Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau divisionnaire spécifique Résolu

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 127 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 50 message Oise
Bonjour à tous

Je vais bientôt entreprendre d'important travaux d'isolation. Le moment est donc venu de re-penser le réseau électrique. Durant ces travaux je vais créer une buanderie dans laquelle on va y retrouver congélateur, frigo d'été, machine à laver, sèche linge, et un coin repassage avec un petit évier.

Tous ces appareils sont normalement sur des réseaux dédiés/spécifiques sous un 20A, sauf le frigo mais bon je le mettrai aussi en réseau dédié.

A quoi je vais ajouter un 16A pour le petit ballon d'eau chaude ou possiblement plutôt un chauff eau instantané.
et pour les 2/3 prises électriques d'usage classique je vais à nouveau ajouter un 16A.

(+1x10A pour les lumières : la cave étant juste en dessous, je vais aussi la raccorder à ce tableau)

Cette pièce, même si elle est attenante à la maison, mérite selon moi un tableau divisionnaire spécifique, que j'aimerai installer dans la pièce.

D'où mes questions suivante : 
1/ Au départ, dans le tableau principal, quel interrupteur divisionnaire installer ? 
ou peut-être un simple sectionneur on/off est-il suffisant.

2/ Quelle section de câble tirer du principal vers le divisionnaire ? (il faut compter environ 20m de longueur)
j'avais pensé à un 3G10 ?

3/ Pour protéger la ligne* physique des disjoncteurs il faut mettre en tête un 40A/30ma.
En faut-il qu'un seul pour tous les disjoncteurs ou en faut-il un spécifiquement pour les circuits dédiés + un pour les circuits classique (type A ou AC ?)

Pour résumé ce tableau secondaire buanderie que j'avais imaginé : 

||_inter. Diff___||_ congel_||_frigo_ ||_ M.à laver_||_S.linge_ ||_EauChaud_||_Prises_||_Lumieres 
||_40A-30mA_ ||__ 20A__ ||_20A_ ||__ 20A__ __||__20A___||__20A_____||__16A_||___10A

Enfin compte tenu, qu'il va y avoir du changement, dans le tableau principal je vais devoir déplacer le disjoncteur qui était en attente et qui alimente l'extérieur. (coin terrasse avec des lumières à venir)
Je n'ai fait qu'une seule ligne*, je n'ai pas divisé les lumières et les 2 prises électrique de la terrasse)
Il s'agit d'un 32A (sur du 3G6).

4/ Faut-il le mettre sur un différentiel dédié ou peut-il rester sur la ligne* des disjoncteurs "prises spécifiques maison" (sur un différentiel type A 40A/30mA - ligne sur laquelle on retrouve Plaque, Four, Lave vaisselle, Chaudière...)

enfin, et après j'arrête avec mon exposé je vais aussi aménager le grenier qui est très grand.
J'envisage d'y installer 10 points lumineux, 24 prises élect. (réparties respectivement sous 2X10A & 4X16A)

5/ Que feriez-vous : tableau divisionnaire installé au grenier ou raccorderiez-vous l'ensemble au tableau principal ?
Physiquement il serait plus simple de créer un nouveau tableau à l'étage, mais j'ai aussi la place pour installer l'ensemble sur la 4eme ligne de mon tableau principal (2 différentiels + 6 disjoncteurs = 10 emplacements & 1 ligne = 13 emplacements)
Si tableau divisionnaire même questions que 1/ et 2/


Merci d'avoir pris le temps de lire ce grand message, et de tenter de comprendre ce que j'ai formulé. J'espère au mieux et bien entendu de prendre le temps de me répondre !

Bon confinement à tous, portez vous bien

-----------------------------
*ligne : quand je parle de ligne, il s'agit physiquement des disjoncteurs dans le tableaux sur une ligne.
Dans mon cas, mon tableau Legrand possède 4 rangées que j'appelle un ligne.
- La premiere étant les lumières sous plusieurs 10A
- La seconde étant les prises élec sous plusieurs 16A
- La troisième étant les prises élec spéciques sous plusieurs 20A ou 32A
- La 4eme n'est pas utilisée.


 
Messages : Env. 50
Dept : Oise
Ancienneté : + de 10 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Il faut un disjoncteur au départ, de calibre adapté à la section du câble de liaison, mais si vous partez sur du 10², un disjoncteur 40A qui vous autorise 9kW sera sans doute pertinent.

2/ Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer
- du 6² vous autorisera 7kW maxi
- du 10² vous autorisera 11,5 kW maxi
- du 16² vous autorisera 14 kW maxi
Vu ce que vous décrivez, du 3G10² semble effectivement pertinent

3/ Vous pouvez en mettre un seul, dans la limite de 8 disjoncteurs.
Il devra être de type A
Mais si vous voulez avoir 2 parties d'installation indépendantes, vous pouvez en mettre 2, mais à mon avis, cela ne se justifie pas.
Des disjoncteurs 16A suffisent pour tout

4/ Il est déjà trop chargé votre 40A, pas pertinent d'y ajouter d'autres choses.
De plus il est préférable (voir obligatoire si non attenant au batiment), de dédier un ID aux circuits extérieurs

5/ Plus on centralise mieux c'est.
Mais en rénovation on est souvent bloqué par la difficulté de retirer des câbles.
Donc le tableau divisionnaire peut être une solution. Un 3G6² 32A suffira pour l'usage décrit.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Oise
Merci bcp pour cette réponse rapide et limpide !

1, 2, 3/ OK -> C40 3G10 + [ 8x16A + 1x40A30mA en type A.]

- Peut-on mettre du 10mm² dans un disjoncteur ou faut-il qqchose entre ?

4/ Je vais donc profiter de ma 4eme ligne pour mettre l'extérieur sur un 40A dédié à lui seul (et peut etre la prise tableau, elle n'est jamais utilisée)

5/ Je pars alors sur un divisionnaire ce sera plus simple. Juste que je passerai bien en 10mm2 aussi, car quitte à acheter une longueur.. je prend 10m de plus. en terme de prix, la diff ne sera pas énorme et si un jour on agrandit le réseau on aura de la marge : non ?
Messages : Env. 50
Dept : Oise
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Oise
Edit : juste pour être sûr. le départ vers un divisionnaire qu'il soit en 40A ou 32A, doit être aussi sous un différentiel, ou raccorder plus directement à l'arrivée  ?
il me semble que non, le différentiel n'est présent que dans le tableau second. en amont des 10,16 ou 20A ..
Messages : Env. 50
Dept : Oise
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
123/ Jusqu'au 10² pas de problème cela rentre dans un disj 32A ou 40A

5/ Effectivement qui peut le plus peut le moins et c'est évolutif

L'écart de prix n'est pas énorme, par contre c'est plus large et plus rigide, donc un peu plus galère à passer et à manier

6/ On le raccorde directement aux borniers du tableau (ou éventuellement au peigne vertical s'il y en a un)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Oise
OK !
Super parfait c'est super clair. Un très grand merci à toi et ton dernier schéma.
Prends soin de toi !
Messages : Env. 50
Dept : Oise
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le samedi 02 novembre 2024 à 20h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir