Retour
Menu utilisateur
Menu

Aide courant dans garage a proximité

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 214 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 80 message Saone Et Loire
Bonjour a tous j aimerai de l aide pour pouvoir emmener le courant du tableau électrique de ma maison a mon garage qui est a 20 25 mètres du tableau.

1/ Donc faut il un disjoncteur différentiel sur le tableau de ma maison ? Et lequel ?
2/ Faut il un autre disjoncteur différentiel dans mon garage ?
3/ Quel est la section du câble ?
4/ Est il possible que je passe le câble dans mes combles perdu sur le plafond ? car je dois traverser ma maison pour l emmener.
5/ Dans la gaine sous terrains qui va a mon garage puis je passer avec le câble d alimentation un câble 3x1.5 qui va allumer une lampe extérieure en même temps que celle de la maison ?
6/ quel disjoncteur faut il pour mettre une ou deux lampes dans le garage et deux ou trois prises ?

Je vous remercie d avance
Messages : Env. 80
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Non il faut un disjoncteur tout court
Le calibre dépendra de la section du câble

2/ Il faut un interrupteur différentel 30mA dans le garage

3/ Cela dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer

4/ Oui.
Peut être passer un 5G1.5² si vous voulez pouvoir commander en va et vient depuis le garage

5/ Un disjoncteur 16A pour les prises et un 10A pour l'éclairage conviendront très bien.

Vous inspirer de ceci :


A noter que si vos besoins en puissance sont faibles, il y a d'autres solutions :




Mais ces 2 solutions ne conviennent pas si vous voulez quelque chose d'évolutif, par exemple pour une recharge de véhicule électrique
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Saone Et Loire
Carminas a écrit:Bonjour

1/ Non il faut un disjoncteur tout court
Le calibre dépendra de la section du câble

2/ Il faut un interrupteur différentel 30mA dans le garage

3/ Cela dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer

4/ Oui.
Peut être passer un 5G1.5² si vous voulez pouvoir commander en va et vient depuis le garage

5/ Un disjoncteur 16A pour les prises et un 10A pour l'éclairage conviendront très bien.

Vous inspirer de ceci :


A noter que si vos besoins en puissance sont faibles, il y a d'autres solutions :




Mais ces 2 solutions ne conviennent pas si vous voulez quelque chose d'évolutif, par exemple pour une recharge de véhicule électrique





Ok donc dans le garage il y aura des prise juste pour le bricolage mais pas de soudure. Mais prevoir pour piscine avec pompe et pac.

Et pour l histoire de la lampe je veux pas la piloter de mon garage. Je veux juste emmener la lampe sur la facade du garage mais sera piloter depuis ma maison avec celle de ma terrasse.

Donc je peu passer le cable de la lumiere avec l’autre dans la meme gaine ?

Donc pour en revenir a mes questions :

Je dois partir sur quel shema du coup’?
Quelle section de cable ? Ou quel cable exactement je dois prendre ?
Quelle disjoncteur sur le tableau de ma maison ?


Merci de ton aide
Messages : Env. 80
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Citation: Donc je peu passer le cable de la lumiere avec l’autre dans la meme gaine ?


Oui, si le diamètre de la gaine est suffisant.
Je viens de faire la même chose pour alimenter mon garage, j'ai mis de la gaine TPC de 63


Citation: Je dois partir sur quel shema du coup’?

Si vous avez une PAC à venir, forcement le 1er


Citation: Quel cable exactement je dois prendre ?

Du câble U 1000 R2V


Citation: Quelle section de cable ?
Quelle disjoncteur sur le tableau de ma maison ?

Tant que vous n'avez pas indiqué la puissance maxi dont vous avez besoin (en tenant compte de la piscine) difficile de vous répondre, mais en gros vous avez 3 options :
- 3G6² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi
- 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi
- 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 50A pour 11 W maxi

Personnellement je partirais sur la 2ème, qui certes vous coutera une cinquantaine d'euros en plus, mais sera plus évolutive (par exemple recharge de véhicule électrique dans quelle années).
Elle permet en plus d'évoluer vers la 3ème si nécessaire.

Mais vous pouvez également faire un choix minimaliste et partir sur la 1ère.
C'est vous qui connaissez vos besoins mieux que moi.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Saone Et Loire
Carminas a écrit:Bonjour

Citation: Donc je peu passer le cable de la lumiere avec l’autre dans la meme gaine ?


Oui, si le diamètre de la gaine est suffisant.
Je viens de faire la même chose pour alimenter mon garage, j'ai mis de la gaine TPC de 63


Citation: Je dois partir sur quel shema du coup’?

Si vous avez une PAC à venir, forcement le 1er


Citation: Quel cable exactement je dois prendre ?

Du câble U 1000 R2V


Citation: Quelle section de cable ?
Quelle disjoncteur sur le tableau de ma maison ?

Tant que vous n'avez pas indiqué la puissance maxi dont vous avez besoin (en tenant compte de la piscine) difficile de vous répondre, mais en gros vous avez 3 options :
- 3G6² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi
- 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi
- 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 50A pour 11 W maxi

Personnellement je partirais sur la 2ème, qui certes vous coutera une cinquantaine d'euros en plus, mais sera plus évolutive (par exemple recharge de véhicule électrique dans quelle années).
Elle permet en plus d'évoluer vers la 3ème si nécessaire.

Mais vous pouvez également faire un choix minimaliste et partir sur la 1ère.
C'est vous qui connaissez vos besoins mieux que moi.



Donc pour vous je devrais partir sur le schema 1 avec un cable de U1000 RV2 en 3G102 ?
Avec un disjoncteur dans le tableau electrique principal en 40A. ?
Comme sa je peu evoluer sur la 3eme solution au cas ou ?

Merci de ton aide
Messages : Env. 80
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est l'idée
Mais cela dépend de votre prévision de besoins en puissance
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Saone Et Loire
Bonjour carminas desoler de te deranger encore une fois donc la je viens de passer mon cable en 3g6mm2. Mais j aimerai savoir quel disjoncteur je dois mettre sur le tableau de ma maison. Disjoncteur normal de 32a ?

Et quel interrupteur differentiel sur le tableau de mon garage aussi. Sachant qu il en existe pleind e sorte different en legrand. Si tu pouvais me donner la reference ou le nom complet s il te plair.

Merci d avance
Messages : Env. 80
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Disjoncteur 32A normal au départ, comme pour les plaques électrique

A l'arrivée tout dépend de la nature des circuits.
Mais un interrupteur différentiel 30mA 40A type A arrivée haut départ haut, conviendra dans tous les cas de figure
Prendre le 4 116 38 si vous voulez une connexion automatique du peigne ou le 4 116 17 si vous voulez une connexion à vis du peigne
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Saone Et Loire
Bonjour désolé de te deranger encore une fois, mais j aimerai savoir si il faut que je mette mon batiment a la terre ou est ce que je recupere la terre du tableau de ma maison ? Cordialement
Messages : Env. 80
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Les 2 sont possibles, mais le mieux est de récupérer de la maison.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis avant-hier à 04h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir