Env. 20 message Macon (71)
Bonjour a tous,

Ci dessous une question qui me prends un peu la tête.

Je souhaite piloter mon éclairage extérieur via ma télécommande de portail.
Voici le schéma de câblage:



Ma question porte sur le module qui va déclencher l'éclairage ( le ? sur le schéma) j'ai bêtement commandé et installé un contacteur, cela fonctionne plus ou moins, les lampes s'allument le temps de l'impulsion 24V et le contacteur coupe juste après :(

Je pensais m'orienter sur un télérupteur a la place, par contre je n'arrive pas a trouver un télérupteur qui accepte du 24V continu en commande :( est-ce que cela existe? Si non est-ce que vous auriez une idée alternative?

Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée.

Lionel
Messages : Env. 20
De : Macon (71)
Ancienneté : + de 11 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Bonjour

Je suppose que le 230 V n'est pas disponible au niveau du contact ? Le télérupteur avec une bobine 24 V est une bonne solution, comme celui-ci, par exemple.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Macon (71)
Ives a écrit:Bonjour
Le télérupteur avec une bobine 24 V est une bonne solution, comme celui-ci, par exemple


Bonjour Ives,

Merci pour votre aide, il est indiqué sur ce modèle:
Tension circuit de commande : 12 V DC / 24 V AC 50/60 Hz

Je le lis comme 24v alternatif, mon impulsion et 24v continu est-ce que cela peut poser problème?

Non pas de 230v au contact :( ma seule option est 24v continu.

Je vous remercie.

Lionel
Messages : Env. 20
De : Macon (71)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
ici un 24 DC.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Macon (71)
Ives a écrit:ici un 24 DC.


Merci beaucoup Ives,

Auriez-vous la gentillesse de m'expliquer le type notamment "1 NO + 1 NC"? Cela signifie-t-il que je dois faire passer que la phase par le télérupteur et laisser le neutre partir directement aux lampes?

Je vous remercie.

Lionel
Messages : Env. 20
De : Macon (71)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Le télérupteur dispose d'un contact  :
  • NO ="Normally Open" = normalement ouvert 
  • et d'un contact NC = "Normally Closed"= normalement fermé

Dans le cas d'un télérupteur, l'état du contact (ouvert ou fermé) change à chaque impulsion reçue sur la bobine de commande et il reste dans une position stable  (contact ouvert ou contact fermé) grâce à un dispositif de verrouillage mécanique.

Vous pouvez donc utiliser l'un ou l'autre (si vous utilisez le NC les lampes s'allumeront à la mise sous tension du circuit  et une première impulsion les éteindra).

Effectivement il suffit de couper la phase avec le contact du récepteur radio et de connecter le neutre directement aux lampes.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Macon (71)
Merci beaucoup !
Messages : Env. 20
De : Macon (71)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 18h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir