Bonjour mon radiateur à inertie Acova posé il y a 6 mois ne fonctionne plus 
le radiateur ne fonctionnait pas toujours bien  , j 'avais du mal à adapter la température de la pièce au thermostat. 
c'est un radiateur d 'appoint de 2000w dans ma pièce de vie car je chauffe au poêle . il est programmé pour fonctionner le matin avant d 'allumer le poêle.
j 'ai regardé le branchement :il est juste raccordé par le fil bleu ( le neutre c 'est ça ). je n 'y connais rien en électricité , pouvez vous m 'éclairer ? 
y a t il un rapport entre la panne et le branchement ? 
merci de vos réponses;
Messages : Env. 20
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour Poupine .

Oui pour sur cela ne doit pas bien fonctionné .

Avent toute intervention coupé le courent de ce radiateur .

pouvez-vous me dire les autres couleurs de fils sur le radiateur

 et sur le raccordement mural ?

Cordialement  

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Morbihan
Le fil bleu est branché sur le fil bleu ; 
le reste des fils dans le boitier je ne les vois pas mais mon installation a 5 ans donc est aux normes. et j 'ai installé depuis 2 autres radiateurs ( tout est correct et aux normes ) et c 'est ce qui m a fait douté pour celui la (installé par un pro !! ). 
je vous joins les photos . les fils ont l 'air endommagés...[img]no[/img]


Messages : Env. 20
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

faites revenir le "pro" ;
et en attendant, coupez bien disjoncteur de ce rad.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message Morbihan
Le pro ne reviendra pas . il m 'a installé ce radiateur sur ma demande car il intervenait pour moi dans un atelier  ( il a rénové toute l installation électrique ) qui est situé dans un autre lieu et je ne suis pas satisfaite de son travail .
 je n 'ai pas régler la fin de la facture;(je n 'ais plus qu a vérifier aussi l 'installation des radiateurs de cet atelier )
Messages : Env. 20
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Re bonjour Poupine.

 Bien entendu il faudra coupé le courent de ce radiateur .

 Il faudra démonté le radiateur du support .

 Ensuit dénudé le câble blanc pour retrouvé les fils avec de l'isolent pas fondu .

 Pour les couleurs de fils , bleu est le neutre et dans la boitte du mur vous allez ,

  trouvé peut être un fil de deux couleur verre et jaune c'est la terre ,

   vous n'en n'avez pas besoin ,
 
   vous allez retrouvé un domino un peut fondu et un fil de connecté de-su ,

    et il faudra le remplacé et ce reconnecté sur ce fil .

  Sur le fil noir du câble blanc ne pas le branché c'est le fil pilot ,

  il n’étaie  pas connecté .

 Pour branché un fil souple dans un domino il faux le dénudé deux fois la longueur a peut prêt

    du domino , le torsadé pour que les bruns de fils qui ne c'effiloche pas et ensuite le replié sur lui

     même on appel ça une épingle et une foie rentré dans le domino le cuivre du fil souple ne doit

     pas dépassé du domino des deux cotes , comme cela les deux visses appui bien sur le fil souple .

    Donc une foie rentré le fil souple dans le domino rentré le fil rigide qui est dans la boitte du mur . 

  Bon bricolage .

 Cordialement .

 Siegrfid .   
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Morbihan
Merci pour ces explications.je vais refaire l installation . y a t il une chance pour que le radiateur refonctionne ?
Messages : Env. 20
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
siegfrid a écrit:Re bonjour Poupine.

dans la boitte du mur vous allez ,

  trouvé peut être un fil de deux couleur verre et jaune c'est la terre ,

   vous n'en n'avez pas besoin

Pardon ?!
Si le radiateur possède un fil vert-jaune de terre, vous DEVEZ le connecter à la terre de la maison. C'est un élément de sécurité, il vous évitera de prendre une châtaigne en touchant le radiateur s'il y a un problème sur l'isolant des fils conducteurs.
C'est le fil pilote que vous n'avez pas forcément besoin de relier pour que le radiateur fonctionne.
Par contre, vu que le conducteur de phase semble avoir fondu, soit l'installateur a mal serré les dominos de raccordement (le plus probable), soit le radiateur lui-même a un soucis. Je vous recommande de bien serrer les vis ou de remplacer les dominos par un connecteur rapide de type Wago prévu pour du fil multibrins (ils ne le sont pas tous) pour plus de sûreté, et de vérifier l'état des fils après quelques heures de fonctionnement du radiateur.
a+
Beone
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Morbihan
Bonjour Siegfrid, j 'ai démonté les dominos et effectivement j'ai trouvé le domino cramé.je l'ais changé et ça fonctionne . merci pour vos explications claires et précises; je me pose la question d 'ou vient cette panne ? d'une surtension ? et pourquoi ça n 'a pas disjoncté?
Cordialement
Messages : Env. 20
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Morbihan
Beone68 a écrit:
siegfrid a écrit:Re bonjour Poupine.

dans la boitte du mur vous allez ,

  trouvé peut être un fil de deux couleur verre et jaune c'est la terre ,

   vous n'en n'avez pas besoin

Pardon ?!
Si le radiateur possède un fil vert-jaune de terre, vous DEVEZ le connecter à la terre de la maison. C'est un élément de sécurité, il vous évitera de prendre une châtaigne en touchant le radiateur s'il y a un problème sur l'isolant des fils conducteurs.
C'est le fil pilote que vous n'avez pas forcément besoin de relier pour que le radiateur fonctionne.
Par contre, vu que le conducteur de phase semble avoir fondu, soit l'installateur a mal serré les dominos de raccordement (le plus probable), soit le radiateur lui-même a un soucis. Je vous recommande de bien serrer les vis ou de remplacer les dominos par un connecteur rapide de type Wago prévu pour du fil multibrins (ils ne le sont pas tous) pour plus de sûreté, et de vérifier l'état des fils après quelques heures de fonctionnement du radiateur.
a+
Beone

Bonjour je viens de voir votre message . je n 'ais pas de fil de terre sur le radiateur;j 'ai réinstallé le domino en tournant et tordant les fils . ça refonctionne !! je vais surveiller . merci 
Messages : Env. 20
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour Poupine.

 Pour la panne de votre radiateur est que installateur qui a brancher les fils ,

 pas comme je vous l'est expliqué .

 Introduire les fils suffisamment long dans le domino ,

  pour que les deux visses puisse être serrer sur les fils .

 Il a brancher un fil d'un coté et l'autre fil de l'autre coté du domino et surtout

 serrer une visse pare fil ! et c'est de que vient l'échauffement .

  ( ce que l'on voir trais bien sur la photo N 2 avec le fil de couleur bleu )
 
 Et oui j'avais bien vue que c’était un radiateur classe 2 donc pas de terre .

 Ne pas critiqué la concurrence faire mieux qu'elle !

 Bonne surveillance .

 Cordialement .

Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 18h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir