Tranchée électrique sous terre à prolonger

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 229 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Paris (75)
Bonjour,

J'ai un cable enterré sous terre que je souhaite prolonger.

En fait nous avons fait l'erreur de mettre notre boite de dérivation sous terre il y a environs 10 ans. Forcément, elle n'est plus en très bon état.

J'aimerai prolonger tous les cables qui se regroupaient en plein milieu de mon terrain pour les prolonger quelques mètres plus loin dans un chalet au sec avec la connectique adéquate.

J'ai trouvé plusieurs type de connections pour connecter des cables sous terres mais j'hésite entre des connections IP67 ou IP68 ?

Ensuite, certains de mes cables ne semblaient pas être des cables fait pour être sous terre et je vais surement les remplacer par des cables adéquats (pour ceux là donc je les prendrais plus long). Savez vous quelle norme de cable faut-il que je prenne pour que je puisse les enterrer (il faut une gaine plastique assez épaisse et isolante je pense).

Enfin, le cable lui-même doit être protégé mécaniquement par une gaine en plastique. Une gaine en plastique noire classique comme utilisée pour enterrer dans une mur est suffisant ? Je m'interroge sur cette gaine, est-ce bien une protection mécanique ? ou est-ce que ça participe aussi à l'étanchéité ? C'est important pour moi car comme je souhaite prolonger mon cable électrique sous terre, je vais devoir rajouter une gaine en plastique mais je ne pourrais pas "recréer" l'étanchéité entre les deux gaines électrique. Mais ce n'est peut être pas important ?

Merci pour vos retours.
Messages : Env. 20
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Bonjour,
Pouvez vous retirer tous les câbles existants : c'est la meilleure solution.

Sinon, il vous faut une grosse boite de dérivation pour faire rentrer vos gaines et cables existants et vos gaines et cables futurs. Pour vos gaines vous pouvez prendre des gaines icta (comme dans les cloisons) ou tpc. Pour vos cables il faut du U1000 R2V.

Ensuite quand les connexions sont faites vous pouvez remplir la boite d'un gel spécial pour éviter que l'eau rentre.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Paris (75)
Merci donc tu confirme que l'étanchéité de la gaine est importante ?
Et qu'il faut réussir a mettre les gaines dans la boîte de dérivation en même temps que les câbles ?

J'aurais pensé que la gaine c'était juste une protection mécanique, non ?

Même si je retire les câble existant j'aurais toujours deux gaines dans le sol sans étanchéité entre les deux. Pas grave ?

domo65 a écrit:Bonjour,
Pouvez vous retirer tous les câbles existants : c'est la meilleure solution.

Sinon, il vous faut une grosse boite de dérivation pour faire rentrer vos gaines et cables existants et vos gaines et cables futurs. Pour vos gaines vous pouvez prendre des gaines icta (comme dans les cloisons) ou tpc. Pour vos cables il faut du U1000 R2V.

Ensuite quand les connexions sont faites vous pouvez remplir la boite d'un gel spécial pour éviter que l'eau rentre.
Messages : Env. 20
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Oui, l'étanchéité de la gaine évite des problèmes.
Oui, mettre les gaines dans la boite.
Protection mécanique jusqu'à la pénétration dans la boite.

Si vous pouvez retirer les cables, faites le et ensuite vous mettez un manchon sur les gaines avec du joint colle.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Bonjour,

Ce qui peut être également envisagé c'est de faire une grosse boîte de dérivation avec wago pour prolonger tous les câbles et une fois tout fini/teste coulé une résine dans toute la boîte afin de rendre l'ensemble étanche.

Évidement si vous pouvez retirer tous les câbles c'est mieux ;)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Paris (75)
Merci concernant le manchon avec un joint comme vous avez une référence ? Il faut quelque chose qui puisse rester enterrer pendant de nombreuses années... Concernant les gaines c'est juste pour un protection mécanique, n'est ce pas? Ce n'est pas grave si de l'eau s'infiltre dans la gaine non ? On cherche juste a éviter qu'un rongeur ronge le câble, non?
Messages : Env. 20
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Bonjour,
oui c'est ça, en théorie la gaine limite les infiltrations et les rongeurs. Dans la réalité quand on retire un câble il est toujours humide donc l'eau est bien présente dans la gaine !

Pour le manchon, je disais un simple manchon pour gaine avec du joint silicone en cartouche.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Paris (75)
Ok merci mais du coup a mon avis même ça c'est un peu illusoire. Dans 2 ans le silicone il est HS. Quand je vois celui de ma salle de bain la vitesse a laquelle il moisi
Messages : Env. 20
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis avant-hier à 07h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir