Retour
Menu utilisateur
Menu

Circuits élec qui "se croisent"

Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 188 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour
Je n'ai aucune expertise ni expérience dans le domaine. Aussi, je vous prie d'excuser par avance mes approximations lexicales.

Ce matin, une des 3 appliques LED (de ce modèle https://www.luminaire.fr/applique-pour- ... -ip44.html) de ma salle de bain rend l'âme.
2 LED (dont celle qui a rendu l'âme que je vais appeler LED1, et une seconde que je nomme LED2) sont commandées par un interrupteur, la dernière (nommée LED3) par un second interrupteur.
Je me dis que c'est pas de chance en ce période de confinement mais ainsi soit il.
Je cherche donc à la démonter en toute sécurité pour identifier le modèle et solutionner la chose.
Je mets donc hors tension le circuit sur laquelle est apparemment connecté la LED1 (la défectueuse). Je pense avoir bien fait car LED2 (commandée par le même interrupteur) s'éteint à la disjonction.

Je commence donc le démontage et... je vois de petits flashs sur LED2 ! toutes les 10 secondes environ... Est-ce que j'ai halluciné ?

Pour en avoir le coeur net, je coupe toute l'électricité de l'appartement. Et là, c'est bien OK : LED2 ne flash pas !

Je continue mes investigations...
Et je remarque que LED3 se coupe quand je disjoncte sur le disjoncteur 1 (et seulement celui là), et LED2 se coupe quand je disjoncte sur le disjoncteur 1 ou quand je disjoncte sur le disjoncteur 2 !!!

L'appartement ayant une trentaine d'année, je me dis que tout ne doit pas être à la norme (malgré les diagnostics élec fait il y a 2 ans, quand nous l'avons acheté, et qui n'a pas pointé ce défaut).

Quels sont vos conseils ? est-ce dangereux ? que dois-je faire pour avoir un minimum de sécurité ?
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 20 message Haute Garonne
J'ai trouvé la cause de cela : des repiquages de neutre dans les circuits de la salle de bain... et j'ai compris comment garder tout cela en sécurité à court terme. Mais aussi ce qu'il faudrait faire pour conserver une sécurité systématique.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 17h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir