Alimentation monophasé sur du triphasé.

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 129 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 50 message Morbihan
Bonjour,

Voilà, j'ai une question sur un tableau dont les inters diffentiels sont des tetrapolaires un de 40A et l autre 63A en aval chaque phase alimentent 2 ou 3 disjoncteurs unipolaire de 10A pour l ID 40A et de 16A pour l ID de 63A.

Il y a un répartiteur en haut du tableau qui distribue chaque ID avec donc l alim en 4×16.

Ma question porte sur la section des fils qui arrivent et qui partent de chaque ID c est du 6mm2.

Je trouve cela juste comme section et en même temps vu qu'il n'y a que 2 DD sur chaque phase pourquoi pas?? Je n arrive pas à voir si théoriquement la section est adaptée.Pareil pour le neutre même section sachant que lui prend tous les DD d une rangée.

Si vous avez votre avis ou un calcul à me donner?

Merci et prenez soin de vous.
Cdlt
Messages : Env. 50
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Tout dépend du disjoncteur EDF
Si c'est un 10/30A, votre 6² est suffisant
Mais si c'est un 30/60A, il faudrait du 10², si la somme des calibre des disjoncteurs dépasse 32A (ce qui ne semble pas être le cas).

L'idéal c'est d'avoir des ID peignables, associé à un peigne tetra
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Morbihan
Bonjour,

Ah ok effectivement respecter la section en fonction du calibre du disjoncteur de branchement comme en mono en fait maintenant qu ils posent du 60A d office avec le nouveau compteur c est du 16mm2.

Merci Carminas pour la réponse rapide claire et précise.
Prenez soin de vous et bon weekend.
Messages : Env. 50
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le mardi 23 juillet 2024 à 01h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir