Bonjour à tous,


Je me permet aujourd'hui de m'inscrire sur ce forum qui a pu m'aider pas mal.

Nous sommes en pleine conception de nôtres projet de maison container.


Nous sommes entrain de nous renseigner pour un VMC double flux Performante. Car le métal étant étanche énormément d'humidité sera présente ( respiration, plante , cuisson même si nous avons une hotte avec sortie extérieur, Sdb etc...)


Informations :

Entre 90 et 120m2
ITE
Et nous avons donc un local technique

Les pièces :
1 chambre 20m2
Sdb 10m2
Cuisine salon ouvert 40m2
WC 4m2
Cellier / Buanderie 8m2
Local technique 8m2
Stockage 8m2
~ 300 m3


Je voulais savoir tout d'abord pour les experts quel VMC vous me conseillez ? Ou quelle puissance / rendement heure ?

Je pense qu'au vu du contexte l'installation se fera avec un modèle 7 ou 8 sanitaire afin d'avoir de meilleurs conditions. Car comme je le rappelle mon containers est étanche. Donc je pensais partir sur un modèle du même genre que " OPTIMOCOSY HR PLUS ".


Si vous avez d'autre question je serai heureux de vous répondre.

Je vous souhaite a tous une bonne journée / soirée

Bye
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Bonjour,

120m² x 2,40m (ça doit être ça la hauteur d'un container non ?), ça fait 288m3.
Une VMC donnée pour 200m3/h (qui doit pouvoir pousser vers 250m3/h en pointe) devrait être suffisante (ce n'est pas le nombre d'entrées/sorties qui comptes, sur une VMC il n'y a que 4 trous : entrée d'air neuf, insufflation d'air, aspiration de l'air vicié, sortie de l'air vicié). Vous aurez (je pense) des pieuvres sur l'insufflation et sur l'aspiration qui ensuite distribueront tout le réseau dans la maison (PS : attention, ne négligez pas ce point, une VMC DF + les 2 pieuvres, ça prends beaucoup de place).

Vous mettrez une aspiration pour chaque pièce humide (cuisine, salle de bain, WC, buanderie, local technique, stockage ?), une insufflation pour chaque pièce sèche (salon, chambre, stockage ?), les éléments de passage intermédiaire (couloirs, dégagements ...) étant balayés par le flux qui passe d'une pièce à l'autre.

En général, c'est le fabricant de la VMC DF qui calculera le débit des bouches et vous les implantera.

La performance d'une VMC double-flux ne se base pas sur son débit, plutôt sur son rendement (le pourcentage de calories récupérées par l'échangeur, les meilleures sont autour de 85/90% en réel, pas en données fabricant), l'efficacité énergétique (consommation vs énergie récupérée), l'étanchéité.


Vous avez ici une liste des VMC inférieures à 600m3/h certifiées par le PassivHouse Institute.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
PS : pour la VMC d'Atlantic que vous proposez, j'ai regardé vite-fait, mais je n'ai pas été foutu de trouver la seule donnée importante : le débit !
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Woofy a écrit:Bonjour,

120m² x 2,40m (ça doit être ça la hauteur d'un container non ?), ça fait 288m3.
Une VMC donnée pour 200m3/h (qui doit pouvoir pousser vers 250m3/h en pointe) devrait être suffisante (ce n'est pas le nombre d'entrées/sorties qui comptes, sur une VMC il n'y a que 4 trous : entrée d'air neuf, insufflation d'air, aspiration de l'air vicié, sortie de l'air vicié). Vous aurez (je pense) des pieuvres sur l'insufflation et sur l'aspiration qui ensuite distribueront tout le réseau dans la maison (PS : attention, ne négligez pas ce point, une VMC DF + les 2 pieuvres, ça prends beaucoup de place).

Vous mettrez une aspiration pour chaque pièce humide (cuisine, salle de bain, WC, buanderie, local technique, stockage ?), une insufflation pour chaque pièce sèche (salon, chambre, stockage ?), les éléments de passage intermédiaire (couloirs, dégagements ...) étant balayés par le flux qui passe d'une pièce à l'autre.

En général, c'est le fabricant de la VMC DF qui calculera le débit des bouches et vous les implantera.

La performance d'une VMC double-flux ne se base pas sur son débit, plutôt sur son rendement (le pourcentage de calories récupérées par l'échangeur, les meilleures sont autour de 85/90% en réel, pas en données fabricant), l'efficacité énergétique (consommation vs énergie récupérée), l'étanchéité.


Vous avez ici une liste des VMC inférieures à 600m3/h certifiées par le PassivHouse Institute.

Bonjour tout d'abord merci de l'intérêt et de la réponse.

La place n'est pas vraiment le soucis étant donné que nous allons faire un coffre sur le toit des containers afin de passé tout ce qui est cablage, Vmc, etc puis l'isolation puis toitures par dessus comme ça pas de soucis de place et l'arrivé des bouches étant principalement plafond / mur c'est mieux.

Le soucis c'est que pour moi, je considère toute les pièces d'un Containers comme " humide " étant donné que le métal est étanche. A part les fenêtres " portes " mais c'est de loin pas suffisant pour évacuer la condensation naturel de vie ( respiration, plante etc ... )

Où alors il y'a quelques chose que j'ai pas compris avec l'installation que je souhaite réaliser ou les VMC .

( Je vous avoue qu'avoir la tête dans les recherches techniques sur toute ma maison je m'y perd parfois 😂 ).

Après je me doute que le fabricant le face. Mais je cherche surtout à me renseigner pour pas arrivé comme un idiot devant lui et comprendre exactement de quoi ont parlé.
Étant donné que la structure est étanche pas comme un mur agglo je veux pas prendre de risque concernant l'humidité dans mon mieux de vie.
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Ce ne sont pas tellement les réseaux qui prennent de la place, plutôt la VMC et les 2 caissons de distribution.

La VMC doit être dans le volume chauffé. Si vos gaines de VMC sortent du volume chauffé, elles doivent être très bien isolées, sinon vous allez diminuer le rendement de la VMC.

Il ne faut pas considérer les pièces sèches comme des pièces humides. La transpiration d'un corps humain (ou la respiration), l'évapotranspiration d'une plante, c'est peanut face à une casserolle d'eau qui boue pour les pâtes, du linge qui sèche, mais surtout à une douche.
La cuisine va donc avoir une bouche d'aspiration, les salles d'eau aussi.
Le salon, la chambre sont des pièces sèches (même si vous y faites sécher le linge). Le flux d'air sera soufflé, passera sous les portes jusque dans les pièces humides et sera évacué à ce niveau là. Aucun soucis à craindre tant que le balayage d'air est bien fait.

Dites-vous bien que vous allez renouveler la totalité du volume d'air de la maison environ toutes les 3 heure en fonctionnement normal, voire toutes les heures en pic de charge (douche, cuisine). C'est énorme. Sans VMC double-flux, il n'y a qu'en ouvrant les fenêtres longuement tous les jours qu'on peut faire ça.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Woofy a écrit:Ce ne sont pas tellement les réseaux qui prennent de la place, plutôt la VMC et les 2 caissons de distribution.

La VMC doit être dans le volume chauffé. Si vos gaines de VMC sortent du volume chauffé, elles doivent être très bien isolées, sinon vous allez diminuer le rendement de la VMC.

Il ne faut pas considérer les pièces sèches comme des pièces humides. La transpiration d'un corps humain (ou la respiration), l'évapotranspiration d'une plante, c'est peanut face à une casserolle d'eau qui boue pour les pâtes, du linge qui sèche, mais surtout à une douche.
La cuisine va donc avoir une bouche d'aspiration, les salles d'eau aussi.
Le salon, la chambre sont des pièces sèches (même si vous y faites sécher le linge). Le flux d'air sera soufflé, passera sous les portes jusque dans les pièces humides et sera évacué à ce niveau là. Aucun soucis à craindre tant que le balayage d'air est bien fait.

Dites-vous bien que vous allez renouveler la totalité du volume d'air de la maison environ toutes les 3 heure en fonctionnement normal, voire toutes les heures en pic de charge (douche, cuisine). C'est énorme. Sans VMC double-flux, il n'y a qu'en ouvrant les fenêtres longuement tous les jours qu'on peut faire ça.


D'accord, je me suis dit que c'était peut-être insuffisant.. Mais merci pour toute ces informations.

Au passage j'ai regarder votre projet, je vous souhaite bon courage dans l'aboutissement de celui-ci
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 4 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir