Bonjour,

Je commence la phase de conception d'une maison pour auto-construire.

Je voudrais si possible la maison et le garage sur une même dalle bois mais je trouve très peu d'informations sur les spécificités d'un garage (voiture et ou moto, petit atelier).

Le garage ferait 32 m² (surface intérieure); 700 x 550 cm (extérieurs des murs), murs de 45 cm d'épaisseurs.

Pour le dimensionnent des solives j'utilise le livre "La maison à ossature bois par les schémas (Yves Benoit)" et les tables Eurocode 5 à l'intérieur. Je compte mettre les solives sur 3 appuis pour rigidifier/limiter la flèche. Je n'ai pas encore fait de calculs mais dans les abaques du lamellé collé C24 il y a par exemple la section 115x315 qui supporte 1846 daN / mètre donc pas de problème de ce côté à mon avis.

Le plancher en OSB 3 ou 4 lui ne supporte que les charges au dessus de lui (pas les solives etc.), j'ai trouvé des PDFs de fabriquants, par exemple:
https://www.swisskrono.fr/wp-content/uploads/2019/04/Abaques[...]ques_de_charges_OSB.pdf (page 44)

Si je lis bien le tableau il semble qu'avec de l'OSB 3 épaisseur 22 mm et un entraxe de solivage de 417 mm la charge admissible est de 950 daN / m², soit largement suffisant pour une voiture.

Il faut un revêtement de sol adapté étanche pour le le cas où la voiture rentre trempée. Si mes dimensionnements sont corrects alors pourquoi y a t'il si peu de garages sur dalles bois et d'informations / questions à ce sujet ?

La charge d'un pneu de voiture étant très ponctuelle, quelle précaution doit on prendre au niveau du solivage / plancher ?

Si vous avez des retours d’expériences sur des garages dalle bois et/ou des abaques je suis preneur !

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-60-devis_maison_bois.php
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Je n'ai pas bien saisi comment seraient les poutres, murs solives. Un petit dessin me ferait comprendre immédiatement.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
Bonjour,
C'est effectivement rare de voir un sol de garage sur dalle bois pour deux raison principales:
le coût, comparé à une dalle béton, des poutres, ,solives, plancher et complexe étanche seront nettement plus cher; quel système d'étanchéité pensez vous mettre en oeuvre ?
De plus avec une dalle bois la hauteur d'accès sera forcément nettement plus haute que le sol extérieur; comment comptez vous concevoir la rampe d'accès ?
Au lieu de penser à laisser une meilleure planète à nos enfants ,il serait mieux de laisser de meilleurs enfants à notre planète.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Merci pour vos commentaires !

Le coût n'est pas trop grave pour moi je préfère payer plus cher mais avoir maison et garage sur la même dalle (pour ne pas avoir à sortir dehors !); bien sur dans la limite ou c'est réalisable !

C'est un solivage de dalle bois classique, avec 3 murets de soubassements pour limiter la section de poutres et la déformation maxi.

Ci-dessous un schéma:



Pour le plancher de l'OSB 4 jointé au mastic pour le rentre un peu étanche et ensuite une peinture résine polyuréthane pour son étanchéité/élasticité et résistance.

J'ai pris le premier produit que j'ai trouvé et c'est compatible support bois selon la notice:
https://www.resinhom.com/resine-epoxy/104-resine-polyurethan[...]hane-sol-exterieur.html

Seul problème, et de taille, c'est une résine bi-composante à l'eau donc ça craint pour l'isolant en dessous de l'OSB (ouate de cellulose à priori). Sinon il faudrait trouver un moyen de mettre l'isolant par dessous après la résine ...

EDIT: et pourquoi pas mettre un autre isolant sous la dalle bois qui craint pas l'eau ? polystyrène extrudé par exemple ?
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Je n'ai pas d'exemple de ce cas dans la pratique. Il faut que j'invente.

Je prendrais comme données :

Solives :
entraxe 0.417 m,
portée en continuité sur appui central 2 x 3.75 m
section 11.5 x 31.5 en GL24.

Charge d'une roue : 500 kg sur la solive
Ou charge répartie 250 kg/m² sur le plancher

Charge de longue durée (permanente à 80%)
Ambiance humide dans le vide sanitaire intermédiaire entre abrité et extérieur, coef fluage estimé moyen entre 0.8 et 2 soit 1.4.
F,m,d résistance flexion = 24 x 0.6 / 1.25 = 11.5 MPa

Dans ces conditions, j'ai comme résultats :

1er cas de charge : 1 seule roue sur la solive en milieu des 3.75 m

Contrainte de flexion : 9.6 MPa soit de taux de travail 83% (en milieu de travée)
flèche finale : 25.2 mm

2ème cas de charge 2 roues sur la solive, de part et d'autre de l'appui central, aux milieux des 3.75 m

Contrainte de flexion : 9.3 MPa soit de taux de travail 81 % (sur appui central)
Flèche finale : 16.4 mm (soit L/220)

Selon la position des roues, éventuellement entre 2 solives, et leur position par rapport à l'appui milieu, ces valeurs peuvent être moins importantes.
La charge répartie de 250 kg/m² reste bien moins contraignante que ces cas de charge avec roues.

Pour ce qui est des panneaux OSB dans cette situation (charge, durée, humidité, revêtement, utilisation) je pense qu'il vous faut consulter directement le fabricant.

Et bien entendu, vous l'aurez compris, je fais comme j'ai senti, mais je ne peux absolument pas vous garantir que je vous ai trouvé la solution. C'est pour donner une première idée.

Prenez d'autres avis, et surtout auprès de professionnels avant d'arrêter votre projet.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis avant-hier à 14h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Maisons à ossature bois : la FAQ
Maisons à ossature bois : la FAQ
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 constructions aux matériaux différents
11 constructions aux matériaux différents
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de constructions de maisons en bois
Photos de constructions de maisons en bois
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir