Inter diff tetra et disjoncteur triphasé

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 146 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Morbihan
Bonjour,

Petite question, j ai une machine outil qui a besoin d une prise tetra avec neutre donc.

J ai en stock un inter diff tetra et un disjoncteur triphasé courbe d.

Ma question est: est ce que je peux brancher mes 3 phases sous le disjoncteur et emmener le neutre directement sous l interdiff?
Ou bien il me faut absolument un disj tetra courbe d qui va vider mon compte en banque?😁

Merci et bonne journée.
Messages : Env. 50
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour

Désolé  mais la réponse est NON
Le neutre est considéré comme un conducteur actif, donc pour faire les choses correctement, il faut tout couper  et non pas partiellement.
Il faudrait que votre machine n'ait pas besoin du neutre pour installer votre disjoncteur.
L'ordre conventionnel est inter dif en 1er puis disjoncteur ,puis utilisation
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
moi je le ferai sans problème.Dans ce cas je considère que l'organe de coupure est l'inter diff.
Attention , on est bien d'accord , l'inter diff n'alimente que cette machine.

Si c'est pour acheter un disjoncteur tetra ou le neutre n'est pas protégé...ca ne fait aucune différence avec ce que veut faire romsta56.
Par exemple un DT40 de schneider ne protège pas le neutre.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonsoir
Dans mon message je disais "pour faire les choses correctement". Mais il existes des quantités de choses qui fonctionnent très bien sans être correctes, jusqu'à.....
Ce n'est pas une question de protection du neutre, (il n'est pas protégé) c'est une question de coupure de ce neutre et d'avoir une installation homogène , de ne pas avoir des endroits où il est coupé et d'autre non.
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Cotes D'armor
Bonjour,

Merci beaucoup pour vos réponses.

Donc si on résume nos questions, peux t'on dire que je ne respecte pas vraiment les règles de l'art en faisant cela mais que je ne fait rien d'hors normes ou rien de dangereux pour la sécurité des biens et des personnes?

Le différentiel ainsi que le disjoncteur sont bien dédiés uniquement à la machine outil.
En fait c'est une machine polyvalente qui intègre elle même un petit coffret avec des protections car pour le moteur, elle prend du tri pur mais pour le petit aspirateur intégré elle prend du mono d'où la présence du neutre.

Le "dispatching" se fait donc dans le petit tableau de la machine et moi du coup du tableau principal à la machine j'envoi du tétra(5G6).

Bon weekend chez vous!!
Messages : Env. 20
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Cotes D'armor
Oups désolé pour le changement de pseudo, je suis sur le PC du frangin aujourd'hui.
Cdlt
Messages : Env. 20
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Pour le fonctionnement de la machine uniquement il n'y a pas de problème, mais c'est pour les interventions humaines , il faudra bien réfléchir à couper le différentiel et non pas le disjoncteur. 
Dans une installation bien faite c'est plus simple, on a pas besoin de cette réflexion, on coupe aussi bien l'un ou l'autre, et l'on est en sécurité. D'où ma réflexion précédente : """.... il existes des quantités de choses qui fonctionnent très bien sans être correctes, jusqu'à....."""
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
ne pas hésiter a bien identifier les organes : indiquer que de diff est l'organe de coupure et disjoncteur ne l'est pas.
Un vrai marquage sur le diff et le DJ.Pas un truc au crayon papier ou autre qui va s'effacer dans le temps.

Les accidents ça arrive quand c'est mal repéré ( pas que mais souvent )
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 11h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir