Retour
Menu utilisateur
Menu

Surpression et sous pression alternativement

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 128 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Bonjour,

je suis l'heureux propriétaire d'une chaudière frisquet eco radio system visio depuis 3 ans.
Depuis quelques mois ( depuis la dernière visite de maintenance) j'ai un problème récurent.
Le matin ,quand le chauffage se met en marche il s’arrête très vite pour cause de surpression (2,8bars).
Si j'enlève un peu d'eau il se remet en marche mais plus tard dans la journée s'est l'inverse, la chaudière ne produit plus d'eau chaude car elle est en sous pression (0,6 bars) .
J'ai compris que le matin quand l'eau est très chaude elle "gonfle" ce qui entraîne la surpression mais comment résoudre ce problème ?
Peut-être qu'au départ l'eau ne circule pas assez vite ce qui entraînerait une surchauffe ??

Merci de votre aide 
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,
Probablement un problème avec le vase d'expansion; il doit manqué d'air; il faudrait vérifier s'il y a toujours de l'air dedans, et en remettre s'il n'y en a presque plus; si c'est le cas : il y a une fuite sur la vessie( intérieure ou extérieure), et là, elle est bonne à changer.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Haut Rhin
Avec la chaudière que vous avez il y a surement un soucis de vase : il est trop petit pour votre installation de chauffage.
c'est classique sur tous les générateurs à vase intégrés.
il faut en rajouter un n'importe où sur l'installation
Messages : Env. 100
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
C'est surement le vase d'expansion effectivement. Merci !!
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjoir,
Quand je parle de vessie, il faut lire membrane; la vessie c'est dans les réservoirs pour surpresseur.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 11h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir