Bonjour a tous,

Je suis en train de faire l'installation électrique de mon étage.
J'aurai besoin d'un check pour savoir si je fais pas trop de bêtise
 
J'ai choisi de mettre un tableau séparé pour l'étage (celui du bas est plein et pas moyen de l'agrandir).
Pour relier les 2, j'ai utilisé un interrupteur sectionneur 63A dans le tableau principal avec des fils en 16mm².

Sur mon étage, je vais avoir 3 chambres, un wc, un couloir et une SDB.
Donc en terme de circuit électrique j'ai prévu,

  • 4 circuits de prises de ce type (un par chambre + un pour SDB +  couloir):
Disjoncteur 16A --> fils 2.5mm² --> boite de dérivation --> fils 2.5mm² --> prise (x8 prises max c'est bien cela ? )

  • 2 circuits d'éclairage:
  • Un pour chambre 1 (1 point lumineux) + SDB (3 spot LED + un éclairage de miroir) + couloir (5 spot LED sur télérupteur)Un pour chambre 2 (1 point lumineux) + chambre 3 (1 point lumineux) + WC
 Disjoncteur 10A --> fils 1.5mm² --> boite de dérivation --> fils 1.5mm² --> Interrupteur/télérupteur --> lumière (x8 max c'est bien ça ?, je pense que vu la conso des spot led, même 5 spot compte pour un point lumineux non ?)

  • 1 Circuit pour alimenté 2 stores de velux
  •  Disjoncteur 10A --> fils 1.5mm² --> boite de dérivation --x2 --> fils 1.5mm² --> Interrupteur --> store de velux 
J'ai monté cela comme tableau:




Donc j'ai la ligne du haut qui est pour l'éclairage et la ligne du bas pour les prises (avec un circuit en rab pour éclairage et les prises au cas ou).
J'ai un différentielle type A et un AC (j'avais ça en stock et je ne sais pas trop si c'est bon comme ça).
(les 2 disjoncteurs tout seul, vont être retiré).
Les peignes qui dépasse doivent être coupé ou je peux juste les protégé avec un bout de chatterton ?

Voila voila en gros tout ce que j'ai prévu.
Cela vous semble OK ou pas ?

Merci d'avance pour votre aide ;)
Messages : Env. 90
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Citation: Pour relier les 2, j'ai utilisé un interrupteur sectionneur 63A dans le tableau principal avec des fils en 16mm².

La norme demande un disjoncteur 63A maxi au départ.
Mais vu que c'est en 16², on va dire que votre solution reste sécurisée

Citation: Disjoncteur 16A --> fils 2.5mm² --> boite de dérivation --> fils 2.5mm² --> prise (x8 prises max c'est bien cela ? )

Non :
- 2,5² : 12 prises maxi
- 1,5² : 8 prises maxi
Le 1,5² est plus pratique et pour des chambres suffisants
Mais le 2,5² reste tout à fait correct

Citation: 2 circuits d'éclairage
1 Circuit pour alimenté 2 stores de velux

OK

Citation: J'ai monté cela comme tableau:

Des ID peignables et un peigne vertical auraient été plus pratiques
Mais bon, le matériel est acheté.
C'est avant qu'il faut poser les questions

Citation: Donc j'ai la ligne du haut qui est pour l'éclairage et la ligne du bas pour les prises (avec un circuit en rab pour éclairage et les prises au cas ou).

Pas fana, si l'ID du haut saute, tout est dans le noir.
personnellement je préfère panacher

Citation: J'ai un différentielle type A et un AC

Pas de problème

Citation: Les peignes qui dépasse doivent être coupé ou je peux juste les protégé avec un bout de chatterton ?

Il faut, soit les couper, soit mettre des dents de protection.
Le chatterton ne me semble pas une bonne idée
Il faut soit les couper
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Seine Maritime
Carminas a écrit:Bonjour

Citation: Pour relier les 2, j'ai utilisé un interrupteur sectionneur 63A dans le tableau principal avec des fils en 16mm².

La norme demande un disjoncteur 63A maxi au départ.
Mais vu que c'est en 16², on va dire que votre solution reste sécurisée


Ah non, excuse moi, c'est bien un disjoncteur (c'est toi qui indiqué en plus )

Citation:
Citation: Disjoncteur 16A --> fils 2.5mm² --> boite de dérivation --> fils 2.5mm² --> prise (x8 prises max c'est bien cela ? )

Non :
- 2,5² : 12 prises maxi
- 1,5² : 8 prises maxi
Le 1,5² est plus pratique et pour des chambres suffisants
Mais le 2,5² reste tout à fait correct


Bon ba qui peux le plus peux le moins

Citation:
Citation: J'ai monté cela comme tableau:

Des ID peignables et un peigne vertical auraient été plus pratiques
Mais bon, le matériel est acheté.
C'est avant qu'il faut poser les questions



J'ai acheté le tableau  sur un vide grenier, 40€ le tableau complet, j'allais pas faire la fine bouche
J'ai juste retiré ce que je n'avais pas besoin ;)

Citation:
Citation: Donc j'ai la ligne du haut qui est pour l'éclairage et la ligne du bas pour les prises (avec un circuit en rab pour éclairage et les prises au cas ou).

Pas fana, si l'ID du haut saute, tout est dans le noir.
personnellement je préfère panacher



Ah effectivement, je n'avais pas pensé a ça.
Je vais panacher ;)


Citation:
Citation: Les peignes qui dépasse doivent être coupé ou je peux juste les protégé avec un bout de chatterton ?

Il faut, soit les couper, soit mettre des dents de protection.
Le chatterton ne me semble pas une bonne idée
Il faut soit les couper


Ok, pas de problème, je coupe 
(j'ai jamais vu de "dents de protection" chez brico merlin)


Sinon pour l'emplacement du tableau, je comptais le mettre sur une dalle d'osb entre le mur pignon et la première fermette.
Correct ou non ? (Je vais cherché a le "reculé" assez pour pouvoir mettre une porte ou autre pour le caché ;) )



Merci pour ton aide 
Messages : Env. 90
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 21h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects