Bonjour à tous,
j'ai besoin d'un coup de main car je me pose quelques questions sur la methodologie à mettre en place:

Situation:

j'ai fais construire par un macon une cave à vin sous ma terrasse exterieur,comme il s''agissait d'une cave a vin,j'etais que peu regardant sur la partie etancheité exterieur des murs en revanche tres vigilant sur la partie etancheité et point de rosé au niveau de la terrasse elle meme. (erreur)
les projets ont evolués est je souhaite maintenant rendre habitable cette piece pour en faire un bureau.
j'ai aucune possibilité de creusé en peripherie de cette construction car les amenagements sont deja present....

construction:

la cave à ete construite sur un radier (avec un adjuvant d'etancheité dans le beton fait à la betonniere).
les murs peripheriques sont construit en bloc a bancher de 0.15 avec egalement un peu d'adjuvant dans le beton.
le plancher est construit en poutrelles/hourdis avec une dalle de compression/isolant/etancheité soudée/chape/carrelage.

la terre qui entoure cette cave est de l'argile .

ma question est la suivante:


le cuvelage realisé avec le produit "arcacim cuvelage" sera t'il suffisant avant le collage d'un BA10+100 au MAP ?
j'ai pas mes moyens de faire un cuvelage traditionnel .
à savoir que j'ai realisé deux deux fenetres dans cette piece pour avoir de la lumiere (cours anglaise).

tres bonne journée
Maxime
Messages : Env. 40
De : Domont (95)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Env. 40 message Domont (95)
J'ai comme un impression que ce sujet ne passionne pas grand monde ...
j'ai vraiment besoin d'un coup de main je suis un peu perdu
bonne fin de journée
Maxime
Messages : Env. 40
De : Domont (95)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Domont (95)
Bonjour à tous......
je me sens seul sur ce forum.Biggrin
y'a t'il quelqu'un ?
Messages : Env. 40
De : Domont (95)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Bonjour,
C'est super technique ton truc !

Je doute énormément qu'un simple revêtement intérieur puisse assurer une étanchéité.

Un vrai cuvelage sera effectivement très cher, et te bousilleras ton intérieur.

La seule vraie solution est de re-creuser et de faire une vraie étanchéité en membrane bitumeuse soudée à chaud.

Je m'interroge sur les ouvertures présentes : tu ne pourras pas assurer l'étanchéité plus haut que le bas des "fenêtres". Ou alors, il faut maçonner les murets des courettes, et faire l'étanchéité autour.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Domont (95)
Salut Manu-d'en-haut.
Merci pour ton retour.Effectivement une vraie galereW00t
concernant les fenetres misent en place,Oui j'ai fais des cours anglaises avec siphon de sol.
je ne peu malheureusement pas creuser autour,j'ai deja des amenagement avec du beton etc...
j'ai fais une demande de fiche produit au fournisseur de "Arcacim cuvelage"pour le faire validé par un BET,mais je suis toujours en attente .....
tu as deja eu un probleme similaire ?
Bonne journée
Maxime
Messages : Env. 40
De : Domont (95)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Domont (95)
Damoiseau,Damoiselle,
y'aurait t'il quelqu'un en plus de manu-d'en-haut pour m'aiguiller...?
merci d'avance
MaximeBiggrin
Messages : Env. 40
De : Domont (95)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Déjà, il ne faut pas coller un doublage sur un cuvelage ou un mur enterré.
Il faut laisser une circulation d'air entre les 2.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 40 message Domont (95)
Bonjour jpaul,
merci pour ton retour,que me conseilles-tu comme isolation ?
car si il n'ya pas de collage il y'a inevitablement fixation mecanique (Type Optima) avec de la laine de..... et fourrures pour le placo.
le probleme est le suivant,si je perce le cuvelage "Acacim cuvelage",celui-ci ne sert plus à rien rien.
sachant que la piece fait 20m² et que je souhaite perdre un minimum d'espace (logique au prix du m² W00t)
de plus le collage me permettait de faire des plots de MAP est donc mantenir un vide d'air de 2cm environ à l'arriere des plaques et à la difference de la laine,le polystyrene ne risque pas grand chose (enfin je crois).
Messages : Env. 40
De : Domont (95)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Domont (95)
Re-bonjour,
y'aurait il des avis complementaires ...?Wink
Messages : Env. 40
De : Domont (95)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Domont (95)
Decidemment j'ai comme une impression que mes questions n'interressent pas grand monde....Crying
Messages : Env. 40
De : Domont (95)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Je ne sais pas si du map colle sur ton truc.
En plus si cela devient humide, c'est foutu donc je n'y crois pas trop.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 40 message Domont (95)
Bonsoir jpaul,
je crois que tu as raison.j'ai eu le fournisseur qui me confirme tes propos.
il faut que je trouve une solution mais je crois que je vais devoir faire de la demol exterieur .......
cela m'attriste mais quitte à faire les choses autant les faires correctement .
merci pour vos infos.
bonne soirée
Maxime
Messages : Env. 40
De : Domont (95)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Bonjour,

Pensez à une imperméabilisation soudé plutôt que ce qu'on peut voir habituellement une simple couché de goudron ça ne suffira pas. Ça a l'air assez technique, faites éventuellement des devis pour voir si ça vaut la peine de le faire seul sachant qu'en cas de soucis la garantie c'est vous :/
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
En fait, un cuvelage à posteriori... C'est très compliqué.

Collage sur l'intrados -> décollement assuré (cf le doc de l'AQC sur les revêtements d'étanchéité internes)

Réalisation par l'extérieur -> quasiment jamais possible sur toutes les faces

Du coup, à part les murs relativement étanches avec cunette et lame d'air, y a pas grand chose (et ça prend un peu de place)
Géotechnicien
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Domont (95)
Bonjour,
effectivement,je fais faire des chiffrages à des entreprises pour une demol des parties en beton puis:
- decaissement manuel sur 3m de profondeur
- etancheité soudée
- mise en place d'un DeltaMS.
je pense que dans je vais recevoir les devis je vais faire une attaque.....
je vous tiens au courant
mais merci pour les infos
Messages : Env. 40
De : Domont (95)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
maxou951 a écrit:
- decaissement manuel sur 3m de profondeur

Oula ! C'est trop profond pour ne faire qu'une "tranchée" : il faut blinder, ou un talus 1/1.

Dans l'idéal, il faut faire une cunette en béton, plus bas que la dalle, revêtue de l'étanchéité soudée.
Et un drain sur cette cunette, et il faut que l'eau du drain aie un exutoire.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Domont (95)
Ca marche merci à toi.
je vais voir avec l'etancheur,j'ai un regard EP proche de cet endroit.
je vous tiens au courant
Messages : Env. 40
De : Domont (95)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
J'ai le souvenir du même type de chantier il y a ... pas loin de 40 ans.
Une rénovation d'une maison de village construite au début 20°/ fin 19°, au court des travaux découverte d'une cave maçonnée ancienne mais moins que la maison (sans doute seconde guerre mondiale, il y avait des officiers allemands en garnison dans le village) assez sèche, suffisamment pour être aménagée en cave pour vin, légumes et autres productions alcoolisées (il y a un alambic dans la famille).
Quelques années plus tard les terrain voisins, boisés car ils sont en pentes, sont devenus constructibles, donc des maisons apparaissent, des rues sont créées, le sol est artificialisé, résultat la cave s'humidifie, une source a sans doute été déviée.
il faut un cuvelage. Mon père bosse dans l'industrie, il revient un jour avec quelques pots d'un enduit / peinture de cuvelage.
Première étape : enduire les murs au ciment, donc je suis à la bétonnière ... puis cuvelage avec la peinture / enduit jaune "la poste", séchage ... nickel ça fonctionne.
il y a aussi eu, en extérieur un peu de nettoyage, mais le sol de la cave étant à plus 4 m de profondeur nous n'avons pas creusé aussi profond.
Au final le cuvelage a tenu, mais pas le béton armé des murs qui c'est effrité au contact de l'humidité ... 20 ans plus tard la cave était inutilisable, elle a été comblée.

Mon beau frère a une cave à vin maçonnée et enterrée comme le sol est humide il y a un puits au fond et une pompe.

Cdlt
Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi que ce sont des amateurs qui ont construit l’Arche de Noé et des professionnels qui ont construit le Titanic
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Domont (95)
Bonsoir Manu,
merci pour ton histoire qui confirme mon choix.
Nous avons entrepris les travaux avec mon macon.
bilan des interventions prevues :

-Démolition des allée en beton autour de la terrasse .
-Terrassement par aspiration (Acces impossible pour une minipelle.)
-Etancheité soudée
-Mise en place d'un DeltaMS
-Remise en place de grave sur toute la hauteur
-Creation des nouvelles allées.

Comme quoi à vouloir faire à l'economie,cela me coute trois fois plus....
bonne soirée
Maxime
Messages : Env. 40
De : Domont (95)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le samedi 07 décembre 2024 à 00h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir