Bonjour,

Suite à l'apparition de traces d'humidité/moisissure dans les chambres à l'étage de la maison, j'ai suivi plusieurs pistes et, l'une d'entre elle me mène aux coffres de volets roulants. en 12 ans, je n'avais encore jamais mis mon nez dedans mais maintenant que c'est fait, j'aimerai avoir votre avis. Voici les photos :

 

Quelques précisions :
Le matériau Airflex Alumirror doit faire entre 8 et 10 mm maxi en comptant l'ensemble de couches.
Les parties latérales sont maintenues sur les murs de la maison à l'aide d'un joint silicone qu'on aperçoit un peu et qui, dans le meilleur des cas, doit réellement coller sur 25% de la hauteur.
La partie qui ferme le coffre est fixée sur le haut de ce dernier à l'aide de 4 vis réparties sur la largeur d'environ 120 cm.
La laine de verre qu'on aperçoit sur la quatrième photo, c'est l'isolation des combles qui va dans quelques semaines être remplacée par de la laine soufflée (et il faut donc que je comble cet espace).


Qu'en pensez vous :

  • Excellente solution
  • Travail correct
  • Isolation à peine convenable
  • Ni fait, ni à faire


Je ne vous cache pas que je suis plutôt sceptique sur la qualité de l'isolation fournie par ce "dispositif" et que j'envisage de remplacer tout ça en m'inspirant largement de ce qui est fait dans la vidéo ci-dessous :


Des avis ? Des conseils ?
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour changer vos fenêtres...

Allez dans la section devis fenêtre du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de menuisiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les menuisiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-72-devis_fenetre.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

le probléme de l'isolation des coffres de volets roulants peut se résumer en :
de quelle épaisseur max dispose t'on sur les différentes parois sans
gêner le mécanisme .

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message Ille Et Vilaine
En imaginant que les trois autres coffres concernés soient montés de la même façon (les quatre fenêtres sont totalement identiques), il y a facilement 5 cm disponibles sur chacun des flancs du coffre.

Mais à la limite, ce n'est pas tant l'épaisseur qui m'interpelle, même si ça joue évidemment un rôle. Je veux dire par là qu'il faut certainement mieux 2 cm d'isolant posés de façon idéale, sans passage d'air, que 5 cm d'isolant posés n'importe comment avec des jours partout.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

bien sur que la continuité de l'isolation est nécessaire, à cela on peut aussi ajouter la notion d'acoustique si on n'est dans un environnement un peu bruyant

Isolation actuellement en place mieux que rien évidemment; avec ce matériaux
la pose me semble correcte.

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

Désolé j'ai oublié, pour que ce type de produit (Airflex ou similaire) présente
une certaine efficacité il faut avoir une lame d'air de part et d'autre du
produit, ce qui ne semble pas être le cas d'après les photos.

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message Ille Et Vilaine
Tu pourrais développer ? Ca m'intrigue.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

ça va m'éviter de faire un long laïus lire :

https://www.cieu.org/index.php/accueil/espace-info-energies/[...]nces-reflechissants-imr

en particulier le paragraphe : Quelles précautions prendre ?

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message Ille Et Vilaine
Merci pour cette référence, c'est instructif

Quand je lis que l'absence de lame d'air peut créer de la condensation (et les conséquences qui vont avec), je ne peux pas m'empêcher de regarder les photos que j'ai prise et d'être dubitatif sur la qualité de mise en oeuvre de ce produit dans mes coffres...

Comme je dois de toute façon intervenir dans ces coffres pour fermer la partie haute, je pense vraiment que je vais partir sur du Styrodur ou équivalent.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

< styrodur> ou un polyuréthane , pas top pour l'acoustique mais suivant l'environnement ce n'est peut être pas important.

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message Ille Et Vilaine
Je doute que l'isolant actuel soit performant d'un point de vue acoustique donc quelque soit la nouvelle solution, je pense que ça ne sera pas pire. Et puis bon, les volets des chambres, on les ouvre le matin, on les ferme le soir, ça dure seulement quelques secondes, la nuisance sonore reste limitée.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

<Je doute que l'isolant actuel soit performant d'un point de vue acoustique donc quelque soit la nouvelle solution, je pense que ça ne sera pas pire. >

je le pense aussi

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 6000 message Loire Atlantique
Bonjour,

Je partirai sur des panneaux de laine de roche relativement rigide sur une petite épaisseur.je pense que la mise en oeuvre sera plus facile car les isolants fibreux peuvent se compresser un peu.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 6000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message Ille Et Vilaine
J'aurai plus dit l'inverse, ce sont les isolants fibreux comme la laine de roche qui vont effectivement se compresser avec le temps.
A contrario, le panneau de polystyrène va conserver sa taille et sa forme. Il présente aussi l'avantage de pouvoir être vissé et la jointure avec un autre panneau peut se faire avec un simple joint silicone.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 6000 message Loire Atlantique
Il existe des laines plus ou moins dense. Personnellement je trouve plus facile de travailler un isolant fibreux et en acoustique c'est mieux.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 6000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

+1 en laine de verre ou en laine de roche il faut prendre le bon produit
et ne pas allez au moins cher (lambda 0,040 par exemple);
produit qui néanmoins peut se justifier dans d'autres applications:
combles perdus, ....

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Nord
Par manque de place sur deux volets roulant à mon étage, j'ai installé ceci : https://www.amazon.fr/Schellenberg-66252-Isolation-caisson-r[...]n-roulant/dp/B00PULV378
(j'ai rajouté un panneau de styrodur devant)

c'est pas trop mal foutu, mais si tu peu mettre plus... hésite pas !
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message Ille Et Vilaine
J'ai effectivement vu ce genre de dispositif. Ca semble facile à mettre en oeuvre mais c'est pas donné par contre Dry
Cependant chez moi ça ne passerai pas car ce dispositif fait 1 mètre de large et mes coffres font plutôt 1.20 à 1.25 mètre Mellow
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Nord
archeo a écrit:J'ai effectivement vu ce genre de dispositif. Ca semble facile à mettre en oeuvre mais c'est pas donné par contre Dry
Cependant chez moi ça ne passerai pas car ce dispositif fait 1 mètre de large et mes coffres font plutôt 1.20 à 1.25 mètre Mellow

 moi aussi, même plus 1,35/1,40
j'en ai mis deux bord à bord scotché étanche (ça ce coupe assez facilement aussi)
Regarde sur différent site d'import via l'Allemagne, attend les promo et tu vas vite diviser le prix par deux 
sur un de mes volets, j'ai également du compléter avec de la mousse par dessus.
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message Ille Et Vilaine
Je note, merci pour les infos Wink
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 18 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message Ille Et Vilaine
Voilà, ça, c'est fait !

 

J'ai utilisé du polystyrène extrudé, en 6 cm sur tous les flancs et en 2 cm sur la face avant. Pas compliqué mais assez fastidieux (plein de petits ajustements à faire) car il y avait 4 fenêtres et pas 2 aux dimensions identiques.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

merci pour ce retour
oui dans ce genre de chose les découpes prennent beaucoup de temps,
vous avez collé l'extrudé ?

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message Ille Et Vilaine
Oui, j'ai collé les flancs avec de la colle Sika Sikaflex 11FC.
La façade avant, comme elle est susceptible d'être démontée, c'est juste vissé.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

ok, merci

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Creuse
Bonjour,
Merci du retour de votre réalisation. Et quel retour concernant le résultat isolation après plusieurs saisons?
La plaque avant vous l'avez peinte directement ou bien vous avez fixé une plaque en bois par dessus? Je suis en pleine réflexion
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Creuse
Ancienneté : + de 8 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message Ille Et Vilaine
Retour plutôt positif, à la fois pour l'isolation et la meilleure ventilation.

Pour la peinture, ce n'est pas sur l'isolant mais une planche en bois qui vient fermer le coffre.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 06h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir