'il saute plus rien de tout cela ne fonctionne.

Mais ne rien ajouter sur la dernière rangée, elle est déjà au maxi de ce qui est possible (à moins de changer l'ID par un 63A type A)
Si vous devez déplacer des choses, plutôt sur la rangée 1. 
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Merci pour vos réponses.

Si je comprend bien, je suis aux normes (de l'époque) mais si la rangée 2 saute, je suis dans le noir complet.
La rangée 3 il ne faudrait rien rajouter sans changer d'ID.

Pour la rangée 1, je pourrais donc, sur la même rangée, ajouter un ID AC 40A pour délester un peu la rangée 2 ?
(décaler sur cette rangée 1,  4 disjoncteurs, aux côtés d'un nouvel ID).
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60 message Vaucluse
Non déplacer quelques disjoncteurs de la rangée 2 sur la rangée 1. Cette dernière resterait protégée par l'ID63A actuel.
Messages : Env. 60
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
J'ai utiliser le mot rangée à tort, j'aurais du dire ID

Mettre plutôt un nouvel ID sur la rangée 3 s'il y a de la place
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Merci encore de votre participation.

Du coup, j'en profite pour revoir un peu mon installation (en ce moment, on a un peu plus de temps...) afin qu'elle soit 100% aux normes actuelles.

Je vais donc réduire le nombre de D à 8 par ID et revoir les calibres des ID qui n'étaient pas dimensionnés selon les règles de calcul en vigueur actuellement.

En bref, je vais investir dans 3 ID 63A. 2 type AC et un type A. Je vais placer mes ID restants (les 40A) en milieu de rangée en veillant à faire des groupes cohérents en type et en calibre.

Les 63A seront placés en tête de ligne et reliés entre eux (alimentés plutôt) par un peigne vertical de la même marque.
Premier soucis sans en être un: chez moi l'entraxe entre les rangées est de 150... pas facile d'en trouver on dirait que le 125 est beaucoup plus courant.

La grande question pour moi: le choix du disjoncteur 63A. En effet, après des heures d'investigation, je me rends compte que le 63A existe auprès des revendeurs grand public uniquement en entrée haute/sortie basse. Ce qui induit obligatoirement l'ajout d'un module supplémentaire pour remonter la sortie et connecter le peigne horizontal en haut (on arrive donc à une taille de 3 modules). ET aussi d'ajouter un petit module au peigne vertical qui prend en compte l'écartement plus important des pôles d'entrée de l'ID...
MAIS, je vois qu'auprès de certains revendeurs surtout pour les pros, le 63A existe AUSSI en entrée haute/sortie haute ! Sur lequel aucun ajout de matériel est nécessaire.

Ma question est simple, y a t il une différence entre les références suivantes de chez Legrand: 092899 (le plus répandu) et 411651 (surtout trouvé chez les revendeurs pro) ?
(outre le fait que le second est plus large et nécessite 2 pièces supplémentaires pour s'adapter à mon cas)

Car s'il n'y a pas de contre indication, je préfère prendre le 411651 qui me fait économiser de l'argent ET une taille de module.
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Les peignes d'entraxe 150 existe, vous les trouverez sur la plupart des boutiques internet.
Exemple :
https://www.elecdirect.fr/accessoire-tableau-legrand/peigne-[...]r-150-mm-2r-405003.html

Pour l'ID 63A, il y un référence pro et une référence grand public
La plupart des boutiques internet proposent la 411651 :
https://www.elecdirect.fr/nos-marques/legrand-1/differentiel[...]rt-haut-leg-411651.html

Vous avez raison de partir sur cette référence, nettement plus pratique avec un peigne vertical
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Ok j'ai vu que le ID DX plus court est aussi plus récent, ce qui pourrait expliquer sa faible diffusion...

Le site que vous me conseillez est fiable j'imagine ? Car je n'y connais rien et chez les généralistes, la référence visée n'est pas commercialisée.
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Fiable ?
J'ai déjà acheté chez eux sans problème.

Mais ne pas oublier que ce genre de boutique évolue dans le temps : certains autrefois très bien, sont victimes de leur succès n'arrivent plus à fournir s'ils n'ont pas une logistique suffisante, d'autres finissent par déposer le bilan.
Et en période de COVID 19, pas sûr que toutes aient les reins assez solides pour tenir le coup.

Personnellement j'essaie de privilégier celles qui proposent un paiement Paypal, car cela inclut une assurance en cas de pépin de la boutique.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 04h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir