Bonjour
Je suis en train de rénover une maison en pierre et nous souhaitons faire un plancher hourdis avec poutrelle précontrainte car non accessible mais pour cela nous devons monter un mur de refend sur la longueur de la maison soit 11,5m de long et avec un redan .
La première fouille mesure 60 cm de large ,45 cm de haut pour une longueur de 9,20m
La deuxième fouille qui est plus basse de 60 cm mesure 60 cm de large ,45cm de haut pour une longueur de 2,30m
Pour l’armature je prévois une longrine 6HA8 15x35
Ma question est t-il possible de couler la première fondation avec une épaisseur de 35 cm et de couler la deuxième d’une épaisseur de 55 afin d’avoir un redan fini de 40 cm soit la hauteur de 2 parpaings
Ma deuxième question est le ferraillage du redan afin d’éviter la poussée au vide . Dois-je à l’aide de 4 fer de diamètre 8 en forme de z raccorder les 4 angles de la longrine supérieure au 2 angle inférieur de la longrine inférieure . J’essaye de faire un croquis afin d’être plus clair
Messages : Env. 10
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Env. 10 message Lot Et Garonne
Messages : Env. 10
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Lot Et Garonne
Messages : Env. 10
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Lot Et Garonne
Messages : Env. 10
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Lot Et Garonne
Bjr , pas trop de succès avec mon sujet mais je garde espoir d’avoir bientôt une réponse.
Une petite précision sur la fondation la plus basse ;
J’ai 2 solutions :
* De faire la fondation inférieure de la même épaisseur que celle du niveau supérieur soit 35 cm et j’aurais 3 rangées à poser pour rattraper le niveau de la fondation supérieure soit 60cm
Ou
* De faire la fondation inférieure d’une épaisseur de 55 cm et j’aurais 2 rangées de parpaings pour rattraper le niveau de fondation supérieure
Quelle solution serait la plus résistante au niveau du redan ?
Je compte mettre une longrine 6HA8 sur les 2 fondations pensez-vous que cela soit suffisant ou vaut mieux t-il passer sur du 6HA10?
Quelles dimensions devrais-je mettre pour la liaison des 2 longrines?
Tournesol peut être pourrais-tu m’éclairer !!?
Messages : Env. 10
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 17h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir