Retour
Menu utilisateur
Menu

Fissures seuil baie vitrée 10m

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 469 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 500 message Eure
Bonjour à tous !

J'ai coulé un seuil pour notre baie vitrée de 10m de long

Celui ci fissure un peu partout après quelques mois 

J'ai fait le débutant, je n'ai ferraillé que la partie haute du seuil accueillant la baie
J'ai mis scellement chimique, etc
Béton dosé à 350kg avec fibres et sikalatex

Coffrage appuis Baie Façade

Coffrage appuis Baie Façade

Coffrage appuis Baie Façade

Coffrage appuis Baie Façade

Les fissures sont micro, et s'agrandissent ou non avec la chaleur/froid

Je suis un peu dégoûté !

Il n'y a pas de fissures sur le soubassement.
Comment rebouché ça pour éviter l'infiltration d'eau ?

Existe t'il un enduit qui soit "élastique" genre un SEL ?

Merci pour vos avis
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Eure
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

Allez dans la section devis expert en bâtiment du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les experts, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Bonjour,

Des photos des «  fissures »?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 500 message Eure
Bonjour

Voici les photos 

Les deux grosses fissures je comprends plus mon erreur :

- coupure dans le chainage + angle saillant du coffrage des pieds de poteaux

Fissures seuil baie

Fissures seuil baie

En gros cela correspond aux zones au bout du "chainage "

Coffrage appuis Baie Façade

Pour les autres fissures, les voici en photos, c'est tout le long, environ tous les 60 cms.

C'est pas énorme mais je n'ai pas envie que l'eau s'infiltre dedans et avec le gel et le temps ça se dégrade..

Fissures seuil baie

Fissures seuil baie

Fissures seuil baie

Fissures seuil baie

Fissures seuil baie

Fissures seuil baie

Fissures seuil baie

Fissures seuil baie

Fissures seuil baie

Fissures seuil baie



Si vous avez une solution à mettre en oeuvre je suis preneur ! 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Eure
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Haute Savoie
Bonjour, le support est fendu également ?
Quel dosage pour le béton ?
Messages : Env. 100
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Je pense qu'il aurait fallu bien boucharder l'existant pour que l'accroche réussisse et tout ferrailler, pas juste le seuil.

Maintenant deux solutions je pense :
- Appliquer une bonne peinture, soit une peinture D3 (élastique) spécial façade si le trafic de cette porte fenêtre est réduit, sinon une peinture spécial sol extérieur si le trafic est important.
- Boucharder ce que tu as fait, appliquer une accroche et utiliser un mortier de réparation (ou un mortier ciment) sur quelques centimètres (1 a 3cm suivant le produit). Pour les seuils j'ai une préférence pour le mortier de réparation (plutôt que le mortier ciment), attention à bien lire la fiche technique du mortier pour choisir une accroche.

Si c’était chez moi, j’aurais juste fait la solution 1.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 500 message Eure
Bonsoir !

Merci pour vos réponses !


Avoudrus a écrit:Bonjour, le support est fendu également ? 
Quel dosage pour le béton ?



Support non fendu, ce qui me rassure, sinon j'aurais pensé à un tassement différentiel ou un truc du genre !

Béton dosé à 350KG, avec ajout de sika en badigeon plus en eau de gâchage + fibres.

Basss a écrit:Je pense qu'il aurait fallu bien boucharder l'existant pour que l'accroche réussisse et tout ferrailler, pas juste le seuil.

Maintenant deux solutions je pense :
- Appliquer une bonne peinture, soit une peinture D3 (élastique) spécial façade si le trafic de cette porte fenêtre est réduit, sinon une peinture spécial sol extérieur si le trafic est important.
- Boucharder ce que tu as fait, appliquer une accroche et utiliser un mortier de réparation (ou un mortier ciment) sur quelques centimètres (1 a 3cm suivant le produit). Pour les seuils j'ai une préférence pour le mortier de réparation (plutôt que le mortier ciment), attention à bien lire la fiche technique du mortier pour choisir une accroche.

Si c’était chez moi, j’aurais juste fait la solution 1.

J'avais uniquement passé des coups de disque diamant mais j'aurais surement du en effet tout "poncer/ boucharder"
Oui je m'en mort les doigts maintenant, erreur de débutant...
La peinture supporte bien la dilatation ? Le seuil est plein sud, et a chaque monté en température, les fissures dilates ..
Niveau usage:
-Les deux cotés ne sont pas du tout sollicités hormis les chats.
-Le milieu par contre est un passage très souvent utilisé, il ne présente q'une micro fissure en son milieu, les deux fissures le plus importantes étant sur les cotés.
Je me fournis chez UNIKALO, j'ai vu ces références :
https://unikalo.com/nos-pein[...]e-epais-d3/
Tu préconises la TALOCHE / RIBBE ou ROULE ?
Pour l'enduit, chez weber je suis un peu perdu !
https://www.fr.weber/search-[...]s-betons-17
Merci encore pour vos avis
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Eure
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
J'utilise régulièrement rep express, rep surface et rep sol ... par contre si les fissures bougent ça n'arrangera rien. C’est pas élastique (bien au contraire).

UNIKALO je connais bien, plascorex D3 j'aurais préconisé pour ça. C'est super élastique comme peinture, ça se met au rouleau, c'est plutôt pour les façades, mais ça devrait le faire pour un seuil (j’ai déjà fait une fois ça n’a pas bougé en 3 ans). Il y a une primaire qui va avec dont j’ai oublié le nom, ça ne mange pas de pain de la mettre.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 500 message Eure
Merci Basss pour ton retour !

Donc je pense que c'est mort pour les enduits non élastiques.
Elles dilatent avec la chaleur, c'est vraiment infime, peut être un millimètre à la place de 0.5, et encore..

J'aime bien UNIKALO, bon rapport qualité prix, et bon conseils dans mon agence.

La plascorex à changé de nom je pense.

https://unikalo.com/nos-pein[...]i-epais-d3/
Je ne trouve que la K'TECH ça devrait le faire..
Sinon une pour sol ?
Je regarderais pour le primaire, j'ai pas envie que ça soit mal préparé et que ça se décolle !

Je vais essayer la peinture de toute façon, ça ne coute pas grand chose.
Sinon il me reste la solution de faire zingué ou capoté en alu avec le même RAL les deux cotés, et de ne garder en béton que le centre ou l'on circule.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Eure
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 14h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Fissures et micro fissures : que faire ?
Fissures et micro fissures : que faire ?