Bonjour,
Je fais construire une maison de 235m2 avec 3 salles de bain et 6 occupants.

Le chauffage sera électrique avec cheminée d'appoint et Vmc double flux.

Il est prévu un chauffe eau thermodynamique de 300L avec groupe exterieur.

Le MO m'indique que la chauffe pourrait être insuffisante pour le nombre de personne.

Qu'en pensez-vous ?
Est ce la meilleure solution à mettre en oeuvre dans notre cas?
En existe t'il d'autres ?

Merci par avance.
Messages : Env. 200
De : Ruaudin (72)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
 
Membre utile Env. 700 message Saint Abit (64)
Bonjour,

235 m2 a 6, vous ne pensez pas être un peu a l’étroit? 

je plaisante,

si vous avez un sous sol ou un grand garage,  mettez un chauffe eau thermodynamique  sans groupe extérieur dans ce sous sol.

mon sous sol n'est jamais en négatif ce qui n'est pas le cas de l’extérieur et dans votre région cela sera encore plus marquant. si  en plus vous y garez vos voitures, le ballon récupérera la chaleur qu'elle dégagent.

par contre et là c'est indiqué nulle part, achetez du media de clim gainable et vous en placerez un a l'entrée de la gaine de prise d'air, vous verrez c'est impressionnant comment ce filtre se salit, perso je le change tous les deux mois.

cela vous évitera "d'encrasser l’échangeur " ce qui permettra a votre ballon de garder son rendement.

en parlant de ca je viens d'aller remplacer le filtre:




et voila celui qui etait en place depuis 2 mois:



on voit bien l'utilité du filtre.


perso je puise l'air d'un coté du sous sol et le rejette derrière un mur qui coupe en partie le sous sol cela évite de reprendre l'air déjà refroidit pour ça j'utilise 1 metre de gaine spéciale ballon thermo.

si vous avez dans votre region une connaissance qui a un sous sol demandez lui la température qu'il y règne en hiver, perso il ne descend jamais en dessous de 13° sauf bien sur si on laisse la porte sectionnelle ouverte mais l’hiver on évite.

l’été par contre le ballon dans le sous sol aide a faire que le sous sol soit un peu plus frais que sans, et s'il y a une cave pas loin c'est mieux.

bonne journée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Saint Abit (64)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60 message Ain
Bonjour, niveau consommation le split extérieur sera bien plus performant qu'un thermo en intérieur. Pour info mon split tourne 100% en PAC même si température négative et la consommation est très faible
Messages : Env. 60
Dept : Ain
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 700 message Saint Abit (64)
Bonjour,

qu'est ce qui vous fait dire que votre ballon est plus "économique" que le mien, plus performant si vous le dites pas de raison de vous contredire par contre le mien ne fonctionne JAMAIS a une température en dessous de 10° .


le mien atlantic calypso 250l. il a un cop garanti a 3.11 et ce a 7° donc dire que votre ballon est plus performant que le mien surement si vous le dites,

plus économique, ça c'est beaucoup moins sur, car les deux ballons n'ont pas du tout la même installation, le sous sol dans lequel est installé le mien 120m2 gomme quasiment toute les variations de température ce qui n'est pas le cas avec un ballon extérieur.

si en plus vous utilisez HP/HC votre ballon chauffe l'eau quand la température extérieure est au plus bas ce qui n'arrange en rien sa consommation.

quel est son COP a 0°





 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Saint Abit (64)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Ruaudin (72)
Le garage est double d'environ 55m2 et non isolé pour le moment.
Pourquoi l'on m'a dit que le chauffe eau ne tiendra pas la charge ?
Si on le vide, il ne chauffe pas instantanément ? C'est cela ?
Combien de temps faut il pour revenir à une température correcte ?
Merci
Messages : Env. 200
De : Ruaudin (72)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Ruaudin (72)
Actuellement, on a l'habitude de prendre tous nos douches le soir (chaudière gaz dans maison actuelle)
Messages : Env. 200
De : Ruaudin (72)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 700 message Saint Abit (64)
Bonsoir,

si tout le monde prend la douche en même temps ou a suivre , il pourrait y avoir un probleme d'eau chaude, cela va dépendre principalement de la quantité d'eau utilisée pour chaque douche.

3 personnes qui utilisent 80 litres/douche auront plus de problèmes d'eau chaude que 6 personnes qui en utilisent 30/douche.

votre conso annuelle d'eau peut être un élément de réflexion pour vous, êtes vous dans la consommation  moyenne nationale, ou êtes vous au dessus ou au dessous?

l'avantage d'un thermo c'est que vous pourrez le faire chauffer pendant les heures pleines. normalement vous devriez arrêter les HP/HC avec. donc faire que la température du ballon soit au max quand vous rentrez et laissez le allumé pendant les douches.

perso j'ai jamais eu un probleme d'eau chaude avec mon 250 l quand mes deux fils et leurs copines habitaient chez nous. je ne lui ai jamais permis d'utiliser sa résistance intégrée. il est en permanence PAC seule.

isolez le garage (n'oubliez pas la porte)

si tout le monde prend la douche a suivre, relevez votre compteur avant la première douche et regardez après la dernière et là vous aurez vos besoins en eau chaude.

bonne soirée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Saint Abit (64)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60 message Ain
un.novice donc j'ai regardé en journée hiver 1400watts consommés et en ce moment 1000watts de consommé
Messages : Env. 60
Dept : Ain
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 700 message Saint Abit (64)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Saint Abit (64)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 700 message Saint Abit (64)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Saint Abit (64)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60 message Ain
neilerua82 sinon pour votre question si vous avez peur d'être juste en fonction de vos habitudes de douche il y a daikin qui ont des ballons de grosse capacité. Nous sommes avec un chauffe eau Mitsubishi 270 litres réglé a 50 degré et de temps en temps il monte plus haut pour la légionellose. Après vous pouvez lui demander une consigne plus élevé ce qui vous donne plus de volume à 38°cmais au de là de 55°c la PAC ne suffit plus.
Messages : Env. 60
Dept : Ain
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60 message Ain
un.novice a écrit:Vous avez regardé ou et comment?
sur mon relevé edf qui est fait toute les 30 minutes vous pouvez faire le calcul on voit le pique de conso par rapport à la conso habituelle
Messages : Env. 60
Dept : Ain
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 200 message Ruaudin (72)
Quelle application utilisez vous pour obtenir ceci ? Merci
samuel.michel a écrit:
un.novice a écrit:Vous avez regardé ou et comment?
sur mon relevé edf qui est fait toute les 30 minutes vous pouvez faire le calcul on voit le pique de conso par rapport à la conso habituelle
Messages : Env. 200
De : Ruaudin (72)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Ruaudin (72)
Merci pour vos réponses. Je vais estimer notre conso actuelle.
Nous sommes actuellement dans une maison de 2001 et de 135m2. La conso chauffage est d'environ 500€ et l'eau chaude 500€ aussi. Le tout au gaz.
On a essayé d'être pas trop mauvais pour le chauffage dans la nouvelle maison même si ça ne sera pas parfait (budget).

Ce qui est certain, c'est que l'eau chaude sera le poste le plus important en coût annuel.

Est ce que le ballon thermodynamique est le plus performant ?

Merci
Messages : Env. 200
De : Ruaudin (72)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 700 message Saint Abit (64)
C'est le MITSUBISHI OYUGAMI 270l

un cop a 7° à 3.42 donc pas de grand écart avec le mien, en ces température avantage au votre car il fait plus chaud dehors que dans mon sous sol

l'hiver je reste sur ce que je dis,

voila les conso électrique pour décembre 2019;eco compteur Legrand.

mais j'ai un récupérateur de chaleur sur eau grise qui préchauffe l'eau froide en entrée de l'habitation donc données faussées, puisque température d'entrée de l'eau augmentée par le récupérateur .

après la consommation du ballon seul ne suffit pas il faudrait connaitre la consommation d'eau journalière:


celle de décembre 2019 en M3

le lave vaisselle est alimenté par l'eau chaude du ballon.

mets un eco-compteur sur ton installation tu auras les consommations poste par poste.

tout ça pour dire ton ballon a 7° a un meilleur rendement 3.42 que le mien 3.11. sauf que le tien est tributaire de la température extérieure, l’été il consommera encore moins que le mien puisque plus la température de puisage est élevée plus le COP augmente, mais l'inverse est vrai également si la température descend en dessous de 7° le cop de ton appareil descend aussi, pour le mien c'est pareil sauf que l'environnement du mien varie peu et ne descend jamais en dessous de 10°.

pour en revenir au sujet initial, l'été peu de chance de manquer d'eau chaude, c'est l'hiver le plus critique car l'eau a l'entrée du ballon est plus froide et donc impacte plus la quantité d'eau disponible a 40°, si en plus la température extérieure ne favorise pas le transfert de chaleur dans le ballon alors risque de manque d'eau chaude. si le puisage du  ballon est situé dans un environnement moins exposé au froid, cela  favorisera la récupération de chaleur et diminuera la risque de pénurie d'eau chaude.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Saint Abit (64)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 700 message Saint Abit (64)
neilerua82 a écrit:Merci pour vos réponses. Je vais estimer notre conso actuelle.
Nous sommes actuellement dans une maison de 2001 et de 135m2. La conso chauffage est d'environ 500€ et l'eau chaude 500€ aussi. Le tout au gaz.
On a essayé d'être pas trop mauvais pour le chauffage dans la nouvelle maison même si ça ne sera pas parfait (budget).

Ce qui est certain, c'est que l'eau chaude sera le poste le plus important en coût annuel.

Est ce que le ballon thermodynamique est le plus performant ?

Merci

l'avantage du ballon thermodynamique par rapport au gaz est qu'il fonctionne a l’électricité et il est tout a fait possible de produire son électricité au moyen de panneau photovoltaïque. en fonctionnement pac mon ballon consomme 480w et donc 3 panneaux de 300w suffirait pour couvrir sa consommation, certes pas tous les jours mais au moins la moitié de sa consommation annuelle.

l’été le ballon PAC évite d’être obligé de laisser la chaudière en fonctionnement.

j'oubliais, tu as prévu une cheminée d'appoint, je te conseillerais de te pencher sur les poêle a granule, il sont programmables et je ne chauffe ma maison qu'avec ça. 125m2, je suis dans le sud ouest mais la maison est chauffée a 22 pour 350 euros a l'année. d’ailleurs le poêle s'allume encore tous les matins pour que quand on se lève le salon soit accueillant. attention le critère le plus important de ces appareils; son niveau sonore, car certains sont de vrais avions de chasse au décollage. le mien a 3 m de la tv aucune gène excessive.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Saint Abit (64)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Ruaudin (72)
Merci pour toutes ces informations.
Nous avons prévu une cheminée dans le cas où il y a une coupure électrique.
On ne sait jamais avec les évènements à venir ...
Dommage que les poêles à bois ne puissent pas fonctionner sans électricité si on le souhaite.
Messages : Env. 200
De : Ruaudin (72)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 700 message Saint Abit (64)
Bonsoir,

un onduleur chargeur pur sinus de 1500w et hop poêle autonome en cas de panne de courant.

mais en plus porte sectionnelle et volets roulants électriques manœuvrables lors de la même panne.

en plus ce circuit protège la domotique, la box internet, la tv et même l'alarme.

se priver du confort d'un poêle a granule a cause de son besoin électricité quand il y a 2 coupure par an, c'est un peu dommage d'autant qu'il existe des solutions.

mais c'est uniquement mon avis.




bonne soirée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Saint Abit (64)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Ruaudin (72)
Cela coûte combien ce petit joujou ?
un.novice a écrit:Bonsoir,

un onduleur chargeur pur sinus de 1500w et hop poêle autonome en cas de panne de courant.

mais en plus porte sectionnelle et volets roulants électriques manœuvrables lors de la même panne.

en plus ce circuit protège la domotique, la box internet, la tv et même l'alarme.

se priver du confort d'un poêle a granule a cause de son besoin électricité quand il y a 2 coupure par an, c'est un peu dommage d'autant qu'il existe des solutions.

mais c'est uniquement mon avis.




bonne soirée
Messages : Env. 200
De : Ruaudin (72)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Ruaudin (72)
Enfin surtout les batteries ...
neilerua82 a écrit:Cela coûte combien ce petit joujou ?
un.novice a écrit:Bonsoir,

un onduleur chargeur pur sinus de 1500w et hop poêle autonome en cas de panne de courant.

mais en plus porte sectionnelle et volets roulants électriques manœuvrables lors de la même panne.

en plus ce circuit protège la domotique, la box internet, la tv et même l'alarme.

se priver du confort d'un poêle a granule a cause de son besoin électricité quand il y a 2 coupure par an, c'est un peu dommage d'autant qu'il existe des solutions.

mais c'est uniquement mon avis.




bonne soirée
Messages : Env. 200
De : Ruaudin (72)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 700 message Saint Abit (64)
De tête ....

280 euros l'onduleur chargeur et 150 euros pour les 2 batteries.

mais quand il y a une coupure , les voisins bloqués dans le noir dans leur maison regrettent un peu de ne pas être équipé.

en plus il prend tellement vite le relais que les appareils secourus, TV et Box ne voient même la coupure.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Saint Abit (64)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Ruaudin (72)
Ce n'est pas excessif voir dérisoire ...
Je suppose que se sont des batteries au plomb.
Quelle est la capacité ?
Vous avez un module qui protège les décharges profonde également ?
Vous me faite douter maintenant, c'est malin ?
Merci
Messages : Env. 200
De : Ruaudin (72)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 700 message Saint Abit (64)
Oui batterie plomb a décharge lente, 100 ah chaque montée en série donc onduleur chargeur en 24v,

le poêle a granule est un régal notamment en plein hiver par grand froid, géré par ma domotique, il est capable de s'allumer plusieurs fois dans la nuit ( régule entre 20.4° et 21°) pour éviter une trop grosse chute de température.

et le matin quand on se lève le salon est chaud vers 22°

une fois résolu "le probleme" de l'alimentation électrique un poêle a granule n'a que des avantages. certains diront la flamme n'est pas la même, c'est vrai c'est pas la même mais chez moi on la voit pas comme dans ma famille qui ne jurent que par les buches et dont les vitres de leur inserts a bois sont tellement noires que l'on ne la voit quasiment plus.

sur ce....

bonne nuit.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Saint Abit (64)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis avant-hier à 10h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir