Bonjour à tous,

Je dois rénover mon plancher de salle de bain qui était totalement pourri.

L'encastrement des solives directement dans les murs (briques pleines), demande un travail conséquent c'est pourquoi je souhaiterai poser une muralière par scellement chimique. Mais le problème du dimensionnement des éléments me pose problème.

 Ma salle de bain fait 4m sur 2m, mes questions sont les suivantes :

- Quelles doivent être les dimensions des solives ?

- Quelles doivent être les dimensions des muralières ? Les mêmes que celles des solives ?

- De quel diamètre doivent être les tiges filetées qui font maintenir la muralière ?

- Pouvez-vous, si possible, me recommander une marque des scellement chimique ?

- Les murs sur lesquels seront fixées les muralières sont en briques pleines. A quelle profondeur dois-je percer les trous pour insérer les tiges filetées?

- Quelle est la méthode pour dimensionner les sabots qui vont accueillir les solives ?

Je sais que ça fait beaucoup de question, désolé je suis débutant dans le domaine .

Merci par avance pour votre aide.
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis charpente du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Quel est le sens de portée des solives : les 4 m ou les 2 m ?
Que vont porter ces solives: plafond et isolation ? Quel revêtement de sol : carrelage ? Des cloisons carrelées ?

Pourquoi mettre des sabots sur les muraillères ? pourquoi appuyer les solives en repos ?
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Nord
Bonjour,

Merci pour ton retour.

Pour répondre à tes questions :

Quel est le sens de portée des solives : les 4 m ou les 2 m ?
-> Les solives seront de 4m.

Que vont porter ces solives: plafond et isolation ? Quel revêtement de sol : carrelage ? Des cloisons carrelées ?
-> Ces solives porteront les dalles de sol qui permettrons de réaliser le plancher de ma salle de bain.
-> Je compte mettre du parquet comme revêtement.

Pourquoi mettre des sabots sur les muraillères ? pourquoi appuyer les solives en repos ?
- Je compte mettre les sabots sur la muralière afin de maintenir les solives comme sur la photo.


Je ne sais pas si je suis assez clair et si cela répond à tes interrogations.


Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Donc avec comme charges (en plus de la structure et de l'osb) : parquet + cloisons 70 kg/m², et exploitation 150 kg/m².
Pas d'isolant ni de plafond à porter.

Je dirais des sections madrier 7.5 x 22.5 en bois de classe structurale C24. Entraxe 50 cm.
Si il y a un équipement un peu lourd en Salle de bains, rapprocher les entraxes à 40 cm.

Et si c'est vraiment lourd (spas, bassin 250 l, estrades, etc..) calculer avec le détail.

Pour les muraillères, la même section peut convenir, mais à priori le bastaing 6.3 x 17.5 irait.

Les tiges, c'est à définir en fonction que ce que peut vous annoncer comme charge possible le fabricant (tiges et résine), sur la base de votre mur que vous lui décrirez.
En maçonnerie creuse, les performances annoncées sont assez modestes :
150 à 180 kg/fixation. En maçonnerie pleine, ça va mieux.

Je n'ai pas de marque à proposer.

Les fiches techniques des sabots indiquent aussi les charges, en fonction du nombre de pointes. Il y aurait 500 kg/ml sur la muraillère (ou plus si équipement lourd).

Attention, en SdB il faut soigner l'étanchéité, de façon à ne pas maintenir les éléments bois de structure à un taux d'humidité élevé
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Nord
Bonjour,

Désole je n'ai pas été clair au niveau de la charge. Ce plan plancher se situera au dessus d'un local inexploité. Je vais donc mettre de la laine de verre pour isoler entre chaque solive. Un placo sera également fixé sous le plancher afin de maintenir cette isolation.

La salle de bain contiendra une douche, une machine à laver un sèche linge ainsi qu'un meuble pour l'évier. J'imagine que la machine à laver est le lave linge est à ajouter à la charge totale. Je dois donc rapporcher les entraxes à 40cm.

La maçonnerie est pleine (brique pleine). C'est donc au fabricant de me dire quelle quantité et quelle diamètre des tiges filetées en fonction de la charge totale de la salle de bain, si je comprends bien ?

Concernant les sabots je n'ai pas trop saisi :

Qu'appelle tu les pointes ?

Que représente des kg/ml ?

Les sabots sur la muralière doivent être également dimensionné en fonction de la charge totale de la salle de bain ?

Merci pour ton retour
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 08h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir