Retour
Menu utilisateur
Menu

Aide pour câbler jacuzzi (gaine/câble) Résolu

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 226 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Herault
Bonjour,

Nous voulons installer un Jacuzzi, dont les caractéristiques sont les suivantes:


Je ne sais pas si ce tableau est suffisant pour faire le calcul des sections...

En tout cas, je souhaitais partir sur du 3x10mm2 (ce que j'ai vu sur un site...) gaine de 40mm?
A savoir que j'ai environ 50m de câble a tirer.

Merci a vous,
Nathan.
Messages : Env. 40
Dept : Herault
Ancienneté : + de 6 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour Nat.sky .

 La c'est sur les ampères vont ce bousculés .

Dans du 10 mm carré 7000 w c'est 48 maitres .

Mois personnellement je prendrait 16 mm carré .

Et pour la gaine du 63 mm .

Et le disjoncteur différentiel ?

Mois personnellement je prendrait 40 ampères .

  et en 10 miliampères pour le bloc différentiel .

Mais tout cela est que mon avis personnelle .

Les conseilleurs ne sont pas les payeurs .

Cordialement .

 Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Herault
Bonjour Siegfried,

Ce n'est pas une question de prix, mais de sécurité.
Si on me dit qu'il faut du 16mm2, je ne prendrais pas de risque.

Merci
Messages : Env. 40
Dept : Herault
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour Nat.sky .

Ne pas oublié le disjoncteur différentiel 40 ampères .

  et en 10 miliampères pour le bloc différentiel . 

Cordialement .

Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Herault
Merci,

Juste pour finir, quelle profondeur de tranchée pour passer la gaine?
Je la fait à la main...

Merci encore,
Nathan.
Messages : Env. 40
Dept : Herault
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonjour,
Siegfrid voulais sans doute parler inter différentiel et non disjoncteur différentiel (beaucoup plus cher).

votre notice conseille du 30mA donc autan suivre la notice:
inter différentiel 40A 30mA disjoncteur 32A puis tranchée si pas de roulement à 60cm sinon 80 cm avec le câble de 3g16mm2 pour 50m si vous avez moins par exemple 47m vous pouvez toujours mettre du 10mm2.
steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
 Re bonjour Nat.sky .

 Haaaaa a la main !

 Dans une pelouse 0,60 cm .

 Et dans les 20 dénier cm un grillage de prévention de couleur rouge .

 Une astuce pour passé le câble dans le fourreau sans trop ce fatigué ,

       ( surtout avec une grande longueur )

    dérouler le fourreau au sol et dans le prolongement le câble ,

     accrocher le câble a l’aiguille en raphia du fourreau ,

      ( chez nous ils sont vendue avec une aiguille en raphia )

     tenir l'aiguille a l'autre bout ,

      attrapé le fourreau ou il y a le câble d'accroché et le faire coulissé ,

      de manière a ce le câble rentre dans le fourreau ,
    
       et ensuite posé le fourreau dans la tranché . 
     
       pour tout ça il faux du muscle et deux personnes .    

  Bon courage .

  Cordialement .

  Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

En supposant que le tableau de répartition soit à côté du disjoncteur EDF, la norme autorise une chute de tension maxi de 5%

7kW sur 50m de 10² occasionnera une chute de tension de 3%
Cela me semble donc suffisant.

Pour le reste en phase avec ce qui a été dit au dessus
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Herault
Ben merci pour tout Siegfried.

Bien cordialement,
Nathan.
Messages : Env. 40
Dept : Herault
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Herault
Merci Carminas aussi
C'est bien d'avoir plusieurs avis.

Je pense que je vais partir sur 16²... vaut mieux plus que pas assez si mes souvenirs de cours sont encore bon, non?
Messages : Env. 40
Dept : Herault
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est sûr que qui peut le plus peut le moins.

C'est juste :
- moins bon pour votre portefeuille (environ 100€ d'écart)
- plus difficile à manier
- plus difficile à raccorder (le 16² ne rentrera pas dans un disj 32A classique, il faudra acheter un bipolaire)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonsoir

Je ne conseille pas un 10mA avec 50m de câbles derrière , c'est un truc pour avoir des déclenchements intempestifs.
Dans le cas ou vous tiendriez  essentiellement  à un 10mA mettez le au plus près du récepteur.
(30mA suffisent bien) 
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Herault
Pour finir,

A côté du jacuzzi, je pense mettre un salon de jardin...
Alors pour la câble du jacuzzi, je vais effectivement partir avec du 16mm2 et disjoncteur bipolaire et un tableau spécifique.

Donc au passage, je pense tirer un second câble (10 ou 6mm2) pour alimenter un second tableau. Dans ce tableau, un départ prise (2 ou 3 prises) et quelques éclairages. Je peux passer les deux câbles dans la même tranchée?
Ou bien pb de courant induit etc...?

Je peux facilement les séparer par 5cm de terre ;)

Merci à vous les spécialistes Happy
Messages : Env. 40
Dept : Herault
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour le coup, il vaut mieux passer un seul gros câble et avoir un seul tableau, si tout est dans le même secteur.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Herault
Donc je passe que le 16mm²,
Vu qu'il est surdimensionné, ça passera pour quelques prises et lampes.

Merci Carminas.
Messages : Env. 40
Dept : Herault
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 70 message Herault
C'est pas du 3G 6mm² pour les jacuzzi ? Je dois en poser un et c'est ce que préconise le fabriquant (jacuzzi 5 places en acrylique)
Messages : Env. 70
Dept : Herault
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ici il y avait un problème de chute de tension liée à la longueur de la liaison, d'où la nécessité d'augmenter la section du câble.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 09h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir