Remplacement tableau élec trique Résolu

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 180 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 40 message Essonne
Bonjour
Au vu de l'état de mon tableau électrique je me lance dans le remplacement complet du tableau.

Tableau électrique actuel




Tableau futur (il n'est pas encore complet)



J'ai deux questions : 

Question 1 : quelqu'un pourrait il me donner la section des deux fils provenant du disjoncteur de distribution et arrivant en haut à gauche sur l'ancien tableau ? 16 mm2 / 25 mm2 / 33 mm2 / plus ?

Question 2 : étant donné que je ne vais pas placé le nouveau tableau au dessus de l'arrivée ERDF mais a côté (car placé beaucoup trop haut) et pue accessible) : 
a) puis je rallonger les arrivées avec du câble de même section et des dominos (ou tout autre connecteur que vous pourrez me conseiller)
b) faire sauter les plombs et re-cabler directement a la bonne longueur sans raccord du disjoncteur de distribution jusqu'à mon nouveau tableau ?

Par avance merci pour votre aide.
Messages : Env. 40
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 5 ans
Sujet résolu !
 
Env. 30000 message Cantal
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

MichelB91 a écrit:Bonjour
Au vu de l'état de mon tableau électrique je me lance dans le remplacement complet du tableau.

Tableau électrique actuel




Tableau futur (il n'est pas encore complet)



J'ai deux questions : 

Question 1 : quelqu'un pourrait il me donner la section des deux fils provenant du disjoncteur de distribution et arrivant en haut à gauche sur l'ancien tableau ? 16 mm2 / 25 mm2 / 33 mm2 / plus ?

Question 2 : étant donné que je ne vais pas placé le nouveau tableau au dessus de l'arrivée ERDF mais a côté (car placé beaucoup trop haut) et pue accessible) : 
a) puis je rallonger les arrivées avec du câble de même section et des dominos (ou tout autre connecteur que vous pourrez me conseiller)
b) faire sauter les plombs et re-cabler directement a la bonne longueur sans raccord du disjoncteur de distribution jusqu'à mon nouveau tableau ?

Par avance merci pour votre aide.

1)   A priori 16²
2a) Oui, avec des connecteurs si les fils/cables se trouvent protégés dans la GTL ou dans une goulotte. D'ailleurs, on ne voit pas ce qui existe actuellement.
2b)  On ne touche jamais à la partie plombée du disjoncteur. Par contre, en ce qui concerne votre question/intervention, il s'agit de la partie basse non plombée, donc accessible… après avoir coupé le disjoncteur.
@+ 
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message Essonne
Ok merci pour vos réponses je vais faire des photos plus explicites
Messages : Env. 40
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 40 message Essonne
Voici une photo de ce qui existe aujourd'hui



Et voici le projet d'installation du nouveau tableau




Les cables d'alimentation (16mm2) en provenance du disjoncteur de distribution passeraient par le haut du nouveau tableau 
Messages : Env. 40
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Le capot du bas du disjoncteur de branchement n'est jamais plombé pour que vous ayez accès au fils en sortie
Le mieux est de changer les fils sur toute leur longueur
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Essonne
Ok parfait je viens de vérifier effectivement c'est nickel
Je vais re-cabler directement
Il n'y a plus qu'à commander ce qu'il me manque et c'est parti
Je vous ferai des photos en cours de montage
En tout cas merci pour vos réponses
Messages : Env. 40
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 40 message Essonne
Je viens d'aller chercher ma commande (un pepplum pour avoir du matériel en ce moment)
Mauvaise pioche : j'ai commandé du 16mm² mais le cable de mon tableau est en 25mm²
Du coup pas la bonne section.

Question 1 :P Puis je tout de même faire le montage ?

Question 2 : comment être sur de la section à employer car du coup je ne sais pas si c'est du 25mm² ou du 33mm² qu'il me faut ?
Messages : Env. 40
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Si votre DB est un 10/30A ou un 15/45A ou un 30/60A, le 16² conviendra très bien

Mais si c'est un 60/90A, il faut du 25²


Je suppose que ce disjoncteur est celui d'EDF (pas certain car il n'est pas du tout plombé), et que ce dernier n'est pas à l'extérieur.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir