Bonjour à tous,

J'ai installer chez moi une vmc df "UNELVENT AKOR ST" j'ai raccorder la sortie condensat de celle-ci sur ma fosse toutes eaux en y incorporant un siphon sur la ligne biensùr...
Comme le titre l'indique des odeurs arrivent par les bouches d'insufflations , après vérification ( tout OK ), j'ai rajouter un peu d'eau dans la sortie condensat ( donc dans le siphon ) et là plus d'odeur .
Sauf que quelques jours après même chose...
ce que je ne comprends pas c'est que le trou d'évacuation condensat se trouve du côté air vicié, donc si plus d'eau dans le siphon ( évaporation ) les odeurs devraient être aspirées vers l'extérieur et non vers les bouches d'insufflation  ?

Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème avec cette VMC de cette marque ou autre ?? une solution ??
Messages : Env. 40
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
       Bonjour Maxrimax .

     Vous avez presque trouvé la solution .

     Il suffit de verser 2 ou 3 grosses cuillères à soupe d'huile alimentaire dans le siphon .

     L'huile est plus légère que l'eau, cela fera un bouchon dans la partie supérieure du siphon ,

      qui laissera passer l'eau de condensation du groupe .

     L'huile alimentaire ne s'évapore pas .

     L'huile alimentaire ne détériore pas les fosses septiques .
     
     CI cela continue c'est que votre fosse septique n'est pas raccordé a une tuile a douille ,

       ce qui provoque le dé'amorsage du siphon .

       Cordialement .

           Siegfrid .
 
   
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
C'est un problème très courant, le siphon s'assèche et ne joue plus son rôle de bouchon anti odeur.
Pour que cela n'arrive pas chez nous, il est prévu que le lave linge se situe à côté de la VMC et qu'il partage le même siphon. Comme il est utilisé régulièrement, le siphon reste plein.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 600 message Nievre
Bonjour,
Vous pouvez également créer une garde d'eau + importante pour que l'eau s'évapore moins vite.
A certaines périodes, la Vmc ne condense pas assez et donc le siphon ne se remplit pas.

Attention si plusieurs appareils sur la même évacuation : ça peut aider comme vous l'explique Coroebus, mais ça peut aussi avoir l'effet inverse
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Stef1000 a écrit:Attention si plusieurs appareils sur la même évacuation : ça peut aider comme vous l'explique Coroebus, mais ça peut aussi avoir l'effet inverse


Tout à fait, c’est pour cela que le lave linge est parfait : il termine par un essorage d’eau propre.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 40 message Charente Maritime
Bonjour et merci à tous ceux qui ont bien voulu me répondre.

Après avoir longuement réfléchi et "surfer sur le web" Wink
J'ai mis en amont de mon siphon un autre siphon, mais celui-ci est dit "sec" c'est à dire qu'il n'y a pas d'eau mais une membrane en plastique souple qui fait bouchon et qui s'ouvre avec le poids de l'eau...
Cela fait maintenant 4 ou 5 jours et toujours pas d'odeurs...je croise les doigts en attendant une plus longue période Rolleyes
Messages : Env. 40
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 700 message Loire Atlantique
C'est le siphon qui désamorce en ce vidant par dépression avez vous une bonne prise d'air sur votre fosse ? pour éviter que le siphon se vide par dépression
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Charente Maritime
Non ce n'est pas la dépression. Après 4 mois d'utilisation je n'ai remis qu'une seule fois de l'eau, et encore ce n'était qu'au tout début...bref pour l'instant cela fonctionne.Rolleyes
Messages : Env. 40
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Salut,

Balle de ping-pong.
Messages : Env. 600
De : Limite 44 Et 49 (44)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis hier à 10h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.