Retour
Menu utilisateur
Menu

Electricité dans Abris de jardin

Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 459 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Essonne
Bonjour, 
je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abris de jardin.

Je voudrai y mettre dans cet abris de jardin :
- 3 prises électrique ( 1- Pour un petit congélateur 2- Pour un fumoir électrique 3- Pour une prise électrique pour bricolage )
- 2 Lumières ( 1- Lumière Intérieure 2- Lumière extérieur avec détecteur de présence )

Moi qui me cassait la tête pour savoir comment faire arriver l'electricité dans l'abris de jardin en faisant passer les cables électriques du tableau électrique dans la dalle de la maison, puis longer le vide sanitaire, ressortir par une des bouches d'aération du VS et enfin l'emmener dans l'abris, ….

Je viens de me rendre compte que sur la façade arrière de ma maison, j'ai 2 gaines électriques avec du câble électriques, à 2.50m de haut, qui sont en attente ( qui sont là à la base en vu d'une future installation de store bane ). Mais finalement je ne vais pas installer de store bane. ( Voir photos des 2 attentes en pièce jointe )

Alors ma question est : 
1- Est ce que je peux utiliser un seul de ces 2 attentes électriques pour 3 prises électriques + 2 lumière ?
Pour info quand je regarde le tableau électrique, je vois 16A pour l'ensemble des 2 attentes de store bane.

2- 16A sera t'il suffisant ?

3- Ou alors vaut mieux utiliser 1 attente pour les prises et la 2ème attente pour les lumières ?

Je vous remercie par avance pour vos conseils.



Messages : Env. 200
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

De nos jours avec les lampes LED, la conso des lampes est négligeable.
Par contre la norme impose de séparer les circuits prises et éclairages pour des raisons de confort.
Mais pour un abri de jardin...

Quelle est la longueur de la liaison ? Si vous me répondez 10m ou 100m, ce n'est pas la même chose
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Essonne
Bonjour, en fait l'abris de jardin est à 9m de la maison, mais avec le cheminement des câbles, çà va faire environ 15m entre la maison et l'abris de jardin. Je parle des distances entre les 2 attentes de store banes à l'abris de jardin.

Par contre si c'est la distance du disjoncteur de la maison à l'abris de jardin que vous me parler, il y a bien 23-25m.
Messages : Env. 200
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Avec 25m, pas de problème de chute de tension et de limite de puissance
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Essonne
Ok merci, je vais essayer de faire çà dans les normes en ne prenant pas le jus des deux attentes pour stores banes.

Donc pour voir si après mes recherches j'ai bien compris, j'aurai besoin en partant du boitier électrique de la maison :
- d'1 disjoncteur 20A, dont les 3 cables ( neutre, phase et terre ) je les ramènerai dans l'abris de jardin. A partir de là, avec un boitier de dérivation, je pourrai y relier 1 prise du petit congélateur + 2 prises supplémentaires ? C'est çà ?

- d'1 disjoncteur 16A, dont les 3 cables ( neutre, phase et terre ) je les ramènerai dans l'abris de jardin. A partir de là, avec un boitier de dérivation, je pourrai y relier 1 lumière LED intérieur + 1 lumière extérieur ?

Vous pouvez me dire si j'ai tout bon ? 
Messages : Env. 200
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je dirais plutôt, compte tenu de la longueur :

- d'1 disjoncteur 16A, dont 1 câble 3G2,5 mm2 (neutre, phase et terre ) je les ramènerai dans l'abris de jardin. A partir de là, avec un boitier de dérivation, je pourrai y relier 1 prise du petit congélateur + 2 prises supplémentaires

- d'1 disjoncteur 10A, dont 1 câble 3G1,5 mm2 (neutre, phase et terre ) je les ramènerai dans l'abris de jardin. A partir de là, avec un boitier de dérivation, je pourrai y relier 1 lumière LED intérieur + 1 lumière extérieur
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Essonne
Merci Carminas, je veux juste comprendre quelques chose.
Cet après midi, en lisant des articles, la plupart des sites disaient que la pour le gros électroménager de type, lave vaisselle, réfrigérateur, congélateur, il faut un disjoncteur unique de 20A par prise.
Et la vous me dites que 16A c'est bon.
Messages : Env. 200
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Essonne
Après j'imagine que cette méthode c'est celle qui est la moins couteuse.

car sinon, serait-il possible de mettre un disjoncteur de 32A dans le coffret électrique principal de la maison, de tirer un cable ( phase neutre et terre ) en 6mm² jusqu'à l'abris de jardin et y installer un coffret divisionnaire ?
Ensuite dans ce coffret divisionnaire, je positionnerai un interrupteur différentiel 40A - 30mA sur le rail, de même que 3 disjoncteurs ( 20A - 16A - 10A ) + 1 prise de courant 2p+T relié à un disjoncteur en 16A + le bornier terre.
Et la je tire une prise du disjoncteur 20A pour le congélo, une prise du disjoncteur 10A pour les lumières et le 16A restant c'est pour la prise électrique 2p sur le tableau électrique.

Mais là c'est plus onéreux.
Cette méthode est bonne aussi ? Vous en pensez quoi ?
Pouvez vous me dire si j'ai une erreur ?
Vous remerciant.
Messages : Env. 200
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
BOnjour

Spirit974 a écrit:Merci Carminas, je veux juste comprendre quelques chose.
Cet après midi, en lisant des articles, la plupart des sites disaient que la pour le gros électroménager de type, lave vaisselle, réfrigérateur, congélateur, il faut un disjoncteur unique de 20A par prise.
Et la vous me dites que 16A c'est bon.

La norme dit 20A maxi, mais on peut tout à fait mettre moins.
16A est d'usage courange.
De toute façon tous ces appareils se raccordent sur une prise 16A, qui n'est pas conçue pour aller au dela.
Pour en revenir à votre cas, un congélateur cela consomme au maxi 200W et un disjoncteur 16A vous autorise 3600W, vous avez donc encore énormément de marge

A noter qu'il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit au réfrigérateur et que si vous n'en dédiez pas un au congélateur, personne ne dira rien.
Carminas
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Spirit974 a écrit:Cette méthode est bonne aussi ? Vous en pensez quoi ?
Pouvez vous me dire si j'ai une erreur ?
Vous remerciant.

Cette méthode est bonne, mais comme vous l'avez dit plus onéreuse.
Pour 3 prises et 2 lumière dans un abri de jardin, cela ne justifie pas forcément, d'autant plus que vous avez vos gaines pour 2 circuits en attente
Elle a part contre l'avantage d'être plus évolutive et si votre abri est un peu plus qu'un abri de jardin, pourquoi pas ?
Vous inspirer de ceci :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Essonne
Carminas a écrit:
Spirit974 a écrit:Cette méthode est bonne aussi ? Vous en pensez quoi ?
Pouvez vous me dire si j'ai une erreur ?
Vous remerciant.

d'autant plus que vous avez vos gaines pour 2 circuits en attente

Bonjour Carminas.
Merci oour les conseils. Oui jous avez raison, ca en vaut peut ette pas la peine pour un abris de jardin.
En éliminant l'idee du boitier electrique divisionnaire.

Du coup ca me fait qu'un seul circuit qui est fait actuellement sur lequel je peux me repiquer, celui des stores banes.
Car les deux attentes de store bane qui sortent du mur, ont un meme disjoncteur 16. ( dailleurs, je ne vois pas la derivation pour les deux attentes, il doit ette derriere le placo a l'intérieur 🤔).

Pour ce qui est du 2eme circuit 10A ( pour les lumières qui doivent etre indépendant du circuit des prises ) , faudra que je le crée et que je rajoute directement un disjoncteur 10A dans le boitier d'alimentation principale et que je tire le tout par le vide sanitaire.

J'ai tout bon ?
Merci.
Messages : Env. 200
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous avez plusieurs solutions :

1/ Soit vous faite un seul circuit commun aux prises et à l'éclairage
Comme je vous l'ai dit au dessus, la norme impose de séparer les circuits prises et éclairages pour des raisons de confort. Mais pour un abri de jardin est-ce vraiment essentiel ?
Elle l'autorise d'ailleurs pour une cave, un garage, un box privatifs dans un immeuble collectif d'habitation.


2/ soit vous tirez 2 circuits séparés dans 2 câbles différents 3G


3/ soit vous tirez 2 circuits séparés dans un même câble 5G


4/ Soit vous faites un tableau divisionnaire, comme évoqué juste au dessus.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Essonne
Merci beaucoup Carminas, vous avez répondu à presque toutes mes interrogations.
Finalement je vais opter pour l'option 2, tirer 2 circuits différents du boitier électrique principale, avec 2 disjoncteurs ( 1 disjoncteur de 20A en 1.5mm² pour frigo et 1 disjoncteur de 16A en 1.5mm² pour les lumières )
Sur un tuto Legrand, ils disent que pour un disjoncteur 20A, il faut du 2.5mm², mais si vous me dîtes que du 1.5mm² suffit s'il y a moins de 8 prises, je vais laisser du 1.5mm².

1- Pour ces 2 disjoncteurs 20A et 16A que je vais rajouter dans le coffret électrique principale, Faut que je les relie au disjoncteurs voisins et non pas à l'interrupteur différentiel c'est bien çà ?
2- Avec quels cables et sections de cable ? puis-je faire un pont avec les fils 1.5mm² avec le disjoncteur voisin ?

Merci.
Messages : Env. 200
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Essonne
Carminas a écrit:Je dirais plutôt, compte tenu de la longueur :

- d'1 disjoncteur 16A, dont 1 câble 3G2,5 mm2 (neutre, phase et terre ) je les ramènerai dans l'abris de jardin. A partir de là, avec un boitier de dérivation, je pourrai y relier 1 prise du petit congélateur + 2 prises supplémentaires

- d'1 disjoncteur 10A, dont 1 câble 3G1,5 mm2 (neutre, phase et terre ) je les ramènerai dans l'abris de jardin. A partir de là, avec un boitier de dérivation, je pourrai y relier 1 lumière LED intérieur + 1 lumière extérieur

Carminas, Par contre en relisant votre message plus haut, je comprends pas pourquoi 5mm² ? Car dans vos schéma, c'est du 1.5mm² voir 2.5mm² maxi que vous disiez. 
Messages : Env. 200
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Spirit974 a écrit:1 disjoncteur de 20A en 1.5mm² pour frigo

Non c'est 16A maxi avec du 1,5²

Spirit974 a écrit:
Sur un tuto Legrand, ils disent que pour un disjoncteur 20A, il faut du 2.5mm²

Ils ont raison

Spirit974 a écrit:
mais si vous me dîtes que du 1.5mm² suffit s'il y a moins de 8 prises, je vais laisser du 1.5mm².

Oui mais à condition qu'il y ait un disjoncteur 16A maxi au départ

Spirit974 a écrit:
Faut que je les relie au disjoncteurs voisins et non pas à l'interrupteur différentiel c'est bien çà ?

Aux disjoncteurs voisins

Spirit974 a écrit:
Avec quels cables et sections de cable ? puis-je faire un pont avec les fils 1.5mm² avec le disjoncteur voisin ?

Le mieux est de changer les peignes par des plus grands[/quote]

Spirit974 a écrit:
Carminas, Par contre en relisant votre message plus haut, je comprends pas pourquoi 5mm² ? Car dans vos schéma, c'est du 1.5mm² voir 2.5mm² maxi que vous disiez.

Ce n'est pas 5mm² mais 1,5mm² et 2,5mm²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Essonne
Merci CARMINAS, effectivement, j'ai eu une mauvaise analyse du schéma et une mauvaise lecture de ton descriptif. Désolé.
En tout cas, merci, pour le cheminement et schéma, je pense que je l'ai en tête.

Je peux garder les mêmes couleurs de fils pour les interrupteurs et prises ? ( Bleu rouge et jaune/vert ) Car sur des schémas sur certains sites, je vois du violet, du noir, du marron.

Sinon existe t'il toujours des interrupteurs normaux sans va et vient ? car je comprends vraiment rien au niveau du branchement de l'interrupteur, surtout que je n'en aurai pas besoin.
Quand je regarde chez L.M., il y en a presque pas.
Messages : Env. 200
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le neutre est toujours bleu
La terre est toujours vert/jaune
La phase peut prendre toutes les autres couleurs : rouge, noir, marron, gris, orange, violet, blanc... même si rouge ou marron ou noirs sont les plus usuels.

Les interrupteurs simples n'existe pratiquement plus
En effet si vous n'utilisez que 2 bornes d'un va et vient, cela permet de réaliser un interrupteur simple.
Prendre la borne L (ou P) et la borne 1 (ou 2)
Donc vous ne trouverez pratiquement que ces va et vient de commercialisés.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Essonne
Au top !
merci beaucoup pour vos conseils et votre éclairage et votre disponibilité.
Déjà, je suis bien avancé.
Quand j'arriverai à l'étape des interrupteurs, je vous ferai signe.
Merci encore.
Messages : Env. 200
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Essonne
Bonjour, 
1- je voudrai savoir si c'est ce genre de gaine que je dois prendre ?



2- Est ce que je peux mettre ce genre de gaine préfilée directement dans une tranchée sous terre ?
Car desfois sur certains site, je vous que çà parle de tube TPC 40. 
Dois je ( obligatoirement ) pour une tranchée sous terre, mettre ma gaine préfilée dans ce tube TPC de 40 ? 

3- D'un avis général, pensez vous qu'un congélateur dans un abris de jardin puisse consommer plus ( chaleur de l'été ) ?

Merci.
Messages : Env. 200
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Non pas de fils dans une gaine.
En extérieur il faut du câble R2V

Préférez effectivement de la gaine TPC rouge plutôt que de la gaine ICTA, surtout sur 25m.
Avec du 3G6², prévoir au moins de la gaine de 40, voire plus.

Je ne pense pas que le congel consomme beaucoup plus, ou alors c'est vraiment à la marge.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Essonne
J'ai pas tout compris là ? Pourquoi 3G6² ?
Je ne vais pas mettre de disjoncteur 32A et tirer un cable 6mm², mais mettre dans le tableau principal 1 disjoncteur 20A pour du 3g2.5mm² et un disjoncteur 16A pour du 3g1.5mm².
Messages : Env. 200
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Essonne
Pour ce qui est de la partie enterrée çà sera que sur 8m de long entre ma terrasse et l'abris de jardin. Les 18 ou 20 autres mètres restantes entre mon coffret electrique principal et ma terrasse seront suspendus dans le vide sanitaire et non pas enterré.
1- Est ce que je peux prendre de la gaine préfilée pour la partie vide sanitaire car non enterré et de mettre du TPC de 40e pour la partie enterrée sur 8 m ?

Là je suis perdu, je comprends plus quel cable et quelle gaine il me faut.
Je me permets quelques questions afin que çà soit le plus clair possible et que je ne fasse pas n'importe quoi.

Moi j'opte pour le rajout de 2 disjoncteurs dans le boitier principal ( 20A et 16A ).

2- Du coup faut il que je mette du R2V depuis le coffret électrique ?
Si j'ai bien compris, faut que je tire un cable R2V de 3g2.5mm² du disjoncteur 20A et un cable R2V de 3g1.5mm² du disjoncteur 16A ?

3- Est ce que je peux mettre ces deux cables R2V dans la même gaine TPC pour la partie enterrée ?

4- Si je tire du R2V depuis le coffret electrique, du coup pour la partie vide sanitaire, les cables qui seront suspendus, quel gaine dois je utiliser pour mes 2.5mm² et 1.5 mm² ?
Car à la sortie du vide sanitaire, les cables sont censés sortir par une gaine de aération du vide sanitaire déjà présente qui fait 10mm de diamètre. ( Voir photo jointe ) Du coup, je crais que plusieurs gaine dans ce tube de 100 ne passent pas et empêche l'aération du vide sanitaire.



6- Pour la partie enterrée, sur 8 mètres, est ce que je peux l'enterrer uniquement à 10cm sous terre ? voir 20cm ?

7- Les gaines TPC sont elles souples pliables ?

Désolé pour mes questions, mais tout est devenu moins clair, je me sens perdu entre les cables qu'il faut, cables nus, cables R2V, Gaine TPC, lisse intérieur, ….
Merci beaucoup.
Messages : Env. 200
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Essonne
Dans mon Vide sanitaire qui fait presque 1m de haut, c'est que des préfilés qui sortent du coffret electrique et qui sont à même le sol. C'est normal ?
En plus en sachant que l'hiver j'ai 15cm d'eau qui remonte de la nappe phréatique.
Y a pas besoin du R2V dans le vide sanitaire ? C'est pas considéré comme extérieur ? 
Messages : Env. 200
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Spirit974 a écrit:J'ai pas tout compris là ? Pourquoi 3G6² ?
Je ne vais pas mettre de disjoncteur 32A et tirer un cable 6mm², mais mettre dans le tableau principal 1 disjoncteur 20A pour du 3g2.5mm² et un disjoncteur 16A pour du 3g1.5mm².

Excusez.
J'ai au moins 3 ou 4 discussions en cours sur des alimentation d'abri de jardin.
J'ai confondu 
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Spirit974 a écrit:Pour ce qui est de la partie enterrée çà sera que sur 8m de long entre ma terrasse et l'abris de jardin. Les 18 ou 20 autres mètres restantes entre mon coffret electrique principal et ma terrasse seront suspendus dans le vide sanitaire et non pas enterré.
1- Est ce que je peux prendre de la gaine préfilée pour la partie vide sanitaire car non enterré et de mettre du TPC de 40e pour la partie enterrée sur 8 m ?

Là je suis perdu, je comprends plus quel cable et quelle gaine il me faut.
Je me permets quelques questions afin que çà soit le plus clair possible et que je ne fasse pas n'importe quoi.

Moi j'opte pour le rajout de 2 disjoncteurs dans le boitier principal ( 20A et 16A ).

2- Du coup faut il que je mette du R2V depuis le coffret électrique ?
Si j'ai bien compris, faut que je tire un cable R2V de 3g2.5mm² du disjoncteur 20A et un cable R2V de 3g1.5mm² du disjoncteur 16A ?

Soit vous etes en intérieur et vous pouvez mettre :
- soit du câble R2V en apparent ou sous gaine ICTA ou sous tube IRL ou sous goulotte
- soit des fils simples de couleur H07V sous gaine ICTA ou sous tube IRL ou sous goulotte

Soit vous etes en extérieur et vous pouvez mettre du câble R2V en apparent ou sous gaine TPC (si enterré) ou sous tube IRL

Spirit974 a écrit:3- Est ce que je peux mettre ces deux cables R2V dans la même gaine TPC pour la partie enterrée ?

Oui


Spirit974 a écrit:4- Si je tire du R2V depuis le coffret electrique, du coup pour la partie vide sanitaire, les cables qui seront suspendus, quel gaine dois je utiliser pour mes 2.5mm² et 1.5 mm² ?
Car à la sortie du vide sanitaire, les cables sont censés sortir par une gaine de aération du vide sanitaire déjà présente qui fait 10mm de diamètre. ( Voir photo jointe ) Du coup, je crais que plusieurs gaine dans ce tube de 100 ne passent pas et empêche l'aération du vide sanitaire.

Comme pour l'intérieur

Spirit974 a écrit:6- Pour la partie enterrée, sur 8 mètres, est ce que je peux l'enterrer uniquement à 10cm sous terre ? voir 20cm ?

En principe c'est 50cm voire 85cm si passage de voiture.
Mais si vous mettez 20cm personne n'ira rien vous dire.
Attention cependant à d'éventuels travaux de jardinnage

Spirit974 a écrit:
7- Les gaines TPC sont elles souples pliables ?

Pas trop, vous ne pourrez pas faire des angles droits
De toute façon à éviter pour faciliter le passage du câble
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Essonne
Carminas a écrit:
Spirit974 a écrit:J'ai pas tout compris là ? Pourquoi 3G6² ?
Je ne vais pas mettre de disjoncteur 32A et tirer un cable 6mm², mais mettre dans le tableau principal 1 disjoncteur 20A pour du 3g2.5mm² et un disjoncteur 16A pour du 3g1.5mm².

Excusez.
J'ai au moins 3 ou 4 discussions en cours sur des alimentation d'abri de jardin.
J'ai confondu 

Pas de problème 
Messages : Env. 200
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Essonne
Si je comprends bien le vide sanitaire est considéré intérieur, c'est çà ?

Citation: Soit vous etes en intérieur et vous pouvez mettre :
- soit du câble R2V en apparent ou sous gaine ICTA ou sous tube IRL ou sous goulotte
- soit des fils simples de couleur H07V sous gaine ICTA ou sous tube IRL ou sous goulotte

Soit vous etes en extérieur et vous pouvez mettre du câble R2V en apparent ou sous gaine TPC (si enterré) ou sous tube IRL


Pour tout récapituler pour les cables et gaines :
En partant du Coffret électrique principal, je vais prendre 1 cable R2V 3g2.5mm² et 1 cable 1 cable 3g1.5mm², qui vont descendre, traverser le vide sanitaire, qui seront dans des gaines IRL ou ICTA. 
Ces deux cables seront dans des gaines IRL ou ICTA dans le vide sanitaire fixés sur du hourdis polysthirène pour une partie et mur . 
1- Puis je mettre les 2 cables R2V ( 2.5mm² et 1.5mm² ) dans la même gaine ? Car il me semble que l'on peut différencier les 2 R2V par la couleur vu leur différente section. Je opter pour ceux là :



 
2- Quels dimensions de gaines pour du 2.5mm² et du 1.5 mm² ?
3- y a t'il des fixations pour tube IRL ? çà tiendra dans le polysthirène ?
A la sortie du vide sanitaire, ces gaines avec ces 2 cables R2V sortitiront par une gaine de 100 avec un coude


Puis repartiront en hauteur ( 40 cm au dessus du niveau de la terre ) vers l'abris de jardin dans des tubes IRL ( Puisque ICTA interdit en éxtérieur ).
Enfin, ces tubes arriveront sous ma dalle et seuls les 2 R2V ( 2.5mm² et 1.5mm² ) passeront dans un tube PVC de 50 pour entrer dans l'abris de jardin. Désolé, je sais pas pourquoi les photos apparaissent de travers.


J'ai tout bon ? 


Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Messages : Env. 200
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est une solution correcte.

A noter que :
- le câble R2V peut être posé en apparent en intérieur comme en extérieur.
Vous pouvez faire du montage métro (tube IRL sur les longues parties rectilignes).
Exemples :



A noter que la gaine ICTA n'est pas interdite en soit en extérieur, mais elle n'est pas adaptée aux conditions extérieures : avec le soleil et le froid elle va devenir cassante au court du temps.

Pour répondre à vos questions :

1- Oui

2- Pour mettre 2 câbles dans une gaine ou un tube IRL, il faut du 25

3- Il existe des fixations (voir mes photos), mais pas grand chose ne tient dans le polystyrène.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Essonne
Citation: Le câble R2V peut être posé en apparent en intérieur comme en extérieur.



1- Ok, mais j'imagine qu'il faut que le cable R2V sois en hauteur pour eviter tout risque de coupure accidentelle ou autre si je ne mets pas de gaine IRL.

Citation: Pour mettre 2 câbles dans une gaine ou un tube IRL, il faut du 25



2- mais juste pour être sûr, du 25 en tube IRL sera suffisant pour deux cables 2.5mm² + 1.5mm²? Ca rentre ?

3- quand on dit tube 25, c'est 2.5 cm ?
J'imagine que c'est pas bien grave si la, je respecte pas les 1/3 d'espace dans la gaine.

4-J'ai retrouvé 18m de cable 2.5mm² dans mon garage.
Si je complète avec en rachetant la quantité manquante, est ce que je peux mettre un domino ou minibornes automatiques dont la jonction ser dans le tube IRL ?

Merci pour toutes ces réponses.
Messages : Env. 200
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
1- Ce n'est pas une obligation, mais c'est toujours mieux

2- Oui, dans ma 1ère photo, à droite il y 2 câble 3G1,5² et 1 câble 5G1,5² dans un IRL de 25

3- Oui 25mm, donc 2,5cm
Aucune obligation de respecter la règle des 1/3

4- Non il faut le faire dans une boite de dérivation (étanche si vous etes en extérieur).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Essonne
Ok, merci beaucoup.
En fait, si les centres de quincailleries étaient ouverts, j'aurai pu aller sur place voir et me renseigner, je vous aurai épargné certaines de mes questions.

1- Les tube IRL, ce sont des bouts males et femelles ou les deux sont bout sont identiques ?


2- Dans ce cas, il faut des manchons pour les jonctions ? ceux sur les photos ci-dessous vont-ils bien s'adapter que ce soit en jonction simple ou en courbe ?
Car sur les photos, j'ai l'impression que ces manchons sont de même diamètre que les bouts des tubes IRL 25mm. Du coup comment les emboiter ?


Vous remerciant
Messages : Env. 200
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Les 2 existent
Le plus pratique est mâle/femelle car sinon il faut des manchons pour faire la liaison

Les manchons sont de diamètre plus important
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Essonne
Merci beaucoup.
Bonne soirée à vous.
Messages : Env. 200
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Spirit974 a écrit:
2- mais juste pour être sûr, du 25 en tube IRL sera suffisant pour deux cables 2.5mm² + 1.5mm²? Ca rentre ?


J'ai vérifié cet après midi : 3G2.5² + 3G1.5² :
- dans un tube IRL de 25 : OK
- dans une gaine ICTA de 25 : cela passe juste, donc passer les câbles avant encastrement de la gaine
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Essonne
Super.
Merci beaucoup carminas. ??
Messages : Env. 200
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Essonne
Bonjour je reviens vers vous car je suis entrain de schématiser l'installation électrique intérieur de mon abris de jardin.
Il y aura :
- 3 point lumineux à l'extérieur ( Coté droit, gauche et face )
- 1 Point lumineux à l'intérieur
( Je voudrai faire çà avec 2 doubles interrupteurs )
- 4 prises électriques ( donc 2 doubles prises )

J'ai un peu de mal schématiser çà avec les boites de dérivations et les connecteur WAGO.
J'ai peur de tirer trop de cables, alors que le wago peut satisfaire en dispatchant.

Je m'interroge donc sur :
1- Est ce qu'il faut relier la terre aux interrupteurs ou uniquement aux différents points lumineux ?
2- Si j'ai des cable R2V en plus ( au lieu d'achetr des fils nus ), puis-je enlever l'enveloppe noire autour des trois fils 3G1.5mm afin de faire passer ces 3 fils dans mes tubes IRL ?
Car je compte passer plusieurs cables dans un même tube IRL, et si je garde l'enveloppe noir, je ne pourrai pas en passer plusieurs avec l'enveloppe noire.
3- Peut on passer passer plusieurs cables dans une même gaines IRL ? ( Exemple : 4 cables noirs, 2 cables rouge, 4 cables Jaune/vert ? )
4- Puis je passer mes 4 fils noirs de retour pour mes 4 interrupteurs vers mes 4 points lumineux ?
5- Lorsqu'il y a un double interrupteur, faut il les alimenter avec 2 fils rouges ou 1 seul fil rouge suffit pour alimenter les 2 interrupteurs ?
6- De même que pour le fils retour noir du double interrupteur vers 2 points lumineux. La il faut 2 fils noirs différents c'est bien çà ?
7- Si j'ai 4 retour des 2 doubles interrupteurs dans la même gaine vers les 4 points lumineux, puis je laisser les 4 fils noirs comme retour ou alors faut'il que je mette 1 noir, 1 rose, 1 marrron, 1 gris
8- Enfin puis je brancher 2 lumière en série en partant du même interrupteur ?

Désolé pour mes questions ? J'essaie d'apprendre. Car j'ai trouvé de tout sur internet. Par exemple parfois on relie la terre aux interrupteurs, parfois non.

Vous remerciant.
Messages : Env. 200
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Essonne
Ce schéma a été posté en 2016 par ***** dans un autre topic sur le forum.
Je vois qu'il n'y a pas de terre aux interrupteurs, pouvez vous me confirmer que çà pose pas de soucis ?
Merci d'avance.




Messages : Env. 200
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il n'y a jamais la terre aux interrupteurs
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Essonne
Bonjour Carminas, ok.
Je posais la question car certaines videos youtube montraient justement la terre aux interrupteurs. Ok. Merci.

Pouvez vous m'aiguiller pour mes autres interrogations svp ?
Messages : Env. 200
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
1/ Uniquement aux points d'éclairage

2/ Oui, vous pouvez.

3/ Tant que vous avez suffisamment de place, vous pouvez

4/ Je n'ai pas compris la question

5/ Si les 2 points d'éclairage sont issus du même disjoncteur, un seul suffit. Si 2 disjoncteurs différents, il faut 2 phases différentes

6/ Oui vu que ce sont 2 allumages différents, il faut 2 retours lampe

7/ Normativement, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme couleurs sauf bleu et vert/jaune.
A vous de choisir le plus pratique pour vous repérer

8/ En série non, mais sans doute que vous n'utiliser pas le bon terme.
Vous voulez dire par repiquage ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Essonne
Citation: 4- Puis je passer mes 4 fils noirs de retour pour mes 4 interrupteurs vers mes 4 points lumineux ?

désolé, j'ai oublié de parler de gaine, je voulais dire : Comme j'aurai 4 points lumineux et 4 interrupteurs, est ce que je peux prendre 4 fils noirs de retour vers les points lumineux et les passer dans une même gaines IRL ?
Du coup j'imagine que oui du moment que j'arrive à me repérer.


Citation: 8/ En série non, mais sans doute que vous n'utiliser pas le bon terme. 
Vous voulez dire par repiquage ?

Oui c'est le premier point lumineux sur votre croquis qui correspond à ce que je voulais dire par série.


Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. 
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Messages : Env. 200
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est cela
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Essonne
Messages : Env. 200
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis aujourd'hui à 09h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir