Mon ballon d'eau chaude (cumulus) vient d'éclater pourquoi ? Résolu

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 182 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour à tous et merci si quelqu'un peut me donner une réponse.
Mon cumulus vient d'exploser, la pression en arrivée est réglée à 3.5/4 kg, j'ai une soupape de sécurité en sortie de l'eau chaude pour éviter un retour. Le groupe de sécurité fonctionne bien, pour quelle raison il s'est éventré ? à vous de m'expliquer ce qui se passe et comment solutionner pour le nouveau cumulus.
Merci.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

explosé ?
T° de l'eau ? 
calcaire (regarder la résistance) ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Merci de votre réponse, l'eau en sortie du ballon est de 60°, j'ai un thermostat à la sortie du ballon, j'avais ouvert le ballon pour le nettoyer il y a 1 an et pas trop de calcaire à l'intérieur.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
cegrida a écrit:Bonjour à tous et merci si quelqu'un peut me donner une réponse.
Mon cumulus vient d'exploser, la pression en arrivée est réglée à 3.5/4 kg, j'ai une soupape de sécurité en sortie de l'eau chaude pour éviter un retour. Le groupe de sécurité fonctionne bien, pour quelle raison il s'est éventré ? à vous de m'expliquer ce qui se passe et comment solutionner pour le nouveau cumulus.
Merci.

ceci est un site de conseils basé sur le bénévolat et non sur l'obligation,
alors si vous VOULEZ des conseils rapprochez vous de votre plombier 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
La résistance était propre.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Ce n'est qu'un conseil que je demande avant de changer le cumulus.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Es que la soupape anti retour en sortie de ballon n'est pas la cause ?
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonjour
D'habitude c'est un défaut du groupe de sécurité,
a moins que la cuve soit affaiblie a un endroit et même avec
une pression de 3 bar ça peut s'ouvrir...
Si c'est un ballon qui a bien vécu c'est possible.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir ,
un clapet anti retour n'a aucun sens sauf éventuellement si
le réducteur de pression est placé sur l'entrée EF du ballon ,
1: vérifié le bon fonctionnement du réducteur de pression
et si possible le placé sur l'ensemble du réseau EF
2: remplacé le groupe de sécurité
3:supprimé le clapet anti retour sur la sortie ballon EC
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Merci, mais le ballon n'a que 5 ans.
CAM42 a écrit:Bonjour
D'habitude c'est un défaut du groupe de sécurité,
a moins que la cuve soit affaiblie a un endroit et même avec
une pression de 3 bar ça peut s'ouvrir...
Si c'est un ballon qui a bien vécu c'est possible.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Merci, c'est ce que je vais faire, changer le groupe et sortir le clapet anti retour, merci.Bonjour, je pense c'est ce que je vais faire, changer le groupe et sortir mon clapet anti retour.
bubeline67 a écrit:Bonsoir ,
un clapet anti retour n'a aucun sens sauf éventuellement si
le réducteur de pression est placé sur l'entrée EF du ballon ,
1: vérifié le bon fonctionnement du réducteur de pression
et si possible le placé sur l'ensemble du réseau EF
2: remplacé le groupe de sécurité
3:supprimé le clapet anti retour sur la sortie ballon EC
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Merci à tout le monde, avant je vais changer le groupe et sortir mon anti retour (conseillé par un plombier).
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 07h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir